vim Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый день ! Как создать bat файл на windows с отправкой команды erd на перезагрузку ? для любой ERD, которая поддерживает перепрошивку - под винду и под *nix: echo X | nc -p 3000 -w 2 -u 192.168.15.20 1200 netcat под винду собрать или скачать готовый. Изменено 22 ноября, 2016 пользователем vim Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sonic-iaa Опубликовано 3 декабря, 2016 · Жалоба У меня такой вопрос к разработчикам сего девайса SNR-ERD-2.3, а не могли бы вы в замен функции (ресет) на контактах №5,6 сделать как на контактах №5,8 или дать прошивку может у вас есть такая. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба У меня такой вопрос к разработчикам сего девайса SNR-ERD-2.3, а не могли бы вы в замен функции (ресет) на контактах №5,6 сделать как на контактах №5,8 или дать прошивку может у вас есть такая. Можем предложить вам изготовление кастомной прошивки на платной основе (либо бесплатно при условии контрактного приобретения определенного количества устройств) Однако такой функционал есть "из коробки" в устройствах SNR-ERD-PRO-Mini и SNR-ERD-4S Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sonic-iaa Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба У меня такой вопрос к разработчикам сего девайса SNR-ERD-2.3, а не могли бы вы в замен функции (ресет) на контактах №5,6 сделать как на контактах №5,8 или дать прошивку может у вас есть такая. Можем предложить вам изготовление кастомной прошивки на платной основе (либо бесплатно при условии контрактного приобретения определенного количества устройств) Однако такой функционал есть "из коробки" в устройствах SNR-ERD-PRO-Mini и SNR-ERD-4S Так я и так приобрел у вас 4 устройства SNR-ERD 2.3 и два устройства SNR-ERD-GSM. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба У меня такой вопрос к разработчикам сего девайса SNR-ERD-2.3, а не могли бы вы в замен функции (ресет) на контактах №5,6 сделать как на контактах №5,8 или дать прошивку может у вас есть такая. Можем предложить вам изготовление кастомной прошивки на платной основе (либо бесплатно при условии контрактного приобретения определенного количества устройств) Однако такой функционал есть "из коробки" в устройствах SNR-ERD-PRO-Mini и SNR-ERD-4S Так я и так приобрел у вас 4 устройства SNR-ERD 2.3 и два устройства SNR-ERD-GSM. Тем не менее кастомные прошивки предлагаем на платной основе Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jidckii Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Привет. Приобрели 4 устройства SNR-ERD-2.3-termo-out. обновили на всех прошивку до 6.7 Но какой то странный баг, не один из дачиков не работает через коммутатор. Если подключаю напрямую к ПК, датчик доступен и работает. Подключаю к cisco 2960, конфиг порта: interface GigabitEthernet0/18 description 53 switchport access vlan 3 switchport mode access spanning-tree portfast end порт корректно согласуется в a-half a-10 Но мак не появляется. Либо может появиться, и устройство даже может ответить на пару icmp, а потом перестает отвечать. По snmp так же недоступно. В итоге просто не можем использовать датчики для снятия температуры. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Привет. Приобрели 4 устройства SNR-ERD-2.3-termo-out. обновили на всех прошивку до 6.7 Но какой то странный баг, не один из дачиков не работает через коммутатор. Если подключаю напрямую к ПК, датчик доступен и работает. Подключаю к cisco 2960, конфиг порта: interface GigabitEthernet0/18 description 53 switchport access vlan 3 switchport mode access spanning-tree portfast end порт корректно согласуется в a-half a-10 Но мак не появляется. Либо может появиться, и устройство даже может ответить на пару icmp, а потом перестает отвечать. По snmp так же недоступно. В итоге просто не можем использовать датчики для снятия температуры. Добрый день! Попробуйте выставить настройки на порту вручную 10/half Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jidckii Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Попробуйте выставить настройки на порту вручную 10/half Это первое, что я пробовал, не помогло. Симптомы такие же. Пробовал подключать к другому свичу (snr-2990T), cимптомы такие же. Пробовал использовать прямой и кроссовер кабель(вдруг MDI-X как то не отрабатывал). В общем ничего не решило проблему. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Попробуйте выставить настройки на порту вручную 10/half Это первое, что я пробовал, не помогло. Симптомы такие же. Пробовал подключать к другому свичу (snr-2990T), cимптомы такие же. Пробовал использовать прямой и кроссовер кабель(вдруг MDI-X как то не отрабатывал). В общем ничего не решило проблему. значит проблема в большом количестве широковещательных пакетов в сети с устройством рекомендуем вам выделить его в отдельный vlan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jidckii Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба рекомендуем вам выделить его в отдельный vlan Действительно, утилизация порта была 100% Спасибо за подсказку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xaltypuh Опубликовано 29 марта, 2017 · Жалоба добрый день а можно в устройстве в режиме термостата заложить хоть какой-то гистерезис? нагрузка включается-выключается по несколько раз в минуту, когда температура стоит в пограничном значении например в районе 17-18 градусов? судя по всему датчик там ds18b20, у которого точность выше чем градус пусть в интерфейсе будут отображатся целые градусы, но софт изменение состояния нагрузки будет не на ровно а на половинках, например на 17.5 вкл на 18.5 выкл гистерезиса в градус будет достаточно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
axelmib Опубликовано 9 мая, 2017 · Жалоба Купили несколько erd 2.3 и к ним управляемые розетки. В описании и инструкции написано, что ресет 3 секунды, на деле это 0,5 (тупо щёлкает реле в розетке). Оборудование даже не успевает понять, что 220 пропало. Так же написано, что устройство делает замер наличия питания. Подключаем в порт мониторинга и нифига ни по snmp, ни в web этой информации нет. Пробуем подключить на контакты по замеру напряжения (хотя бы так думаем мерить) - результат либо 0, либо значения постоянно плавают, но чаще просто 0. Прошивки и танцы с бубном не помогают. Все эти проблемы тоже "кастомной платной прошивкой" решаются? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба ERD-3S Fmv_1.6 Считываю показание температурного сенсора, отдаёт как положено: # snmpget -c public -v1 -On 10.1.3.126 .1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.2.0 .1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.2.0 = INTEGER: -12 Вставляю сточку OID в PRTG как кастомный сенсор, он его читает как положено: Добавляю сенсор, начинает показывать какую-то дребедень: Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба В 10.10.2017 в 17:22, ThreeDHead сказал: ERD-3S Fmv_1.6 Считываю показание температурного сенсора, отдаёт как положено: # snmpget -c public -v1 -On 10.1.3.126 .1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.2.0 .1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.2.2.0 = INTEGER: -12 Вставляю сточку OID в PRTG как кастомный сенсор, он его читает как положено: Добавляю сенсор, начинает показывать какую-то дребедень: У вас не верно указан тип данных. Попробуйте float или custom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба 13 часов назад, d.brusentsev сказал: У вас не верно указан тип данных. Попробуйте float или custom Я перепробовал все варианты. Custom - нет такого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LynxChaus Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба On 6/30/2015 at 10:08 AM, Victor Pestov said: планируется выпустить приложение под линуксы, но есть некоторые вопросы. Прошло почти три года, где собственно флешер под линукс? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 16 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба В 14.02.2018 в 00:05, LynxChaus сказал: Прошло почти три года, где собственно флешер под линукс? Изменено 16 февраля, 2018 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gorbushka Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба Добрый день. Устройство сейчас не поддерживает протокол DHCP. Можно ли расчитывать на его реализацию в прошивке? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 3 августа, 2018 · Жалоба 14 часов назад, Gorbushka сказал: Добрый день. Устройство сейчас не поддерживает протокол DHCP. Можно ли расчитывать на его реализацию в прошивке? Добрый день! Нет возможности поддержать DHCP в этой версии устройства. В ERD-4 реализована поддержка Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gorbushka Опубликовано 6 августа, 2018 · Жалоба Хочу измерять напряжение с помощью встроенного датчика измерения напряжения. Подключаю источник питания 12В к контактам 1 и 10 в соответствии с документом Мультиметром подтверждаю, что там 12В. Однако, датчик упорно показывает 6.3-6.4В. Что я делаю не так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба В 06.08.2018 в 18:14, Gorbushka сказал: Хочу измерять напряжение с помощью встроенного датчика измерения напряжения. Подключаю источник питания 12В к контактам 1 и 10 в соответствии с документом Мультиметром подтверждаю, что там 12В. Однако, датчик упорно показывает 6.3-6.4В. Что я делаю не так? Странно, всё должно работать, скорее всего аппаратная неисправность. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gorbushka Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба да, второй контроллер из партии показывает напряжение нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aven Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба А можно получить схему устройства? Хочу перепрошить на Arduino и добавить поддержку mqtt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 11 ноября, 2018 · Жалоба В 24.10.2018 в 23:25, Aven сказал: А можно получить схему устройства? Хочу перепрошить на Arduino и добавить поддержку mqtt Пока mqtt есть только в ERD-4 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aven Опубликовано 17 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Сомневаюсь, что НАГ будет писать прошивку с mqtt под 2.3, последняя прощивка 3,5 года назад... там внутри обычная atmega328, сделать прошивку с mqtt не так сложно, просто не хочется тратить время на разбор какие входы к каким пинам подключены... Изменено 17 ноября, 2018 пользователем Aven Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...