Jump to content
Калькуляторы

Обновление прошивки устройства SNR-ERD-2.3 обновления, фиксы, баги, обсуждения хотелок.

Какой программой ведется опрос устройства? не The Dude случайно?

Опрос ведется Zabbix-ом, возможно ли что присылаются не корректные запросы от него по snmp???

 

Прошивка не помогла, счетчик перезапусков за сутки вырос со 160 до 217.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какой программой ведется опрос устройства? не The Dude случайно?

Опрос ведется Zabbix-ом, возможно ли что присылаются не корректные запросы от него по snmp???

 

Прошивка не помогла, счетчик перезапусков за сутки вырос со 160 до 217.

Есть такая вероятность.

Предлагаю отключить физически от устройства все датчики и кабель ethernet, через несколько дней подключить ethernet и проверить счетчик. Может девайс сам по себе ребутится в силу неисправной железной части...или коннектор ненадежно подключен?

Share this post


Link to post
Share on other sites

30.03.15

- Firmware: 6.7

- добавлен новый режим управления нагрузкой "Gidrolock"

- добавлен новый режим термостата: подогрев

- web: добавлена настройка режима термостата

- snmp: фикс бага, при котором слишком длинные snmp запросы могли повредить данные в памяти устройства

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребята какой прошивкой можно обновить сей девайс ---> http://shop.nag.ru/catalog/archive/03572.SNR-ERD у меня их 3 штуки выкидывать жалко.

Нашел на сайте два программатора и несколько вариантов прошивок, не шьется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день.

SNR Flasher под линуксы выпустите когда-нибудь?

Запускать виртуалку ради прошивки пары пингеров как-то не серьезно.

UPD. вайн периодически падает

Edited by bbapkk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребята какой прошивкой можно обновить сей девайс ---> http://shop.nag.ru/catalog/archive/03572.SNR-ERD у меня их 3 штуки выкидывать жалко.

Нашел на сайте два программатора и несколько вариантов прошивок, не шьется.

При подключении питания моргает индикатор питания?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день.

SNR Flasher под линуксы выпустите когда-нибудь?

Запускать виртуалку ради прошивки пары пингеров как-то не серьезно.

UPD. вайн периодически падает

напишите, пожалуйста, на erd@nag.ru вопрос

планируется выпустить приложение под линуксы, но есть некоторые вопросы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще одна хотелка - в веб-морде сделать какую-то индикацию успешного/неуспешного последнего пинга, а то не понятно, проходят пинги или нет, ждать пока устройство дернет управляемую розетку как то не нормально.

И еще - в устройстве нет возможности задавать маску сети.

Edited by zero00

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем есть такая тенденция, на ERD в неопределенный момент времени начинает расти значение "Counter of ERD resets", иногда достигает значений 180-190, после этого вываливается насовсем.

Тоже столкнулись с таким багом, но у нас подключено узловое оборудование к управляемой розетке. Представляете что оно делает - дергает розетку!! Причем выставление в MonitoredHostIP в 0.0.0.0 не помогает, ребуты не прекращались! Пока не сделали полный сброс, потом настроили заново.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем есть такая тенденция, на ERD в неопределенный момент времени начинает расти значение "Counter of ERD resets", иногда достигает значений 180-190, после этого вываливается насовсем.

Тоже столкнулись с таким багом, но у нас подключено узловое оборудование к управляемой розетке. Представляете что оно делает - дергает розетку!! Причем выставление в MonitoredHostIP в 0.0.0.0 не помогает, ребуты не прекращались! Пока не сделали полный сброс, потом настроили заново.

Вряд ли баг с самопроизвольной перезагрузкой имеет место быть. Вероятно, для такого поведения есть причина

 

Опишите подробно ваш метод использования устройства:

Какие действия производятся над устройством (например опрос по SNMP)?

Проводами какой длинны подключены датчики к устройству?

Какое питание подключено к устройству?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вряд ли баг с самопроизвольной перезагрузкой имеет место быть. Вероятно, для такого поведения есть причина

да, разобрались, виной была не сама железка, а мониторящий ее сервис.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда... где в этом Г. указать маску подсети?

Или это фишка такая?

 

В догонку:

У этого Г. по-умолчанию пароль (и комьюнити), якобы, "public". Пароль не запрашивается при входе?

Неужели пароль и комьюнити нельзя сделать разными? Или сделать пароль на вход - он же комьюнити на чтение, и пароль на изменение, он же комьюнити на запись.

Слов нет ...

Edited by g3fox

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребята какой прошивкой можно обновить сей девайс ---> http://shop.nag.ru/c...e/03572.SNR-ERD у меня их 3 штуки выкидывать жалко.

Нашел на сайте два программатора и несколько вариантов прошивок, не шьется.

Таж самая история. Хотелось бы прошить, но не шьется, и Герда не видит. Но по ВЕБУ на него заход есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребята какой прошивкой можно обновить сей девайс ---> http://shop.nag.ru/c...e/03572.SNR-ERD у меня их 3 штуки выкидывать жалко.

Нашел на сайте два программатора и несколько вариантов прошивок, не шьется.

 

Таж самая история. Хотелось бы прошить, но не шьется, и Герда не видит. Но по ВЕБУ на него заход есть.

 

У этой серии устройств нет SNMP, поэтому не работает Gerda, и нет загрузчика, поэтому устройство не поддерживает функцию обновления прошивки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день !

Как создать bat файл на windows с отправкой команды erd на перезагрузку ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день !

Как создать bat файл на windows с отправкой команды erd на перезагрузку ?

 

Если Вас интересует перезагрузка SMART для ERD-2.3, то выполните следующую процедуру.

 

1. Установите набор утилит NET-SNMP http://sourceforge.net/projects/net-snmp/files/latest/download

2. Создайте bat файл со следующим содержимым: snmpset -v1 -c public ВАШ IP 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.2.1 i 1

Edited by a.kazancev

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток! Хотелось бы спросить, есть ли у вас сервис по восстановлению ERD? Т.е. у нас есть устройства на которых похоже на то что слетела прошивка, или пропал mac адрес из-за чего устройство не ходит в сеть через нормальные свичи. Еще на днях столкнулся с такой ошибкой во флешере:

"Ошибка проверки данных. Адрес: 0х0000 Получен: 0х00 С..."

Дальше не видно из-за размеров окна флешера. После этой ошибки устройство перестало отвечать через веб и snmp, но пинги есть и флешер похоже что тоже видит устройство, потому что при повторной прошивке выдает туже самую ошибку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток! Хотелось бы спросить, есть ли у вас сервис по восстановлению ERD? Т.е. у нас есть устройства на которых похоже на то что слетела прошивка, или пропал mac адрес из-за чего устройство не ходит в сеть через нормальные свичи. Еще на днях столкнулся с такой ошибкой во флешере:

"Ошибка проверки данных. Адрес: 0х0000 Получен: 0х00 С..."

Дальше не видно из-за размеров окна флешера. После этой ошибки устройство перестало отвечать через веб и snmp, но пинги есть и флешер похоже что тоже видит устройство, потому что при повторной прошивке выдает туже самую ошибку.

Добрый день!

Вы можете попытаться самостоятельно восстановить прошивку, нажав соответствующую кнопку во Флэшере сразу после подключения питания, пока моргает индикатор.

Если не удается самостоятельно восстановить, вы можете это сделать через наш сервис центр.

 

Присылайте/привозите оборудование к нам в сервис по адресу

620016, г. Екатеринбург, ул.Предельная 57/2

Пожалуйста заполните и приложите к оборудованию сервисную карту

http://shop.nag.ru/uploads/service_card(3)(1).doc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

Вы можете попытаться самостоятельно восстановить прошивку, нажав соответствующую кнопку во Флэшере сразу после подключения питания, пока моргает индикатор.

Если не удается самостоятельно восстановить, вы можете это сделать через наш сервис центр.

 

Присылайте/привозите оборудование к нам в сервис по адресу

620016, г. Екатеринбург, ул.Предельная 57/2

Пожалуйста заполните и приложите к оборудованию сервисную карту

http://shop.nag.ru/uploads/service_card(3)(1).doc

 

Таким методом восстановить не получается. Сколько будет стоить услуга сервис центра? У нас накопилось 10-12 устройств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

Вы можете попытаться самостоятельно восстановить прошивку, нажав соответствующую кнопку во Флэшере сразу после подключения питания, пока моргает индикатор.

Если не удается самостоятельно восстановить, вы можете это сделать через наш сервис центр.

 

Присылайте/привозите оборудование к нам в сервис по адресу

620016, г. Екатеринбург, ул.Предельная 57/2

Пожалуйста заполните и приложите к оборудованию сервисную карту

http://shop.nag.ru/uploads/service_card(3)(1).doc

 

Таким методом восстановить не получается. Сколько будет стоить услуга сервис центра? У нас накопилось 10-12 устройств.

Напишите нам на erd@nag.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

Достался мне данный девайс. Отдали в связи с неработоспособностью. Вероятно "слетела" прошивка.

Устройство не отвечало даже на ping.

Скачал последнюю прошивку, залил программатором.

Помогло мало. При долгом удержании кнопки светодиодик мигает, то есть МК реагирует, работает. Но по прежнему не пингуется

Думаю не хватает корректного EEPROM. Может быть еще фьюзы проверить. Поделитесь пожалуйста.

Ломаться тут больше нечему

Слать к вам из-за этого не целесообразно, пересылка к вам-от вас соизмерима со стоимостью нового девайса

Спасибо

Edited by Вовик

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

Достался мне данный девайс. Отдали в связи с неработоспособностью. Вероятно "слетела" прошивка.

Устройство не отвечало даже на ping.

Скачал последнюю прошивку, залил программатором.

Помогло мало. При долгом удержании кнопки светодиодик мигает, то есть МК реагирует, работает. Но по прежнему не пингуется

Думаю не хватает корректного EEPROM. Может быть еще фьюзы проверить. Поделитесь пожалуйста.

Ломаться тут больше нечему

Слать к вам из-за этого не целесообразно, пересылка к вам-от вас соизмерима со стоимостью нового девайса

Спасибо

Добрый день!

Восстановить можно только у нас в лаборатории.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ясно, спасибо!

Переделаем в Ардуинку

Edited by Вовик

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ясно, спасибо!

Переделаем в Ардуинку

Если оформите инструкцию (в виде темы на форуме) по переделке устройства в ардуину с интересным примером применения, то в качестве презента отправим вам последнюю версию устройства SNR-ERD-3S

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now