Jump to content

Recommended Posts

Posted

Есть диэелектрический самонесущий кабель 2-х видов: на пролеты 300 и 1000 метров для подвески на высоковольтные ЛЭП. Не могу разобраться с крепежом. Может кто подскажет? сечение 16мм, вес 230кг/м, 14кН

Posted

Есть диэелектрический самонесущий кабель 2-х видов: на пролеты 300 и 1000 метров для подвески на высоковольтные ЛЭП. Сечение 16мм, вес 230кг/м, 14кН

 

С весом не напутали ?

Можно узнать производителя и и марку кабеля?

 

Посмотрите продукцию компании essp.ru

Покупаем там НСО для грозотросса с допустимой нагрузкой в 70кН

  • 2 weeks later...
Posted

Коллеги, на ВЛ не бывает кабеля "под пролеты". На каждый пролет кабель надо считать! Причем считать на габарит, на схлестывание. Ваш кабель (14 кН), как мне кажется больше подходит на ВЛ 10 - 35 кВ, с пролетами 150-200м,но никак не 300 и не 1000 ( на 1000м кабель стоит 10 тыс долларов ;) Хотя это все палец в воздух - нужны расчеты.

 

После того, как рассчитан кабель можно выбирать зажимы, но не наоборот!

Чем еще помочь? Как уберечь ВЛ от аварии?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.