Перейти к содержимому
Калькуляторы

Монтаж ОКСН и ОКГТ По ВЛ 35-110 кВ

36 минут назад, sinelnikov сказал:

Замена ОКГТ

просто видео малоинформативное :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перезалив. Видео с привязкой по времени.

 

Возле МОПГ. На ровном месте панику устроили...   Боятся, понимаешь, стекла.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Понятнее не стало. 

От себя замечу, что мало рефлюком просветить. Надо найти место повреждения и осмотреть его. Далее, по результатам осмотра-либо обойтись ремонтом ( бандаж или рем. Зажим) либо пролет под замену. Все это, если правильно делать, оформляется актами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Претерминированные Оптические муфты -

https://www.hellermanntyton.ru/produkty/sovremennaya-produktsiya/connectorised-closures

 

891860_All_Languages.jpg  image.thumb.png.849fcbf0e2d3159e997cad821501728a.png

 

 

 

Цитата

HellermannTyton обеспечивает быструю и безопасную установку кабеля, обеспечивая повторяемое и последовательное уплотнение между кабелем и портом закрытия с отличной производительностью без утечек. Время установки обычно сокращается до 90 процентов.

HellermannTyton Cablelok

https://www.hellermanntyton.com/products/broadband-accessories/cablelok-r50-01/857-50153

881079_All_Languages.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, Связной (С) сказал:

 

НУ не используются практически в России микротрубки под вдувание волокна...   Есть случаи единичного использования в Москве,Петербурге и еще в нескольких на урале...  И все... 

 

ЗЫ - ну и не место этим муфтам в разделе ОКСН и ОКГТ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Связной (С) сказал:

Претерминированные Оптические муфты -

Оба хоба!  https://forum.nag.ru/index.php?/topic/128305-mog-t-3-40-1kb4845-vkm/

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 часов назад, Bachaa сказал:

Оба хоба! 

Да же так :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 01.12.2018 в 20:37, Hoper сказал:

@Bachaa  разбирись с неисправностью  интересно всегда же

Год прошел. ГОООД!!!   Нас только сегодня допустили на место. На 10 минут. Летом и осенью несколько раз работа срывалось из-за непонимания различных служб в двух компаниях. Не могут определиться кто должен писать заявки. Сети говорят это не наша зона ответственности. Генерирующая компания говорят, что кабель связи не их. И прям день сурка. Я сказал, что если они не разберутся между собой, то я снимаюсь с проблемы и решать ее не буду. Итак на эту задачу время потрачено нереально много, а воз и ныне там.

Нужно делать вставку. Менять весь сегмент от кросса до муфты нет ни время ни денег. Летом я туда попал, сделал измерения и пытался понять по меткам кабеля где находится повреждение. Но там где кабель видно - меток нет, а в других местах кабель везде в ПНД трубе. И по бетонным лоткам и по подвалу. Картина следующая. От кросса

 

1 - 77

2 - 77

3 - 77

4 - 77

5 - 5462

6 - сигнал (дуплексный патч)

7 - 77

8 - 77

9 - Связь ТЭЦ ?

10 - 9496 (дуплексный патч)

11 - 5277

12 - 5278

13 - 78

14 - 1000

15 - 1000

16 - 1000

 

77 метров. Кабель многомодульный. Т.е. примерно 70 метров отметка.  Если мерить шагами, то выходим как раз к порталу.

 

image.thumb.png.166f14a1173a6abaf2e2013258c036e7.png

 

Плохо, что нет запаса. Вытягивать со стороны муфты МОПГ не хочется.

Ребята сегодня капнули. От лотка до портала.

 

image.thumb.png.cba21b88d6f365c45d6d70a89df448e2.png image.thumb.png.e2b5f3af0036879a86262dcd7dc3c13a.png image.thumb.png.697890bab16e8e7068e6f5bcf4af80b5.png 

 

image.thumb.png.fa97b65688cc298453a2988f94a4a1fd.png

 

Завтра будет отключение защиты по плану. Будет возможность рубануть кабель.

Или не будет... у них там 7 пятниц на неделе. 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашли!!! 

 

 

 

Сделали. Порнушно получилось, но как есть. Самое смешное, что сети с генерирующей компанией так и не подали полные заявки на отключения.  Защиты вывели, а телемеханика и собственные нужны (интернет) остались забытыми. Естественно, как только мы отрезали кабель началась паника. Тут уже ни о какой вставке речи не шло. Мы вытянули запас кабеля от кросса - 6 метров. И на этом месте сделали стык. На весу. Стоя. 

 

 

 

Я увез с собой поврежденный участок кабеля. Сейчас мобилу заряжу и делаю видео с  местом повреждения. Очень интересно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Металлическая труба + кабель + лед - классика жанра! Надо делать дренаж обязательно, брать трубу пошире, заполнить пеной, сверху гидроизоляция.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Bachaa сказал:

На весу. Стоя.

Сочувствую. Тоже приходилось варить стоя, поднимая сварочник на самую верхнюю площадку стремянки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

frol13 оказался прав. Думаю что на изгибе пруток ЦСЭ лопнул и модуль раздавило.

Изменено пользователем Hoper

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Hoper Смотри какая красота!

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

54 минуты назад, Hoper сказал:

пруток ЦСЭ лопнул и модуль раздавило.

ЦСЭ был целый по всей длине. Придавило именно льдом через оболочку на ЦСЭ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, Bachaa сказал:

Самое смешное, что сети с генерирующей компанией так и не подали полные заявки на отключения.  Защиты вывели, а телемеханика и собственные нужны (интернет) остались забытыми.

Самому надо предупреждать связистов. Тоже классика жанра!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня сколхозили вручную монтаж нескольких старых деревянных опор под оптический кабель. На капитальную стройку нет время - все уже ушли в праздничное пике. Хотели сперва временно поставить несколько бревен с лесопилки, да на глаза попались старые опоры из-под ВЛ-0,4 кВ.  Лунки выкопали вручную и даже одну опору впятером получилось поставить - побоялись на поле выезжать на заднеприводном манипуляторе. Вполне себе времяночка получилась. Опоры чуть завалили в противоположенную тяжению кабеля сторону. Пролеты 75 метров. Кабель многомодульный, 3,5 кН.  Высота крепления примерно 5,2 метра. Какой гобарит будет узнаю после монтажа. Но там по идее никто не ездит. Пару месяцев должно провисеть. Потом смонтируем бетонные стойки.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 30.12.2018 в 10:07, Bachaa сказал:

Всех с НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Всем, кто критикует и подсказывает огромный респект!  Всех обнимаю :)

Всех благ и удачи в новом году!

 

Да, да , да!  На повтор :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 29.07.2019 в 13:32, Bachaa сказал:

Пока думают как быть и что делать. Та еще задача...

Задачу решили путем надстройки, которая будет выносить крепление ОКГТ наружу. Чертеж еще не видел. Пока только на словах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 27.07.2019 в 10:35, Алекъ сказал:

Все грандиозные проекты начинаются именно так...

С такими ценами, которые сети заложили в сметы на торги по этому проекту грандиозным его никак не назовешь. Аж ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ рублей за километр. Линия длиной в 45 километров. Из них на 6 км грозотроса вообще нет. Надо сперва трос-лидер поднимать. Вчера видел начальника службы ЛЭП - что то говорит желающих нет совсем :) Еще бы...   40 тонн ОКГТ промотать за еду. Я спрашиваю вы там в своем уме? А чего там, перекидывай в ролики да мотай машиной. Делов то. 

 

Позвонил знакомым в другую область, пообщались. Говорит они там совсем чекнулись. Чтобы подготовить строительную длину в 5 км на замену надо примерно 3-4 дня без выдыха бригаде из четырех шести человек по опорам лазать, разбирать этот чермет. Потом день перетяжка и еще два дня снимать ролики. Это полная неделя без выходных. А профит 180 тысяч минус налоги. Смешные люди. Причем техники, чтобы это все сделать надо завести лямов на 10. 

 

Печально все это. Живем при капитализме, а цены на работы как при коммунизме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Bachaa сказал:

Аж ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ рублей за километр. Линия длиной в 45 километров.

Прозрел...:). Ты с ними поработай, докажи, что они неправильно расценку применяют по замене троса без ОВ в смете. Составь и принеси свою, где все это учтено. Тогда может и ценник нормальный появится.

 

2 часа назад, Bachaa сказал:

Это полная неделя без выходных.

На 5 км? Цену набивают. В среднем-поменьше. Зависит от сложности трассы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Bachaa сказал:

А чего там, перекидывай в ролики да мотай машиной. 

Молодец. Наверное издалека видел. Вообще от трассы тоже зависит. Видел как-то раз такую трассу, да ещё работали с вышки-не работа-санаторий почти что. Но все равно на 35 тыс не тянет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток всем академикам и просто знатокам!
Чертовски интересно ваше рубилово вот это на протяжении почти всей ветки (огромный респект ОБОИМ),
Но разрешите вопрос задать?! Надеюсь, не сильно темой ошибся...
Не знает ли кто нибудь ресурса в сети, где могут быть отражены существующие ЛЭП?!
Существует потребность две отдаленные деревни кабелем соединить, хотелось бы напроситься, ОКСН повесить на ЛЭП.
Добраться до них, посмотреть, сложно (ОТДАЛЕННЫЕ) Хотелось бы, для начала, разузнать, чье хозяйство, позвонить,
поговорить, и только после этого уже поехать туда...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.