А если нет возможности с роликами? Сначала проехать и закинуть кабель на узлы крепления иногда его фиксируя и натягивая а потом повесить на ППО?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разложить кабель по земле между анкерных опор, потом поднять и подвесить на узлы крепления (можно на хомуты пластиковые, только не затягивать их), на крайнем столбе ролик - через него натягиваем, закрепляем анкерный зажим, заменяем пластиковые хомуты на ППО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разложить кабель по земле между анкерных опор, потом поднять и подвесить на узлы крепления (можно на хомуты пластиковые, только не затягивать их), на крайнем столбе ролик - через него натягиваем, закрепляем анкерный зажим, заменяем пластиковые хомуты на ППО.

 

 

Спасибо)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

через него натягиваем,

 

кстати, сильно придется тянуть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотря какой кабель. Главное не оборвать :) В принципе, можно и руками натягивать. Монотуб к примеру, руками и нужно натягивать, иначе потом волокна утягивает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну у нас наговский монотуб. В прошлом натягивали руками 50 метров между домами - до сих пор висит. Поэтому определенный опыт есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А когда не проехать квадроцикл помочь может...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

подскажите пожалуйста, такой кабель пойдет для данных пролетов?

img-409182232-0001.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Интересный у вас кабель.

Для чего собираетесь использовать разный тип волокон?

 

Про какие пролеты речь ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В чем странность? волокно для длинных магистральных линков... 4 волокна для DWDM все остальные для простой связи

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я имею ввиду пролеты ЛЭП

по 200-250метров

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подойдет если стрелы провиса метра по полтора сделаете. Я бы на вашем месте использовал кабель на 15Кн

Изменено пользователем adnull

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подойдет если стрелы провиса метра по полтора сделаете. Я бы на вашем месте использовал кабель на 15Кн

 

А не слишком ли маленькая стрела получается для такого участка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я имею ввиду пролеты ЛЭП

по 200-250метров

 

Можно сделать такие пролеты и кабелем в 7 кН, но все зависит от условия эксплуатации. Это и ветровая нагрузка и осадки. Если кабель находится над озером или речкой, то возможно образование наледи. Если он просто в просеке в лесу будет смонтирован, где нет ветра, то можно в принципе и сделать. Если он будет идти по полю, которое пашут, то ждите на свой кабель пару пролетов пернатых по весне и осени. Много всяких НО. Стрелы провиса на таких пролетах надо делать метра по 2.

 

Но если кабель предстоит покупать, то заложить, как уже посоветовали, 15 кН, а то и все 20. Разница в цене не существенная, а запас прочности увеличиваете на много.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отключение линий не производили.

Подскажите пожалуйста, есть ли нормы, по которым можно не отключать опоры при таких работах, разрешили ли вам электрики это дело?

У меня на 6 кВ требуют отключать я пытаюсь понять, насколько правомерно это требование, есть ли возможность обойти это, или требование действительно разумно и необходимо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас, при том что отношения с электриками запанибратские, 10-ку требуют отключать. Ради прохода по 2-м опорам всего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10-ку требуют отключать

А чем они руководствуются? Просто типа так безопаснее? Должна же быть инструкция, в которой конкретно указаны правила работы на таких опорах не с силовыми кабелями и рядом с ними, а ниже, по нормам. У нас просто ситуация обратная насчет отношений складывается, к сожалению.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10-ку требуют отключать

А чем они руководствуются? Просто типа так безопаснее? Должна же быть инструкция, в которой конкретно указаны правила работы на таких опорах не с силовыми кабелями и рядом с ними, а ниже, по нормам. У нас просто ситуация обратная насчет отношений складывается, к сожалению.

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей

ГЛАВА Б3.12

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

 

Работа на опорах

Изменено пользователем toshka_n

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Б3.12.9. При производстве работ с опоры, телескопической вышки без изолирующего звена или с другого механизма для подъема людей расстояние от человека или от применяемых им инструмента и приспособлений до проводов ВЛ напряжением до 1000 В, радиотрансляции, телемеханики должно быть не менее 0,6 м. Если при работах не исключена возможность приближения к перечисленным проводам на меньшее расстояние, они отключаются и заземляются на месте производства работ.

 

Б2.2.61. На ВЛ по наряду должны производиться работы: со снятием напряжения*;

* В том числе работы по монтажу и замене проводов и тросов в пролетах пересечения, в зоне наведенного напряжения, на одной отключенной цепи многоцепной ВЛ 35 кВ и выше.

без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением: с подъемом выше 3 м от уровня земли, считая от ног человека; с разборкой конструктивных частей опоры; с откапыванием стоек опоры на глубину более 0,5; с применением механизмов и грузоподъемных машин в охранной зоне; по расчистке трассы ВЛ, когда требуется принимать меры, предотвращающие падение на провода вырубаемых деревьев; по расчистке трассы ВЛ 0,4 -10 кВ, когда обрубка веток и сучьев связана с опасным приближением людей к проводам или с возможностью падения веток и сучьев на провода. Остальные работы на ВЛ могут выполняться по распоряжению.

 

Я правильно понимаю из этого текста, что если мы монтируем с лестницы на высоте 3м. до ног и 0,6 м до головы - снятие напряжения не требуется? Собственно для монтажа линий ВОЛС на подавляющем большинстве участков не требуется большего.

 

Расстояние до токоведущих частей, м от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений

3-35 кВ - 0,6 м.

 

- нормативка устаревшая, текущая:

http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8197/index.htm

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Изменено пользователем aerr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обновлю тему.

 

Тут летом с товарищем по цеху столкнулся, который утверждал, что монтаж ОКГТ более тяжкая работа, нежели монтаж ОКСН. Бесспорно, поднять и закрепить ролик весом 15 кг на конек опоры ЛЭП и переложить в него грозотрос, предварительно снятый с крепежа и зафиксированный чулками дело не простое, однако это работа, которая требует определенной физической нагрузки, но требует минимум умственной. Ну посудите сами, грозотрос уже смонтирован на линии, его нужно просто демонтировать, а взамен смонтировать ОКГТ. Нужно только соединить концы грозотроса в одну цепь. А дальше дело за натяжными машинами. После демонтажа всей линии и замещения грозотроса на ОКГТ нужно просто зафиксировать последний сняв его с раскаточных роликов. Бесспорно трудно.

 

Но смотрим что у нас с ОКСН. Т.к. линия строится с нуля, то нужно предварительно изучить весь маршрут на предмет препятствий как, например, пересечения с ВЛ04кВ, ВЛ10кВ, ВЛ35кВ и выше, реки, озера, болота, дороги, ЖД, частный сектор, другие строения, леса (заросшие просеки) и т.д. Это те вещи о которых практически не задумываются бригады, которые заменяют грозотрос на ОКГТ. А при строительстве ОКСН все приходится учитывать. Особенно, когда строительные длины по 3-4 км. Иногда прежде чем начать сам монтаж ОКСН, перед которым еще нужно подготовить крепеж, приходится производить вырубку просек, согласование отключения активных линий, согласование перекрытия дорог с ДПС и т.д. Вобщем суеты немеренно.

 

Ну это так, предисловие.

Этой осенью работали на строительстве новой линии ЛЭП, на которой решили вместо ОКГТ (вероятно бюджет не позволил) строить связь по ОКСН. ЛЭП два раза пересекала реку, несколько раз федеральную трассу, несчитанное количество раз ВЛ 10 кВ и много других препятствий.

 

Принципиально в монтаже ничего нового не добавилось, все было описано мною ранее, но вот некоторые моменты освещены небыли. Ранее кто-то упоминал специальную лестницу-приставку к опорам ЛЭП, так нелюбимую монтажниками из-за возни с ней, но в этот раз пришлось вешать крепеж довольно высоко и без нее было никак. К тому же в коллективе появилось несколько человек из пром-альпа, которым эта штука довольно сильно понравилась. Лестница состоит из секций по 2 метра, которые стыкуются друг на друга и каждая крепится металлическим тросиком к опоре. Получается довольно крепкая конструкция в отличии от лестниц-раскладушек. Да и высота подъема практически не ограничена, ну если только высотой самое опоры :)

 

Далее попробую воткнуть несколько фотографий и видео, если получится и позже сделаю к ним комментарии.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

P1000038.JPGP1000088.JPGP1000093.JPGP1000104.JPG
Изменено пользователем Bachaa

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

P1000180.JPGP1000190.JPGP1000191.JPGP1000208.JPGP1000209.JPGP1000210.JPGP1000237.JPGP1000238.JPGP1000244.JPGP1000254.JPGP1000256.JPGP1000271.JPG
Изменено пользователем Bachaa

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Круто. Спасибо за слайды!

На первой фотке перекидка через 10-ку. Отключение производили? Или "пофигу, диэлектрик же".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

монтажники ваши просто молодцы!!

одного только не понимаю - каким местом думает руководство, что бы такие работы проводить по снегам холодам, а не весной летом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.