Вовик Опубликовано 30 декабря, 2015 · Жалоба Я так понимаю что схему EDR-V2.3 просить у вас бесполезно? :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 30 декабря, 2015 · Жалоба Я так понимаю что схему EDR-V2.3 просить у вас бесполезно? :-) Добрый день! Нет, не бесполезно. В каком то виде предоставим. Напишите на erd@nag.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a.kazancev Опубликовано 30 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Я так понимаю что схему EDR-V2.3 просить у вас бесполезно? :-) На прикрепленном изображении распиновка ATMega328-AU. В Вашей модификации не подключены пины с 30 по 32. DIx - digital input с аппаратным pull-up. DI5_P - вход датчика фазы. DOх - digital output 300мА. ADC_IN - вход АЦП подключен через делитель с коэффициентом 1429*10^-5 PHY ENC28J60 подключен к SPI. Изменено 30 декабря, 2015 пользователем a.kazancev Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wtyd Опубликовано 3 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Вопрос следующего плана: ERD шлёт трапы при падении питания (релюшка размыкается на сенсоре №1) 2016-02-02 17:30:53 192.168.200.250(via UDP: [192.168.200.250]:162->[192.168.253.237]:162) TRAP, SNMP v1, community trap SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.2 Enterprise Specific Trap (6) Uptime: 0:10:57.93 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.2.3.3 = STRING: "ERD-2.3_17:111> 1st sensor FAIL" шлёт их постоянно через какой-то интервал времени. Раз в несколько секунд. ПРи подаче питания обратно, прилетает один трап "1st sensor OK" и всё хорошо. Можно ли это поведение как-то изменить ? Например, слать один фэйл и молчать до следующего изменения сенсора, слать N фэйлов и молчать до следующего изменения сенсора. А то на каждый трап хотим е-маил слать, фигня получается :-). Программировать эту логику на стороне snmptrapd можно, но не хочется, хотя наверное это более правильно было бы. Изменено 3 февраля, 2016 пользователем wtyd Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 3 февраля, 2016 · Жалоба Вопрос следующего плана: ERD шлёт трапы при падении питания (релюшка размыкается на сенсоре №1) 2016-02-02 17:30:53 192.168.200.250(via UDP: [192.168.200.250]:162->[192.168.253.237]:162) TRAP, SNMP v1, community trap SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.2 Enterprise Specific Trap (6) Uptime: 0:10:57.93 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.2.3.3 = STRING: "ERD-2.3_17:111> 1st sensor FAIL" шлёт их постоянно через какой-то интервал времени. Раз в несколько секунд. ПРи подаче питания обратно, прилетает один трап "1st sensor OK" и всё хорошо. Можно ли это поведение как-то изменить ? Например, слать один фэйл и молчать до следующего изменения сенсора, слать N фэйлов и молчать до следующего изменения сенсора. А то на каждый трап хотим е-маил слать, фигня получается :-). Программировать эту логику на стороне snmptrapd можно, но не хочется, хотя наверное это более правильно было бы. Добрый день! В инструкции к устройству есть информация По умолчанию при срабатывании датчиков устройство отправляет 1 trap, который повторяется каждые 8 секунд. При восстановлении датчиков в исходное состояние устройство так же отправляет 1 trap. Повторная (цикличная) отправка может быть отключена (опция trapMode). При этом устройство при срабатывании датчиков отправляет 1 trap, при восстановлении датчиков в исходное состояние так же 1 trap. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wtyd Опубликовано 3 февраля, 2016 · Жалоба Добрый день! В инструкции к устройству есть информация По умолчанию при срабатывании датчиков устройство отправляет 1 trap, который повторяется каждые 8 секунд. При восстановлении датчиков в исходное состояние устройство так же отправляет 1 trap. Повторная (цикличная) отправка может быть отключена (опция trapMode). При этом устройство при срабатывании датчиков отправляет 1 trap, при восстановлении датчиков в исходное состояние так же 1 trap. Спасибо. Инструкции мои коллеги читают только в самом крайнем случае :-). Коллеги почему-то постеснялись и почитать инструкцию и спросить тут, пришлось за них сделать второе :-). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
muxeu96 Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба добрый день, устройство говорит о себе: SysName ERD-2.0_2:64 Firmware 6.1 на наклейке написано ERD-2.3 Подскажите как по этим данным узнать прошивку для какого варианта АЦП выбирать 36 или 76 В. Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 2 марта, 2016 · Жалоба добрый день, устройство говорит о себе: SysName ERD-2.0_2:64 Firmware 6.1 на наклейке написано ERD-2.3 Подскажите как по этим данным узнать прошивку для какого варианта АЦП выбирать 36 или 76 В. Спасибо. Добрый день! Выбирайте на 76В. В случае, если показания будет сильно врать - перепрошейте на 36В. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
djserg-minyar Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба Добрый день Покупали у вас http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/10591.SNR-ERD-23 и 3 датчика к нему http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/08428.SNR-DTS хотели получать информацию с него по SNMP, что бы добавить в мониторинг MRTG основную информацию получаю по запросу snmpwalk -v 1 -c public 192.168.100.21 1.3.6.1 iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Fmv_10.1" iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.40418.2.3 iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "ERD-3.4_46:245" iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.0 = INTEGER: 1 iso.3.6.1.2.1.2.2.1.6.0 = Hex-STRING: F8 F0 82 02 2E F5 iso.3.6.1.2.1.4.20.1.1.0 = IpAddress: 192.168.100.21 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.1.1.0 = IpAddress: 192.168.100.21 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.1.2.0 = IpAddress: 192.168.100.251 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.1.3.0 = IpAddress: 0.0.0.0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.1.4.0 = IpAddress: 0.0.0.0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.2.1.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.2.2.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.2.3.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.1.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.2.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.3.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.4.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.5.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.6.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.7.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.3.8.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.1.0 = INTEGER: 27 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.1.0 = Hex-STRING: 28 80 EF C6 04 00 00 EF iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.2.0 = INTEGER: 48 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.3.0 = Hex-STRING: 28 42 E2 C5 04 00 00 7A iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.2.4.0 = INTEGER: 54 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.3.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.4.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.5.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.6.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.5.1.0 = STRING: "public" iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.5.2.0 = INTEGER: 0 iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.5.3.0 = STRING: "ALARM" iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.5.4.0 = STRING: "ALARM2" iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.5.5.0 = STRING: "1st sensor" iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.5.6.0 = STRING: "2nd sensor" iso.3.6.1.4.1.40418.2.3.5.7.0 = STRING: "3rd sensor" End of MIB Какой параметр из него это показания температуры? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба skip судя по ответу, устройство 3.4 а не 2.3 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
muxeu96 Опубликовано 17 апреля, 2016 · Жалоба несоклько вопросов: 1. для режимов управления нагрузкой охлаждение и подогрев, температурные пороги срабатывают по строгому неравенству (меньше, больше) или нестрогому (меньше/больши или равно)? 2. скажите а можно настроить erd2.3 так чтобы нагрузка(вентилятор) отключалась после определенного критического порога температуры? т.е. если температура стала больше 27(например) выключить вентилятор. 3. что будет если нагрузку поставить в режим подогрева и указать одинаковую температуру для обоих порогов (теже 27 градусов), если я верно понимаю нагрузка будет работать до 27, а после выключаться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба несоклько вопросов: 1. для режимов управления нагрузкой охлаждение и подогрев, температурные пороги срабатывают по строгому неравенству (меньше, больше) или нестрогому (меньше/больши или равно)? 2. скажите а можно настроить erd2.3 так чтобы нагрузка(вентилятор) отключалась после определенного критического порога температуры? т.е. если температура стала больше 27(например) выключить вентилятор. 3. что будет если нагрузку поставить в режим подогрева и указать одинаковую температуру для обоих порогов (теже 27 градусов), если я верно понимаю нагрузка будет работать до 27, а после выключаться. В режиме охлаждения temperature > t_crit // ON temperature <= t_norm // OFF В режиме нагрева temperature <= t_crit // ON temperature > t_norm // OFF 2) Вам подойдет режим термостат - нагрев. В Critical temperature записывайте температуру при которой необходимо включать температуру, а в Normal temperature - при которой выключать. 3) В этом случае нагрузка будет включаться\выключаться каждые 8сек, т.к. температура всегда будет поддерживаться в этом значении. Именно поэтому введено 2 значения температуры - что бы растянуть диапазон Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
muxeu96 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба добрый день еще проблема с очередным snr-erd (скорее всего 2.0) - при включении на ethernet мигает оранжевый(желтый) и зеленый индикаторы, потом оранжевый гаснет и горит только зеленый (зеленый индикатор питания на плате вначале мигает потом горит). Линк на коммутаторе поднимается, но плата не доступна (настройки сбрасывал). Посмотрел wireshark от платы идут arp с запросом 192.168.15.10 от адресов 192.168.15.116 и 192.168.15.224 (то от одного то от другого), плата не отвечает ни на 192.168.15.20 ни на один из 192.168.15.116 и 192.168.15.224 . Есть ли шанс реанимировать плату или доктор сказал в морг? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба добрый день еще проблема с очередным snr-erd (скорее всего 2.0) - при включении на ethernet мигает оранжевый(желтый) и зеленый индикаторы, потом оранжевый гаснет и горит только зеленый (зеленый индикатор питания на плате вначале мигает потом горит). Линк на коммутаторе поднимается, но плата не доступна (настройки сбрасывал). Посмотрел wireshark от платы идут arp с запросом 192.168.15.10 от адресов 192.168.15.116 и 192.168.15.224 (то от одного то от другого), плата не отвечает ни на 192.168.15.20 ни на один из 192.168.15.116 и 192.168.15.224 . Есть ли шанс реанимировать плату или доктор сказал в морг? Добрый день! Помочь может только сброс настроек и обновление прошивки (после того, как установится связь - пинг). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
muxeu96 Опубликовано 7 мая, 2016 · Жалоба Помочь может только сброс настроек и обновление прошивки (после того, как установится связь - пинг). дак в том и дело что сброс настроек (нажатие и удержание кнопки сброса) не помогает а приводит к описанному выше результату. Почему плата не включает оранжевую лампочку не могу понять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 10 мая, 2016 · Жалоба Помочь может только сброс настроек и обновление прошивки (после того, как установится связь - пинг). дак в том и дело что сброс настроек (нажатие и удержание кнопки сброса) не помогает а приводит к описанному выше результату. Почему плата не включает оранжевую лампочку не могу понять. попробуйте подключить напрямую к ПК, предварительно прописав даипазон 192.168.15.* на сетевой карте Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
muxeu96 Опубликовано 10 мая, 2016 · Жалоба все так и делал, подключал напрямую к ПК, прописывал ип из 192.168.15.* (в частности 192.168.15.15), сбрасывал настройки на плате (долгое удержание кнопки пока несколько раз не мигнет индикатор). дальше все тоже: при включении на ethernet мигает оранжевый(желтый) и зеленый индикаторы, потом оранжевый гаснет и горит только зеленый (зеленый индикатор питания на плате вначале мигает потом горит). Линк на коммутаторе поднимается, но плата не доступна (настройки сбрасывал). Посмотрел wireshark от платы идут arp с запросом 192.168.15.10 от адресов 192.168.15.116 и 192.168.15.224 (то от одного то от другого), плата не отвечает ни на 192.168.15.20 ни на один из 192.168.15.116 и 192.168.15.224 . Есть ли шанс реанимировать плату или доктор сказал в морг? ну с той лишь разницей что линк не на коммутаторе, а на сетевой карте ПК поднимается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
T72Ninja Опубликовано 12 октября, 2016 · Жалоба Как-то можно восстановить SNR-ERD-2.3-termo-out? По ошибке загрузилась прошивка от 3 серии, на половину. И теперь сброс не работает, устройство не отвечает, но индикаторы ethernet работают. Есть режим прошивки recovery или что-то подобное? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 12 октября, 2016 · Жалоба Как-то можно восстановить SNR-ERD-2.3-termo-out? По ошибке загрузилась прошивка от 3 серии, на половину. И теперь сброс не работает, устройство не отвечает, но индикаторы ethernet работают. Есть режим прошивки recovery или что-то подобное? Попробуйте прошить устройство сразу после подключения питания, пока моргает индикатор питания (при этом нужно дождаться пинга до устройства при подключении питания) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
T72Ninja Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Попробуйте прошить устройство сразу после подключения питания, пока моргает индикатор питания (при этом нужно дождаться пинга до устройства при подключении питания) Индикатор питания просто загорается и горит. Иногда проскакивает ошибка открытия порта 3000. Обменять не получится? Одноразовый девайс? Изменено 13 октября, 2016 пользователем T72Ninja Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 13 октября, 2016 · Жалоба Попробуйте прошить устройство сразу после подключения питания, пока моргает индикатор питания (при этом нужно дождаться пинга до устройства при подключении питания) Индикатор питания просто загорается и горит. Иногда проскакивает ошибка открытия порта 3000. Обменять не получится? Одноразовый девайс? присылайте, восстановим ПО. Самостоятельно восстановить, к сожалению, не сможете Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashtetHK Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба заметили такой баг: при пропадании питания, пинговалка может какое то время "хлопать" дверьми, присылая трапы то открыто то закрыто Вот например из последнего в 2016-11-01 11:27:46 пропало питание, а дальше она начинает присылать то door open то door close с разницей во времени когда как... естественно дверьми никто не хлопает. А каждое такое событие это с десяток смэсок. Такое проявляется не на одном устройстве... Есть мысли? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба заметили такой баг: при пропадании питания, пинговалка может какое то время "хлопать" дверьми, присылая трапы то открыто то закрыто Вот например из последнего в 2016-11-01 11:27:46 пропало питание, а дальше она начинает присылать то door open то door close с разницей во времени когда как... естественно дверьми никто не хлопает. А каждое такое событие это с десяток смэсок. Такое проявляется не на одном устройстве... Есть мысли? Добрый день! Причина "ложных срабатываний" - наводки на провода датчиков. Устройство случайно не находится вблизи УПС (ИБП)? Какая длинна провода датчика открытия двери? ЗЫ: смс-ок? речь идет об устройстве SNR-ERD-2.3? Изменено 2 ноября, 2016 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashtetHK Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте Да речь идет о серии SNR-ERD-2.0 и 2.3 Сегодня разговаривал с главным инженером (ему приходят все смс). Он рассказал что от длины провода до датчика вообще не зависит. Есть узлы, где длина достигает до трех метров и глюков не наблюдается. Данная конкретная пинговалка, как он сказал имеет длину не более 30-40 см. Рассказал что при пропадании питания на одном узле пинговалка начинает хлопать дверьми даже с не подключенным датчиком :) (узел назвать затруднился. по возможности сообщу). Также он сказал что и от положения пинговалки относительно ИБП тоже никак не зависит. Говорит есть узлы где небольшой ящик и все запихано чуть не с ноги, свитч, ИБП, пинговалка. И всё работает, а бывает стойка всё разнесено, но глюки бывают Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте Да речь идет о серии SNR-ERD-2.0 и 2.3 Сегодня разговаривал с главным инженером (ему приходят все смс). Он рассказал что от длины провода до датчика вообще не зависит. Есть узлы, где длина достигает до трех метров и глюков не наблюдается. Данная конкретная пинговалка, как он сказал имеет длину не более 30-40 см. Рассказал что при пропадании питания на одном узле пинговалка начинает хлопать дверьми даже с не подключенным датчиком :) (узел назвать затруднился. по возможности сообщу). Также он сказал что и от положения пинговалки относительно ИБП тоже никак не зависит. Говорит есть узлы где небольшой ящик и все запихано чуть не с ноги, свитч, ИБП, пинговалка. И всё работает, а бывает стойка всё разнесено, но глюки бывают Наиболее вероятная причина - наводки. Попробуйте потестировать устройство "на столе" + вместо датчика перемычка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...