Монтаж ОКСН и ОКГТ По ВЛ 35-110 кВ

В 02.07.2018 в 23:30, frol13 сказал:

А смешной по сечению тросик заземления не удивил? При этом, кажись, медный, гибкий?

а зачем вы устройство  для уравнивания потенциала обзываете заземлением? да и зачем там мега сечения ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Vasmer сказал:

а зачем вы устройство  для уравнивания потенциала обзываете заземлением? да и зачем там мега сечения ?

Я имел ввиду трос в шунте заземления. Похож на медный, но может это и биметалл, на сталь - не похож. На записи его монтаж ведут с 6:40 до 7:43. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 02.07.2018 в 23:11, Bachaa сказал:

Я думал грозотрос отделяют от опоры изолятором, в том числе и для того, чтобы в случае удара молнии не разрушить арматуру. 

Да выбор места заземления это спорная фигня :) Высшие умы не могут определиться....

http://www.news.elteh.ru/arh/2017/104/09.php 

 

В 02.07.2018 в 21:02, Bachaa сказал:

Оставлю это тут.

За возможность вот ТАК работать я дико завидую американцам.

А я нет... Честно куча нарушения ТБ, как сверху сказали, и просто  у них если что случится- сам виноват...

Риска больше- неоправданного....

Работать под напряжением- еще то удовольствие...

Возможные риски по Аварийному отключению- тоже еще тот гемор... По этому лучше линию отключить...

А Инструменты и технология- да нормально...

PS есть еще цикл передач "Электричество и лед" посмотрите...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 16.05.2018 в 09:28, frol13 сказал:

А фото кабеля есть полюбоваться?

На днях был на складе в сетях. Дошел до бухты кабеля. 

 

5b48f3a3935c8_2018-07-1215_26_50.thumb.jpg.f5bbd2fcb9b869c3fdc5e06cf7a5d3c0.jpg  5b48f3a495700_2018-07-1215_26_55.thumb.jpg.1aa14d7db9f98f96fe18a38bf950cc34.jpg

 

5b48f3a592216_2018-07-1215_27_39.thumb.jpg.f1d31508f7fa1923a9075ccbdd418057.jpg  5b48f3a699805_2018-07-1215_27_47.thumb.jpg.30679d2f969c40db48d81975d589b275.jpg 

 

Ну и крупным планом

 

5b48f3a7b3280_2018-07-1215_27_52.thumb.jpg.44875dc030fad8f9a94a51d3b4142447.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 13.07.2018 в 21:47, Bachaa сказал:

На днях был на складе в сетях. Дошел до бухты кабеля. 

Ну насколько я понимаю, это производитель кабеля "накосячил" изначально, влияние эксплуатации тут не при чем. Или я ошибаюсь? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, frol13 сказал:

Или я ошибаюсь? 

При монтаже кабель был "нормальным". Если про Эликс-кабель можно так сказать.

А вот что с ним случилось в тот день, когда произошел обрыв никто не знает. Как я писал ранее - опора стоит на холме.

Возможно разряд молнии, но почему именно ВОК пострадал? Он был смонтирован на нижней траверсе. Получается по кабелю пошел разряд и перегрел оболочку. Там в этих шишках пустота.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вот разжился...

 

Купил две штуки. На 0,5 и 1 тонну. Япония. SAIZEN

Проверенна 4-х кратной нагрузкой. Т.е. 0,5 по сути 2 тонны держит. 

 

Маленькая весит 4,8 кг. Цепь длиной 3 метра. У большой цепь 6 метров и весит уже около 6 кг.

Из всех талей на рынке у этих самый тонкий крюк. Для меня это был определяющий момент.

 

5b4cc58238014_2018-07-1616_35_35.thumb.jpg.f7f828faffaae91635411dd5800fb759.jpg 5b4cc582a749c_2018-07-1616_35_40.thumb.jpg.187bd827fa14f7551a14103293a0dff3.jpg

 

5b4cc5832e783_2018-07-1616_36_28.thumb.jpg.af988fe9b663717cc9a33ac1fcf0f544.jpg 5b4cc583c0427_2018-07-1616_36_44.thumb.jpg.93577db7229eccb5324beed12e8a0aa0.jpg

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 03.07.2018 в 01:01, Bachaa сказал:

Мне показалось, что он диаметром в сантиметр, не меньше. Вполне может и медный. Просто они его поменяют через 3-5 лет. А не как у нас на 30-40 лет, а то и отвалится, и забудут про него.

Так же подлетят на вертолете и поменяют за 3 минуты. И линию не будут выводить из работы. А у нас только бумаги будут писать неделю на допуск.

 

Я в инстаграмме слежу за одной командой монтажников из США. Они все делают под напряжением. Даже опоры меняют не отключая линии. Провода спец манипуляторами с изоляторами в стороны разводят, отцепляют изоляторы и меняют опоры. Вот где технологический рывок.

Ссылка есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Monetcom сказал:

Ссылка есть?

На этом видео смотри на 2,12. Там видно эти машины.

 

 

В инстаграмме слежу за этими аккаунтами:

lineman_empire

allteck.linecontractors

highvoltage_industries

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Купил две штуки. На 0,5 и 1 тонну. Япония. SAIZEN где брали, можно в личку, тоже такую хочу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, мишаня сучков сказал:

где брали, можно в личку, тоже такую хочу.

Отписал.

 

Заказывай к ней сразу строп короткий. На метр или полтора.

У тали крюк на корпусе - не всегда удобно цепляться за что либо. Я стропом вокруг опоры обвязываю и за петлю уже креплю лебедку. 

 

У меня стропов с манипулятора осталось и цепных и текстильных. Летом приятнее работать с текстильным - он легкий, а вот зимой он мерзнет и превращается в кусок льда.

Там уже приятнее работать с цепным стропом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, Bachaa сказал:

При монтаже кабель был "нормальным". Если про Эликс-кабель можно так сказать.

А вот что с ним случилось в тот день, когда произошел обрыв никто не знает. Как я писал ранее - опора стоит на холме.

Возможно разряд молнии, но почему именно ВОК пострадал? Он был смонтирован на нижней траверсе. Получается по кабелю пошел разряд и перегрел оболочку. Там в этих шишках пустота.

Ну если это так, то эти "гребешки ", по идее, должны указывать в направлении находившегося рядом зажима.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гребешки снизу кабеля расположены. 

 

Вся эта бяка образовалась в центре пролета. Это то меня и удивляет...  Участок около 60 метров весь в такой штуке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похоже на термическое воздействие снизу, сухостой по весне горит. В ТТК это вечная проблема.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14 метров высотой? Травы поженной не видел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 14.07.2018 в 01:47, Bachaa сказал:

На днях был на складе в сетях. Дошел до бухты кабеля. 

 

 

После грозы (если верно помню), фото 2009г -

 

image.thumb.png.233c6eac667e7f906c2914753a2e4c6f.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 03.07.2018 в 01:02, Bachaa сказал:

За возможность вот ТАК работать я дико завидую американцам

 

image.thumb.png.c8b5e8dd6741d58f46a929dd333f2840.png

 

В 03.07.2018 в 02:14, frol13 сказал:

При всем техническом великолепии и изобилии и тут подозрения на нарушения  монтажа. Если это ОКГТ

Возможно это  OPGW (Optical Ground Wire) - наш ОКГТ.

 

image.thumb.png.76ed92668e4ff0caa13c2cab0165d6c4.png

 

Haverfield Aviation, Inc. maintains a strong Safety and Training Department. The Director of Safety and Training leads a full-time staff of highly qualified pilots and linemen who are dedicated to continuous improvement while continually delivering industry leading practices. Haverfield hand selects and trains its own full-time pilots, linemen, aerial observers and groundmen in all phases of powerline operations. Each of these field employees are processed through a rigorous, lengthy, on-site training program to include both ground and flight certifications

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Связной (С) сказал:

Возможно это  OPGW (Optical Ground Wire) - наш ОКГТ

Ну что такое OPGW мы слыхали. Но он слегка не наш - какие у них там нормы - хрен его знает. Поэтому можно только предполагать нарушения, исходя из наших норм и логики. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Катушка на опоре приколола.

Я так то под опорой закапывал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Связной (С) сказал:

Спасибо за мануалы, пробежался. Если OPGW, то нарушения те же, что и у нас:

- нельзя использовать "лягушку" для натяжения;

- поддерживающий зажим соответственно монтируется по другому : или перекладочная балка ( ни у кого нет :) ) или колготня (как обычно) с монтажом непосредственно в ролике;

- гаситель вибрации ставится на протектор и не ставится на сам кабель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах