Думается мне это трекинг. Вся ВОЛС в таком состоянии. Но и кабель не айс..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

47 минут назад, Bachaa сказал:

трекинг

Почтовые голуби с трэками? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, Bachaa сказал:

Думается мне это трекинг. Вся ВОЛС в таком состоянии. Но и кабель не айс..

Весьма лаконично, однако.:)

Если это трекинг, то он должен сильнее всего проявляться вблизи заземленных частей, то есть концов поддерживающих зажимов (если конечно, подвеска выполнена не через изолятор).

И при наличии таких сильных раскрытий оболочки она должна быть вся вокруг изъязвлена.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Протектор зажима не полностью покрывал кабель. Вот между витков такое дело и образовывалось.  Еще замечено что в местах вот с таким повреждением протектор в точке контакта сильно поржавел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит, правда трекинг. А линия какая? Напряжение и сколько цепей? Промка-бетонная? И под какой траверсой подвес?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ВЛ-110 кВ, две цепи, смонтировано на нижнюю траверсу в 40 см от опоры. На всех промках, практически, кроме тех, что были в лесу кабель выгорел. Но там помимо таких повреждений есть еще и механические. Оболочка трескается при оказании на нее раздавливающего усилия. Например вот в этом зажиме не прошло и года, как треснуло. Я просил их не крепить в металлические зажимы, но генподрядчик сказал, что других нет.

 

20210828_150124.thumb.jpg.816b264d0abe91bbfae16a4972f233cc.jpg

 

Также эта оболочка очень легко плавится под воздействием тепла горелки. Причем я прямо на кабель не направлял пламя, а через прищепку клеевую оболочка начала плавиться.

20210829_104744.thumb.jpg.6f659f9e934ab092b1116011ca0b0ee7.jpg

 

Линия старая. 2011 года кабель. Сделано на Эликскабель.  Причем конструкция кабеля очень интересная. В нем помимо ЦСЭ стеклопрутки есть еще в повиве. Плюс два корделя. Повив небольшой. Еле заметный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

28 минут назад, Bachaa сказал:

ВЛ-110 кВ, две цепи, смонтировано на нижнюю траверсу

Требуется трекингостойкое исполнение. Расчетный потенциал больше 12 кВ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Согласен. Им надо было на вторую монтировать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость
Если честно - жесть конечно. Во-первых зачем крепить анкерные зажимы на промежуточной опоре? Она на это не рассчитана, да и какой смысл, если у вас там нет муфты? Второе - Такое ощущение что вы делали все без проекта. Высота подвеса кабеля вообще непонятна. Зачем натягивать ОКСН на всю, если должны быть монтажные стрелы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Гость сказал:

Во-первых зачем крепить анкерные зажимы на промежуточной опоре?

На опоре закончилась строительная длина ОК, ближайшей анкерной рядом нет. Как быть и что делать...?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ОКГТ был смонтирован в МТОК. Лет 5 провисел хвостами вверх. Каким то образом вода набралась в модуль. Я срезал 2,5 метра. Больше не стал. Заменил МТОК на МОПГ.

 

image.thumb.png.7a0bdc6424d996eb2d6ec95cad6b5837.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

интересный эфект но ОКГТ в МТОК монтировать как то не правильно. все равно вода пойдет. Молодец что на МОПГ заменил там даже под термоусадку вода может залезть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можно вопрос? на видео у тебя монтажники Bachaa стропятся под кабель. По технике безопасности так нельзя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 30.10.2021 в 21:26, Error_404 сказал:

стропятся под кабель

Не совсем понял как. Объясни.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стропу от пояса под кабель пропускают

надо над ним

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Во время тяжения вообще бы с линии уходить.. А когда он закреплен тут уже по ситуации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да не дай бог кабель сыграет и монтажника за собой утащит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не нашёл куда написать. Но сюда ближе. Про СИП-3 с оптикой.

https://sarko.ru/sip-3-s-ov.html

Тоже ведь на ЛЭП вешается. Обращается товарищ за консультацией. Можно ли СИП-3 прокладывать прямо с опоры в гофротрубе в кабельный канал вместе с кабелями 6 кВ?

Сначала я недоумел. Нет, говорю, нельзя. Это не изолированный провод, а защищённый. Чисто для подвеса и находится под напряжением.

А нормативку можно, спрашивает указать, а то мне с проектировщиками переписываться. ?! Ему так напроектировали, оказывается. Указал. После долгих боданий ему внесли изменения. С СИПа перешли на кабель. А для оптического кабеля предусмотрели кроссовую коробку и переход на кабель в ленте. Хотя я рекомендовал муфту и кабель в стеклопластиковой броне. Видимо, товарищ будет дальше бодаться. :)

Аргумент у проектантов был «железный»-что линия-временная, мол, не фига не случится. Просто гиганты мысли!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ох уж эти проектанты. Надо было контраргумент им выкатить - нет ничего более постоянного, чем временное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата

...с опоры в гофротрубе в кабельный канал вместе с кабелями 6 кВ?

Что это за канал? И что за объект сам?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

33 минуты назад, Связной (С) сказал:

Что это за канал? И что за объект сам?

А Вы думаете я точно знаю? Насколько я понял, это канал в котором прокладываются ВВ кабели 6-10 кВ в РУ.

Может так конечно и можно - запихнуть провод СИП-3 в трубу, скажем, ПВХ гофрированную и проложить. Получится 3 трубы по числу фаз. Но я таких решений не встречал. Нормативки такой тоже не разглядел. Из общих соображений по степени электроизоляции мне этот вариант сильно не понравился. Если кто знает, подскажите, поправьте меня- я не глубокий спец по прокладке ВВ кабелей. А здесь даже не кабель, а провод неизолированный, а только защищенный, хоть и с оболочкой из сшитого п/э.  Стандартным решением является переход на ВВ кабель в негорючей оболочке при сходе с опоры. 

А в качестве нормативки я указал, что согласно документов, провод СИП-3 является проводом ВЛЗ по ПУЭ и токопроводящей частью, находящейся под напряжением и требующей мер по изоляции. А нормативка на кабельные проводки весьма обширна и такую экзотику как основной вариант не рассматривает, значит, замучаешься ее копать.:)   

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эксплуатируем ОКГТ. Есть пара переходов в земле, спуск ВОК с опор ЛЭП в металлических трубах.

Запроектированы так:

Безымянный.jpg

Зимой столкнулись, что в трубах скапливается влага, образуется лёд, который сдавливает ВОК.

Долго боролись, как-то загерметизировали трубы, вроде пока нормально работает.

 

Сейчас проектируют новый участок и снова предлагают практически такой же вариант:

1648713733_.thumb.jpg.4361a2fc213a46faacd705beddbadded.jpg

 

Может есть какие-нибудь более надёжные методы решить этот вопрос?

Изменено пользователем Служба связи

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по вашей схеме ВОК входит в трубу без герметизации.

 

image.thumb.png.963699c7c883cf2e371b1f711d40f93b.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не делайте в металлической трубе и всех делов. Рано или поздно протечет или герметизацию надо делать по всем правилам-кто этим будет заморачиваться? Там два-три подхода надо делать к трубе, чтобы хорошо загерметизировать. Сначала пену, потом герметик и потом уже, если хочется-термоусаживаемую трубку(заранее надеть).

Делайте в ПНД трубе, поверх защищайте, если нужно, от механических повреждений стальным уголком или П-образным профилем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, frol13 сказал:

Делайте в ПНД трубе

Т.е. если в НПД трубе вода замерзнет, то не будет так сдавливать кабель, как в металлической? Или я не понял вашу идею?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.