Bachaa Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба 10кВ отключаем! Не верю я в диэлектрики на таких напряжениях :) Дело в том, что кабель сматывается уже с катушки грязный. На нем лед, пыль, грязь с земли добавляется. Если его положить поперек фаз, то думаю будет бабах. Да, тут немножко не успели по осени, но работы можно выполнять вполне комфортно до -10 градусов. Кабель еще не дубовый, а в хорошей спецухе довольно жарко. Только в моменты обледенения работать не получается, т.к. помимо скользких поверхностей и инструментов "трещит" сама ЛЭП. Страшно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба лесницы - дюраль- с промежуточными хомутами крепления - посекционно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ccc Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба А через реку то как ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба А через реку то как ? Летом на лодке перетаскивали трос-лидер, когда поднимали электрические провода. А когда строили ВОЛС (уже лед встал частично) взяли спиннинг, привязали желтую капронку вместо лески и с 10-й попытки перекинули :) лесницы - дюраль- с промежуточными хомутами крепления - посекционно? Вероятно дюраль, а вместо хомута там стальной тросик. Закидывается вокруг опоры и подтягивается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба При обходе ВЛ служба ЛЭП заметила один провисший пролет ВОК. Выехали на восстановление. Очень удивился дефекту. Кабель 15кН крепится зажимами производства ЕССП на 20кН. У этого зажима протектор около 2-х метров. Так вот с этого протектора и соскользнул зажим. Мне не совсем понятно как это могло произойти, но факт. Подняли крепеж на 1 метр выше, чтобы сохранить габарит, но уменьшить тяжение. И немножко фоток :) Изменено 19 апреля, 2014 пользователем Bachaa Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 28 декабря, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста что за деталь на кабеле и для чего(по фото): Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 28 декабря, 2012 · Жалоба виброгасители, чтобы при сильном ветре не гудели кабеля и не разрушались крепления Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 28 декабря, 2012 · Жалоба На пролетах более 150 метрах наблюдается очень сильная вибрация кабеля. Сравнить можно с колебанием струны на гитаре. После установки виброгасителя вибрация гасится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 29 декабря, 2012 · Жалоба 'dIMbI4 ', 'Bachaa' - Спасибо, оч.интересная деталь, между 9-ок такие не вешают) Всех с наступающим НГ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
silvio_manuel Опубликовано 9 января, 2013 · Жалоба в любом проекте по подвесу ВОК должна быть монтажная таблица, где указаны сила тяжения и стрела провиса при монтаже... насколько я понимаю, силу тяжения вы не соблюдаете, а провис как отслеживаете - на глаз? или тоже не заморачиваетесь? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 9 января, 2013 · Жалоба Есть такие таблицы. После определенного времени работы очень многое делается на глаз с точностью до 90% :) Для всего остального есть талреп. Опытный монтажник по силе сопротивления талрепа при натяжке может вывести почти в ноль. Но... через неделю после монтажа кабель ОБЫЧНО провисает, т.к. и зажимы и кевлар в кабеле несколько вытягивается и все эта математика в таблицах идет лесом. Вот тут и требуется сервис и обслуживание, которые УВЫ в нашей стране вторичны. Я ради интереса пробовал бороться с растяжением кабеля и арматуры оставляя кабель на роликах на неделю, предварительно его натягивая. Помогает, но это как бы не правильно, т.к. держать кабель на роликах более 24 часов производитель не рекомендует. Да и это растянет сроки монтажа если не вдвое, то ощутимо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arseniiv Опубликовано 9 января, 2013 · Жалоба держать кабель на роликах более 24 часов производитель не рекомендует а чего с ним случится? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 9 января, 2013 · Жалоба локальная деформация кабеля -модуля и волокон, так как подвес усилие на полуметровом отрезке кабеля распределяет, а ролик на одно-двухсантиметровом отрезке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 17 апреля, 2013 · Жалоба Купили мотолебедку SAHLINS 2060 Первый пуск. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ccc Опубликовано 17 апреля, 2013 · Жалоба Интернесней на неё посмотреть в бою так сказать. Как будет возможность выкладывайте обязательно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Ага :) Изменено 17 апреля, 2013 пользователем adnull Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барагоз Опубликовано 18 апреля, 2013 · Жалоба adnull, в городе прокаткой под тяжением работать? Ну вы маньяки) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleks70 Опубликовано 4 ноября, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Пролёт 200м между домами,кабель SNR-LT14-72, нормально будет висеть или надо искать другие варианты? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 4 ноября, 2013 · Жалоба большая проблема это выдержат ли крепления (шпильки сквозь стену ) и сами стены , но и о крепеже на анкерные зажимы не может идти и речи только отделять трос.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleks70 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Ну трос отделять однозначно, крепить за кирпичные тумбы на чердаке, без анкеров, обвязав вокруг тумбы и на несколько зажимов. Терзает вопрос, выдержит ли сам трос, ну и тумбы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Не знаю что там у вас за кабель, гугл мочит. Объясню по колхозному. Возьмите 200 метров вашего кабеля в бухту. Поднимите его. Тяжело? Теперь разделите вес в 2 раза, т.к. у вас будет 2 точки крепления. Вот если его повесить не натягивая между зданиями, то нагрузка на точки крепления будет минимальной. Но вам же не надо, чтобы он мотался как сопля? Для этого надо дать натяжку. Берем ручную лебедку с усилием в 700 кг. Тянем что есть силы. Крепим. В точках крепления вы увеличили нагрузку на 350 кг. Много это или мало? Если брать кладку в пол кирпича и грузить поперек, то естественно вы повалите кладку. А вот если приложить усилие вдоль стенки или под углом не более 45 градусов, да еще шпильку через пластины прикрутить к стене, то нагрузка на стену будет ничтожной. Другое дело что как я понял у вас несущий элемент - стальной трос. Вот это не хорошо. Трос не надежная штука. Он вытянется после первой зимы и будет мотаться. Да и не натянете вы его как следует, т.к. он сам по себе тяжелый. Вот на фотографиях пролет 145 метров. И точка крепления. Натянуто как раз лебедкой 700кг. Как видите провис примерно этажа 4. Что там было после зимы... Ну еще этаж добавило, как минимум. Решать вам. Но лучше взять самонесущий кабель, сделать разок и забыть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleks70 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 13 марта, 2014 · Жалоба Обещал как-то показать как лебедка работает. Вот случилось заснять на видео.1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 19 апреля, 2014 · Жалоба Примерно 7 лет назад была построена одна ВЛ-110кВ, соединяющая 2 большие подстанции. Все новые линии у электриков сейчас идут с ОКГТ, вместо простого грозотроса. После сдачи в эксплуатацию из 16 волокон было задействовано всего 1 пара. И тут понадобилось еще пару волокон запустить. Начали коммутировать оборудование, а линка нет. Померили, а на линии чахарда. По длине в 32 км, 8 муфт. Практически на каждой большие затухания на том или ином волокне, а три волокна вообще в обрыве. Посмотрели исполнительную, а там, разумеется, все путем :) Поехали искать муфты. Обрыв под модуль. И сдается мне заломали волокно во время монтажа. Переделывать не стал, т.к. линия активная. Поедем посмотрим что в других муфтах творится, тогда одновременно придется все починять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 19 апреля, 2014 · Жалоба Вот уж чего чего, а таких косяков на линиях выше 35кВ и представить странно. Тут все на десятилетия должно делаться! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...