Andrei Опубликовано 23 апреля, 2014 · Жалоба Гильзы не хватило? :) Вот уж чего чего, а таких косяков на линиях выше 35кВ и представить странно. Тут все на десятилетия должно делаться! +1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 23 апреля, 2014 · Жалоба Вот уж чего чего, а таких косяков на линиях выше 35кВ и представить странно. Тут все на десятилетия должно делаться! Делают и хорошо, но на адмресурсе, а затем эта третья нога исчезает, её просто выперли, и папа-пенсионер уже не смог помочь. Пока я с этими детками работал, каждый день сыпались сообщения об авариях.. А кабеля и их кабельная инфраструктура - сохранилась, висит из Тюмени до меня, терминируется правда на территории высокого напряжения, куда хрен попадешь... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 23 апреля, 2014 · Жалоба Там не в гильзе дело, а под корень обломанное волокно. Причем на фотографии видно, что уже вскрывали муфту и переваривали его еще раз. Оно было короче других. На другой муфте по трассе было переварено 2 волокна и они тоже оказались оборванные под корень. Вероятно замерили - увидели обрыв и тупо переварили. А то, что эти движения не принесли результата скрыли липовыми рефлектограмами. При монтаже муфт на ОКГТ очень сложно правильно вскрыть центральный модуль, который представляет собой тоненькую нержавеющую трубку. Для правильного реза такой трубки нужно иметь миниатюрный труборез. Многие сварные надпиливают трубочку ножовкой или надфилем и потом ломают ее руками. И если рука дрогнет, то можно сплющить трубочку в месте сгиба и передавить волокно. Это самая распространенная ошибка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 24 апреля, 2014 · Жалоба Это да, руки бы отломать проектировщикам сделавшим такой кабель, ну неужели сложно внутрь замехать волокна хотябы в самых тонких 1,6мм модулях. Тут нужна и с труборезом недюжинная сноровка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 24 апреля, 2014 · Жалоба я и надфилем круговые надпилы делал, и потом купил труборез,легче во много раз но все это еще то извращение.... Самое главное потом внутрь стальной трубки(между волокном и трубкой) вставить защитную- края то острые... потом адаптер волокна... потом каждое волокно нежно потянуть- убедится что они не повреждены... И контроль под рефлюком...бо после того как сделаешь и повесишь на опору очень обидно разбирать :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба Тот случай, когда сварщик говорит, что он не монтажник. Бросил муфту в кусты и свалил. Места там глухие, никто и не заметил, пока огнем все не спалило. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOFTOLAB Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Bachaa, не факт, возможно что это просто любопытное быдло сделало :) Манящий запах метала ;) Изменено 14 мая, 2014 пользователем SOFTOLAB Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 15 мая, 2014 · Жалоба вопрос как потом восстанавливали? кабель судя по фото также сгорел Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 15 мая, 2014 · Жалоба Bachaa, не факт, возможно что это просто любопытное быдло сделало :) Достали из бокса и потом его закрыли :) ? До ближайшего населенного пункта 10 км. Там все в округе выгорело. Склоняюсь к мысли, что все же сварщик лентяй. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 15 мая, 2014 · Жалоба вопрос как потом восстанавливали? кабель судя по фото также сгорел Еще не восстановили. Да, кабель сгорел метра на 3 вверх по опоре. Перетягивать желания никакого нет. Оба пролета метров по 200. Сегодня сделали настил возле ящика. На следующей неделе поедем варить муфту на верху. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 14 ноября, 2014 · Жалоба Все руки не доходили дописать по этой муфте. Иногда люди спрашивают, а сколько стоит эта работа? Вот конкретно по этой муфте пришлось проехать около 1000 км за четыре дня. Помотались прилично. Это и прохождение инструктажей в районном центре и допуски на объекты и подготовка и тд. С учетом материалов и занятости пяти человек я оценил работу в 40 тысяч рублей, т.е. практически по себестоимости. Ну а самое интересно в данном случае - это разбор полетов. Из за чего так произошло. Уже когда монтировали новую муфту в ящик - нашли в нем корпус от муфты МОГу, замотанной изолентой. Все стало понятно. Сварной или поленился запечатать термоусадку или потерял ее где то и замотал корпус изолентой. Когда горела трава, изолента расплавилась, и муфта под тяжестью кабеля выскочила из корпуса, который был закреплен хомутом в ящике. Вот так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 14 ноября, 2014 · Жалоба Учитывая наш предыдущий опыт по монтажу на опоре с настила, мне предложили к выполнению более сложную работу. Года три назад строилась новая линии 110 кВ и в какой-то момент, до ее запуска под напряжение, с нее начали воровать алюминиевые провода. То ли саботировали стройку, то ли еще что-то, не знаю, но под замес попал ОКГТ, запас которого срезали на высоте примерно 20 метров от земли и поняв, что алюминия там нет дальше резать не стали. Силовые провода восстановили, а оптика, понятное дело так и осталась болтаться. Вот как было на протяжении трех лет. Красным отметил конец ОКГТ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 14 ноября, 2014 · Жалоба Когда варили с настила в прошлый раз, то столкнулись с нежданчиком в виде сильного ветра. Возле земли полный штиль, а на верху очень сильные порывы. Ребятам пришлось вокруг сварки натягивать веревки и вешать свои куртки, чтобы хоть как-то закрыть от ветра. Палатка была с собой, да места для нее небыло. И это было на высоте 14 метров. А тут более 20. Когда поднимаешься на опору выше деревьев окружающего леса, то ветер просто дикий. Не всегда, а порывами. Соответсвенно в данном случае работать с настила было вообще не вариант, тем более с ОКГТ и при рабочих силовых линиях. Решено было демонтировать один пролет ОКГТ, поднять пролет ОКСН и сварить две муфты. Сказано - с трудом сделано :) Половина дистанции на лифте, потом пешком :) Высота подъемника 28 метров. Сама опора около 40 метров. Разделанный ОКГТ все видели? Модуль из нержавейки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 14 ноября, 2014 · Жалоба Когда доделываешь работу за кем то, то всегда идет не так, как запланировано. Мы брались доделать несколько муфт, а в итоге пришлось неделю заниматься монтажом. Но для постоянного заказчика сил не жалко :) Пока в процессе. Ждем разрешения от диспетчеров на остановку связи, чтобы переделать одну из муфт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 14 ноября, 2014 · Жалоба очень интересно, жду продолжения Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Купил я себе труборез. Пока испытать его в деле не получится, т.к. в этом году все объекты добили. Но уверен, пригодится. Изменено 19 декабря, 2014 пользователем Bachaa Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergioDeMaster Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба а он кромку завальцовывать внутрь не будет сильно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба Я думаю смотря как давить ножом. Но в любом случае нужно использовать адаптеры волокна. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба Я думаю смотря как давить ножом. Но в любом случае нужно использовать адаптеры волокна. Это которые типа "трубочка от капельницы"?? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба dIMbI4 Вот тут я писал http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45302&view=findpost&p=982370 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 24 января, 2015 · Жалоба Смотрел старые фотографии и нашел эти Улыбнуло. Мы как порядочные монтажники давали гарантию год (сейчас три) и у нас там где то было написано, чтобы кабель не терся о деревья. Через пол года поехали делать осмотр линии, а там березы вымахали до самого кабеля. Ни топора, ни пилы с собой не взяли. Пришлось ломать. А береза не ломается - только гнется. Согнули как могли и уехали :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 24 января, 2015 · Жалоба я подумал это новый способ подъема монтажников на опоры )))) ...методом катапульты... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 24 января, 2015 · Жалоба Научитесь тогда уж и поджимать фото перед тем как выкладывать на форум. Задолбали уже такие фотки на этом форуме. :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) · Жалоба Задолбали уже такие фотки на этом форуме. :( Поправил, но на будущее, рекомендую включить эту оболочку Изменено 25 января, 2015 пользователем Bachaa Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 8 июня, 2015 · Жалоба Обновлю тему. Пару недель назад пропала связь в одном поселке. До этого там из-за работы АВР начал подвисать агрегирующий коммутатор. Ну да, нет там УПСа, т.к. на протяжении пяти лет небыло ни одного сбоя, а тут вот на подстанции контактор стал подглючивать и во время переключения на резерв стал давать паузу в 1-2 секунды. Ну пропала связь и все подумали, что опять гребаный контактор... а не тут то было. Пропал линк на магистрали. Начали узнавать что и как, т.к. линия не наша и к ней отношения практически не имели до этого. Оказалось, что произошел обрыв ОКСН на переходе через линию ЖД. Как, почему - непонятно. Организация, которая строила линию - восстанавливать обрыв отказалась. Сложный переход. Обратились к нам. Нам то и самим не хотелось лесть на такой ремонт, но очень нужна связь и пришлось нехотя соглашаться. Вынудили суппостаты. Вооружились биноклями и поехали смотреть что и как. Обрыв произошел на опоре возле ЖД и пролет длиной в 300 метров упал не на ЖД, а в овраг с одной из сторон. А над самой ЖД, пролет в 150 метров остался закрепленным. Уже лучше. Но все равно к опоре нет подъезда, вокруг дачи, заборы, деревья до третьего этажа, крапива малина и т.д.... Причина обрыва визуально небыла понятна. Смущало только наличие изоленты, намотанной по концам протектора :) Если кто то мотал изоленту - жди подвоха! Вобщем неделя ушла чтобы допуститься на линию. Интернет в поселке из-за отсутствия резерва отсутсвовал. Жители бранились, но выбора у них небыло. В нужный день потянулись мы к ЛЭП. Фотки подпишу позже и расскажу технологию монтажа. Решили перетянуть новый кабель используя старый как трос-лидер. Вобщем как я понял и монтаж был выполнен не на высоте и зажимы не ахти и эликс-кабель оказался дермовенький. Зажим сняли - отдадим на экспертизу. Будут искать крайних. Все. Всем привет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...