Jump to content

Recommended Posts

Posted

есть три дома, и, между ними две воздушки на П296

 

A--------B----------C

 

вопрос: как лучше землить экраны и ставить грозы? экраны-ж землятся с одной стороны? значит:

 

заземлить воздушку AB и BC на доме B в одну точку, или AB заземлить в A, а BC заземлить в доме B или C?

а грозозащиты ставить, я так понимаю, в идеале во всех точках (4 штуки)?

Posted

Каждый кабель землить только с одной стороны.

Землить надо там, где земля лучше или там где дом выше(если значительно).

 

Если возможно, то грозозащиты желательно не 4, а на каждый порт(в том числе и внутренний)(Цена многопортовой в расчете на порт обычно дешевле чем однопортовой)

Posted

А мне сказали, что если пэшка висит с 9ти этажки из подвала в 16ти этажку на чердак/последний этаж, то землить нужно в подвале 9ти этажки - там земля ближе и для статики более короткий путь в землю через эту точку, а не через всю 16ти этажку.

Posted

Задача чтобы наведенный потенциал ушел как можно быстрее от твоего оборудования. Замечено, что на более высоких зданиях оборудование выгорает значительно чаще, поэтому желательно землить на нем. (Конечно, если быть уверенным, что земля там нормальная и проходит через все этажи)

Posted
Задача чтобы наведенный потенциал ушел как можно быстрее от твоего оборудования. Замечено, что на более высоких зданиях оборудование выгорает значительно чаще, поэтому желательно землить на нем. (Конечно, если быть уверенным, что земля там нормальная и проходит через все этажи)

;-)))

думать надо где землить ....

и как, и куда ...

и что от этого будет ....

 

А вообщето уходить потенциал будет медленно

и по всей видимости поднимет землю ...

а что будет от этого поднятия земли думайте сами ...

 

А вообщето воробушек на проводах сидит - если сильно ноги не расставляет .... ;-)))

Posted
там земля ближе и для статики более короткий путь в землю через эту точку

Да.. молния будет безумно счастлива долбануть в Пешку :) насквозь всего здания.

Posted

Выступательно тоже мне.

 

Молния не испытывает чувств, в том числе чувства "счастье", а тем более "безумие". Поэтому она бьёт туда, где легче путь у электронов. Ей легче зафигачить в грооотводную инфаструктуру издания или "заморачиваться" с какой-то пэшкой, у которой хвост на другом конце провода?!?!

 

ЗЫ И ваще, я надеялся услышать здесь мнение эксперта в области гроз и разрядных напряжений, а не подначки разных Гостей.

Posted

Бьет молния куда захочет - были совсем странные случаи

 

Дом (Налоговая) находиться в зоне действия громоотвода ( 200 метровая телевизионная вышка ) монтажники прицепили землю серверной к проводу который шел с крыши в землю (грозозащита здания) выгорело все (очень много компов)....

 

 

Дом (Нац банк) находиться в действии того же громоотвода, молния попадает

в трубу котельной каким чудом оно пробралось в розетки неизвесно

но видел обгоревшую розетку и черные следы дыма на стене .

Отделались легким испугом .

 

После этого можно говорить о всем .... о богах, духах, инопланетянах ....

 

 

Експертов в области гроз нету - есть статистики от гроз .

Експертов в области защиты - это тоже статистики от грозозащит.

 

в своей практике я стараюсь запрятаться за какие-то конструкции и не высовываться ...

 

кстати молния это не один разряд а несколько сам видел своими глазами

толи какието колебательные процесы возникающие толи в облаках толи в земле ...

Но грозозащиту надо делать так чтобы она смогла выдержать эту серию...

Я на счет предохранителей ...

 

кстати в данной конференции много Експертов в области грозозащиты , експертом я считаю человека который понял физическую сутность процеса , и с ним можно говорить уже не сложными предложениями а короткими намеками ....

 

Кстати а че мы все время о грозах - может поговорим о потопах ;-)))

Некоторый екскурс в историю - , существовал словянское летоисчесление

счас по данному календарю 7513 год долго искал от чего они начали считать

оказалось от потопа когда Черное море поднялось на 100 метров ...

Кстати это не был "Ноев" потоп он был 4 тысячи лет до того ....

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...