cma Posted April 23, 2012 Posted April 23, 2012 Всем привет, за ранее благодарю всех, кто ответил на мой вопрос!!!! Вопрос такого плана: Возможно ли, на промежуточных опорах крепить заземляющие спуски ОКГТ с помощью стальных плашек, если да, то где это отображено (очень важно), т.к. в проекте указано крепление спуска с помощью ЗПС к телу опоре, но технологического отверстия под данный зажим - НЕТ, сотрудники СЛЭПа предлагают приваривать болты на тросостойках, честно говоря этого делать я не хочу (((( Вставить ник Quote
Bachaa Posted April 23, 2012 Posted April 23, 2012 (edited) Плашками нельзя. Только ЗПС. Иначе не обеспечишь минимально необходимое пятно контакта. Причем не забыть предварительно почистить место контакта металлической щеточкой до блеска, т.к. на опорах слой ржи в 2-3 мм. Подсказываю как сделать отсутствующее отверстие. Берем хороший перфоратор на батарейках (шуруповерт сдохнет) + переходник на сверло + любое качественное иностранное сверло. Я рекомендую сверло производства DWALT. Они в виде фрезы сделаны. Сверлить с руки очень легко. А вообще тебе в службе СЛЭП хороший вариант подсказали. Если там под рукой болтаются автовышка и сварочный аппарат, то почему и нет? Мы в комбинации HITACHI DH 25 DL + сверло DWALT за раз 8 отверстий сделали. Если чешутся руки, то необходимое пятно контакта можно сделать с помощью самодельной струбцины на 4 - 6 болтов диаметром 16мм с заостренными концами. Чтобы впивались в опору. На струбцине предварительно приварить болт или сделать отверстие под ЗПС. Однако это колхоз - можно будет у нага в галерее вывешивать :) Edited April 23, 2012 by Bachaa Вставить ник Quote
cma Posted April 23, 2012 Author Posted April 23, 2012 Берем хороший перфоратор на батарейках (шуруповерт сдохнет) + переходник на сверло + любое качественное иностранное сверло. Спасибо конечно за совет, ХОРОШИЙ, но сверлить опору никто не даст. )))) Вставить ник Quote
Bachaa Posted April 23, 2012 Posted April 23, 2012 (edited) сверлить опору никто не даст. В чем проблема !? Там полно неответственных участков. Углы перемычек, места после болтовых стыковок... Да там в таком случае полно болтовых соединений. Возмите кусок провода подлиньше и дотяние туда. Гаек полно в СЛЭП. Проблема как мне кажется несколько надумана. ? Вам уже ответили отказом !? Edited April 23, 2012 by Bachaa Вставить ник Quote
cma Posted April 23, 2012 Author Posted April 23, 2012 Bachaa сверлить точно не дадут, но я завтра предложу такой вариант гл.инж. Вставить ник Quote
zoro Posted April 23, 2012 Posted April 23, 2012 сверлить не кто не дает, только "струбциной".. Вставить ник Quote
vols-vl Posted May 2, 2012 Posted May 2, 2012 Крепить заземляющие спуски ОКГТ можно и с помощью стальных плашек. Пятно контакта не нормируется. Если говорить о переходном сопротивлении, то по отношению к грозотросу (ГТ) ВЛ оно тоже не нормируется. Обоснование: Требование измерения переходного заземления ГТ по отношению к "земле" предусмотрено одной из форм РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП» (формой ВОЛС-ПТЭ-10). В то же время, РД Мин. энергетики не предусматривают измерения переходного сопротивления ГТ по отношению к «земле» и не нормируют его значение ни при строительстве, ни при эксплуатации ВЛ. Более того, ГТ на ВЛ выполняет свою защитную роль даже при его изолированной подвеске – грозовой разряд стекает через искровой промежуток. Методика измерения переходного сопротивления ГТ по отношению к «земле» у эксплуатирующих организаций нет, соответственно, нет и необходимости в измерениях. В совместных документах Минсвязи и Минэнерго тоже не оговаривается измерение переходного сопротивления ГТ и/или ОКГТ, в т.ч. в РД 153-34.0-48.518-98 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на ВЛ напряжением 110 кВ и выше», являющийся одним из основных документов в области ВОЛС-ВЛ (утв. и Минсвязи и Минэнерго). Данное РД не содержит не только норм на этот параметр, но и не упоминает о нем. Т.о., форма ПТЭ-10 – это требование отрасли связи (но не энергетики), относящееся не к ГТ ВЛ, а к ГТ подземных кабельных линий связи. Требование к величине переходного сопротивления защитного троса в грунте по отношению к земле изложены в «Руководстве по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи», утвержденном Минсвязи от 30.11.84 Пр.№ 424. (разд. 19 данного РД, табл. 19.5). Измерения именно этого параметра оформляются протоколом формы ПТЭ-10. Совпадение названий элементов грозозащиты подземной кабельной линии связи и воздушной линии электропередач не может служить основанием для распространения требований, предъявляемым к закладываемому в грунт грозозащитному тросу, на грозозащитный трос воздушных линий электропередач. Т.о., не имеется каких либо ограничений на конструкцию (способ) соединения ГТ (ОКГТ) с заземляющим шлейфом и заземляющего шлейфа с элементом опоры. Если рассмотреть этот вопрос применительно к обеспечению безопасности персонала, стоит иметь ввиду, что для этого предусмотрена установка переносного заземления. Поэтому способ соединения не имеет значения и не нормируется. Сорри, что так длинно, надеюсь поможет. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.