Крепеж для диэелектрического кабеля Крепеж для диэелектрического кабеля

Есть диэелектрический самонесущий кабель 2-х видов: на пролеты 300 и 1000 метров для подвески на высоковольтные ЛЭП. Не могу разобраться с крепежом. Может кто подскажет? сечение 16мм, вес 230кг/м, 14кН

Share this post


Link to post
Share on other sites

круглый диэлектрический кабель вешается на спиральные натяжные зажимы типа НСО и поддерживающие ПСО

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можем под заказ привезти подвесы подобные

http://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskie-komponenty/01895.Kreplenie-kabelya/06045.SNR-TCS-1665

и

http://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskie-komponenty/01895.Kreplenie-kabelya/06095.SNR-SCS-16615

но под требуемые нагрузки

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть диэелектрический самонесущий кабель 2-х видов: на пролеты 300 и 1000 метров для подвески на высоковольтные ЛЭП. Сечение 16мм, вес 230кг/м, 14кН

 

С весом не напутали ?

Можно узнать производителя и и марку кабеля?

 

Посмотрите продукцию компании essp.ru

Покупаем там НСО для грозотросса с допустимой нагрузкой в 70кН

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коллеги, на ВЛ не бывает кабеля "под пролеты". На каждый пролет кабель надо считать! Причем считать на габарит, на схлестывание. Ваш кабель (14 кН), как мне кажется больше подходит на ВЛ 10 - 35 кВ, с пролетами 150-200м,но никак не 300 и не 1000 ( на 1000м кабель стоит 10 тыс долларов ;) Хотя это все палец в воздух - нужны расчеты.

 

После того, как рассчитан кабель можно выбирать зажимы, но не наоборот!

Чем еще помочь? Как уберечь ВЛ от аварии?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this