14 минут назад, Связной (С) сказал:

не узаконенная, не "существующая"? Нужно ее учитывать в проекте?

нужно ее ликвидировать. Самострой же

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наличие пересечений с инженерными объектами при любых раскладах должно быть известно до начала строительства. Предпроектные изыскания для того и нужнычтобы все выявить.

В данном случае, пересекаемый линейный объект - это ВЛ 10 кВ.

В проекте обязательно должно быть показано пересечение с ВЛ, построен профиль пролета пересечения с указанием высот подвески проектируемого кабеля и габаритами до пересекаемого сооружения при максимальной расчетной стреле провеса (в зависимости от местности это либо максимальная температура, либо максимальный гололед и/или ветер).

Это независимо от законности пересекаемого сооружения.

Далее в проекте производства работ приводятся указания либо к выполнению пересечения с отключением пересекаемой ВЛ и перечислением всего комплекса мер по обеспечению электробезопасности при выполнении работ, либо указания к демонтажу незаконного сооружения (но это скорее из области фантастики).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К сожалению, сейчас проектировщики - это рисовальщики линий, соединяющий квадратики, по ГОСТ. Полностью бесполезное звено, даже посчитать длину патчей леняться.... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, sinelnikov сказал:

Считаю, что проектировщик, проектирующий линейный объект, обязан пройти трассу ногами. 

Всеми руками ЗА!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С монтажом по ВЛ немножко придется подождать. Заявки на отключение надо сейчас за 10 дней подавать.

Чтобы не терять время сегодня работали на подстанции - прокладывали кабель от портала в грунт в ПНД трубе и дальше по лоткам.

 

Интересный фонарик заметил на территории. Никогда такого решения раньше не видел.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фонарик действительно зачетный... 

А так как знакомо :) 

Мы сегодня вот такой скворечник устраивали... На портале :) Все по проекту...

Вторая нога портала такая же :) итого 8 муфт :)

IMG-20180811.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, zoro сказал:

Мы сегодня вот такой скворечник устраивали... На портале :) Все по проекту...

 

4 ящика? 4 захода ВОЛС?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, zoro сказал:

итого 8 муфт :)

Вот напроектировали то.   Зачем же столько лишнего барахла на порталах!

Новая подстанция? Портал как вижу новый совсем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Товарищи, подскажите, какое крепление лучше всего применить для подвеса ОКСН на опоре с фото.
опора обычная, 6-10кВ, но там если присмотреться есть отвод кабеля в землю.. Инженер просит предусмотреть крепления волс так что бы она от опоры была дистанцирована на расстояние позволяющее проводить работ в случае АВР, при этом расстояние не называет)) кто-то сталкивался? и как делаете на практике? 

опора.jpg

Изменено пользователем Zxx

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

32 минуты назад, Zxx сказал:

Товарищи, подскажите, какое крепление лучше всего применить для подвеса ОКСН на опоре с фото.

Трасса ВОК идет прямо или это анкерная опора?

 

Может - поддерживающее крепление с выносом?

%D0%A3%D0%9F.%20%D0%A110%D0%9F_%D0%A1%D0

 

Или анкерное с выносом -

%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%90%D0%A310%D0%9F_1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 минут назад, Связной (С) сказал:

Трасса ВОК идет прямо или это анкерная опора?

это будет промежуточная опора, ВОК с лева на право пойдет..

я тоже о них подумал, но вынос у них как будто бы маловат

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 минут назад, Zxx сказал:

тоже о них подумал, но вынос у них как будто бы маловат

Закажите под свою ситуацию усиленный с большим выносом...?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

59 минут назад, Zxx сказал:

как делаете на практике? 

Мы в таких случаях везде ставим новую опору. Других вариантов нет.

 

image.thumb.png.cbc7bfcb67c952e9e406dbdecac1d713.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для прохода по опоре с расцепителем монтируем на опоре траверсу из двух отрезков уголка 50х50х5.

Таким образом кабель выносится в сторону от штанги расцепителя. 

Что касается расстояния между оптикой и силовым кабелем снижения, то вопрос немного "висит в воздухе", т.к. нормативка явно определяет только расстояние между неизолированными проводами ВЛ 6-10 кВ и ВОЛС на опоре и в пролете. 

Про изолированные силовые кабели напряжением 6 - 10 кВ указаний нет.

В данном случае можно сослаться на то, что применение выноса точки подвеса оптического кабеля предотвращает возможность соприкосновения ВОК и кабеля снижения при всех расчетных стрелах провеса. Таким образом, оптика не оказывает влияния на работоспособность элементов ВЛ.  Электробезопасность обеспечивается применением самонесущего диэлектрического кабеля. 

вынос_чертеж.jpg

вынос12.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 минут назад, sinelnikov сказал:

Для прохода по опоре с расцепителем монтируем на опоре траверсу из двух отрезков уголка 50х50х5.

 

До какой длины идут пролеты, уголок выдерживает на них?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По габариту не проходишь. РЛНД если низко смонтирован то вариант только опору рядом ставить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

22 минуты назад, sinelnikov сказал:

нормативка явно определяет только расстояние между

 

tabl-15-big-image.jpg

41.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По нормам может и так. Вообще вопрос очень острый. Если там просто РЛНД стоит, то еще как то можно проскочить. А если там грунт выходит то надо езать в РЭС и с ними тупо договариваться. Ибо для обслуживания грунта иногда его приходится опускать вниз. Например прошитую перчатку переделать. И тогда оптика будет мешаться 100%

 

Это я вам как практикующий монтажник электросетей говорю :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

37 минут назад, sinelnikov сказал:

Для прохода по опоре с расцепителем монтируем на опоре траверсу из двух отрезков уголка 50х50х5.

вот примерно такую штуку от меня и хотят, как я понял..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Связной (С)  - приведенные справочные данные распространяются на подземные сооружения. Будет очень здорово, если вы найдете такие таблицы для ВЛ.

Понятие "до какой длины пролеты" некорректно. В каждом случае нужно сделать расчет для данной местности с учетом районов по ветру и гололеду, высоты приведенного центра тяжести кабеля в пролете и типа местности (открытые пространства, с препятствиями ниже опор, с препятствиями выше опор). 50 м в Новороссийске и 50 м в Москве - это две большие разницы.

В результате расчетов определяем значения сил, действующих в точке крепления кабеля в разных плоскостях (вертикальная от веса кабеля и гололеда, горизонтальная перпендикулярно оси ВЛ - от ветра, горизонтальные вдоль оси ВЛ - от тяжения в пролетах при всех расчетных режимах). Фактически, выполняем сбор нагрузок.

Затем прикладываем полученные значения к длине выноса (расчет консольной балки с жестким закреплением). 

Для уголка можно воспользоваться одной из многочисленных онлайн- считалок, можно посчитать в "Лире" и делаем вывод "выдержит/загнется". При необходимости берем уголок покрепче. Или швеллер. Но не забываем про массу конструкции при расчете изгибающего момента на саму опору ВЛ. 

Картинка - схема сбора нагрузок для расчета выноса.

 

схема нагружения.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответы, буду рисовать/согласовывать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.11.2018 в 06:18, Связной (С) сказал:

4 ящика? 4 захода ВОЛС?

4 на одном 4 на другом =8

2 ОКГТ и 6 ОКСН

ОКГТ Энергетики, ОКСН= Мегафон+билайн+МТС, Сейчас Ростелеком туда заходить будет тоже ОКСН :) Проектантировщица ;) уже приходила смотрела...

 

В 09.11.2018 в 09:01, Bachaa сказал:

Вот напроектировали то.   Зачем же столько лишнего барахла на порталах!

Новая подстанция? Портал как вижу новый совсем.

модернизация глубокая... было два захода по 110кВ, сейчас 6 заходов будет... Все под напряжением, соседние порталы...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Йех еще ящиков с крышками понавесили. Лучше бы с дверкой. От этих с крышкой так наведенкой лупит что мама не горюй.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

13 минут назад, Error_404 сказал:

Йех еще ящиков с крышками понавесили. Лучше бы с дверкой. От этих с крышкой так наведенкой лупит что мама не горюй.

Не от этих точно не будет :) так как там Ноу хау: Цепь 1м, да да соединяет основание ящика с Крышкой- не знаю откуда наш закупной отдел их взял(они у меня без паспортов), а интересоваться в сфере закупок у нас в организации запрещено... Т.Е. открыл ящик с собой крышку возить в люльке не обязательно- Крышка на цепи весит :) Не сделал фото :( ...

PS я делаю ПНР оборудования и измерения... А тут вот сварным нашим помогал...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...