Перейти к содержимому
Калькуляторы

D-link 1G 100 метров витой пары.

Столкнулся с такой проблемой. На моделях 3528,32xx, 31xx. Соед между собой данные девайсы медью, через гигабитные порты.

И линк падает раз в три часа, и не поднимается. Если, переставить на 100мб. То все ок. Скажите почему так? )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кабель не нагревается?

Например проходящим рядом силовым проводом. Врубается какая-нибудь установка типа холодильника и жрёт ток?

Рекомендую замерить сопротивление простым омметром и парой розеток: жилы с одной стороны замыкаются, с другой омметр. Если в начале работы и после падения линка сопротивление сильно разное, это жжжж неспроста.

 

Кабель FTP или UTP? Может по экрану бежит какая наводка от разных фаз и вешает свитчи? Можно размкнуть экран у одного из свитчей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может быть:

- витая пара стальная

- витая пара алюминиевая

- витая пара AWG26 вместо AWG24

- витая пара многожильная, все 100м (для патчкордов)

- скрутки бочонки.

- раз в 3 часа рядом с кабелем проходит помеха электромагнитная.

 

Кабельная диагностика что показывает?

                        DES-3528 Fast Ethernet Switch
                           Command Line Interface

                         Firmware: Build 2.80.B047
          Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:admin
PassWord:*********

DES-3528:admin#cable_diag ports 28
Command: cable_diag ports 28

Perform Cable Diagnostics ...

Port    Type      Link Status          Test Result          Cable Length (M)
-----  -------  --------------  -------------------------  -----------------
28       GE        Link Up       OK                                90

 

 

Эта проблема, уже на 3-х разных участках зафиксирована. Виснет, не раз в 3три часа. А с разной переодичностью, может пол дня поработать. И зависнуть, пока не передернешь порт. Кабель, витая пара, не экранированная . Расстояние около 70-100 метров. Т.е гигабитные порты на длинках между собой, не хотят работать ) Может, витая пара какая-то не такая.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проведите ревизию разъемов или розеток. Пары проводов должны иметь минимальное расплетение, иначе получаются подобного рода глюки. Эти гигабитные порты не переключаются в режим 100М если кабель не соответствует требуемым характеристикам.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А лучше всего снять характеристики линии кабельным тестером и не гадать на кофейной гуще...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похожая проблема с UTP. Причем пару месяцев отработала наура. Потом начала отваливаться и в конце концов линк перестал подниматься.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я думаю кабель плохой. Сначала попробовать переобжать, если не поможет - попробовать другой физический порт коммутатора, и как крайняя мера - менять кабель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня была похожая проблема между des-3526 и DES-1252, линк ни с того ни с сего упал и соглашался работать только на 100м. (расстояние правда было метров 20 не больше)

если честно какой был кабель не помню, но заменил на такой: post-58474-087901200 1335282280_thumb.jpg

около года работал нормально(может и до сих пор работает, но я сам уже там не работаю).

Старый кабель использовал раздвоив на 2 по 4 жилы и тоже работало.

Изменено пользователем FIGO

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если честно какой был кабель не помню, но заменил на такой

Такой у нас и отваливается. Точнее не поднимается уже. Линк начинает мигать и перестает. 100 мбит поднимается. но пинги до этого свитча и дальше доходят не всегда. Бывают провалы. И скорость интернета даунлод меньше обещаной в 1,5-2 раза. Алод четкий. Возможно повреждена одна из пар. Сегодня попробуем заменить.

 

Длину кабеля свитч кажет 71-75 метров. CRC-Err 0.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

stavte normalnyi kabel cat.6 i budet vam schastye ...

Изменено пользователем Олег Кривицкий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нормальный - есть кат.6е или нормальный кат.6е?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кабель на фото FIGO не соответствует кат.6

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для нормальной

 

Для нормальной работы на 100 м даже на 1 Гбит/с хватит нормальной 5е. Нормальность проверяется не надписями на коробке, а кабельным сканером типа Флюка.

Изменено пользователем dimonSCS

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.