Bachaa Опубликовано 29 августа, 2021 · Жалоба Думается мне это трекинг. Вся ВОЛС в таком состоянии. Но и кабель не айс.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 29 августа, 2021 · Жалоба 47 минут назад, Bachaa сказал: трекинг Почтовые голуби с трэками? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба 11 часов назад, Bachaa сказал: Думается мне это трекинг. Вся ВОЛС в таком состоянии. Но и кабель не айс.. Весьма лаконично, однако.:) Если это трекинг, то он должен сильнее всего проявляться вблизи заземленных частей, то есть концов поддерживающих зажимов (если конечно, подвеска выполнена не через изолятор). И при наличии таких сильных раскрытий оболочки она должна быть вся вокруг изъязвлена. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба Протектор зажима не полностью покрывал кабель. Вот между витков такое дело и образовывалось. Еще замечено что в местах вот с таким повреждением протектор в точке контакта сильно поржавел. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба Значит, правда трекинг. А линия какая? Напряжение и сколько цепей? Промка-бетонная? И под какой траверсой подвес? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба ВЛ-110 кВ, две цепи, смонтировано на нижнюю траверсу в 40 см от опоры. На всех промках, практически, кроме тех, что были в лесу кабель выгорел. Но там помимо таких повреждений есть еще и механические. Оболочка трескается при оказании на нее раздавливающего усилия. Например вот в этом зажиме не прошло и года, как треснуло. Я просил их не крепить в металлические зажимы, но генподрядчик сказал, что других нет. Также эта оболочка очень легко плавится под воздействием тепла горелки. Причем я прямо на кабель не направлял пламя, а через прищепку клеевую оболочка начала плавиться. Линия старая. 2011 года кабель. Сделано на Эликскабель. Причем конструкция кабеля очень интересная. В нем помимо ЦСЭ стеклопрутки есть еще в повиве. Плюс два корделя. Повив небольшой. Еле заметный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба 28 минут назад, Bachaa сказал: ВЛ-110 кВ, две цепи, смонтировано на нижнюю траверсу Требуется трекингостойкое исполнение. Расчетный потенциал больше 12 кВ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 30 августа, 2021 · Жалоба Согласен. Им надо было на вторую монтировать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 1 октября, 2021 · Жалоба Если честно - жесть конечно. Во-первых зачем крепить анкерные зажимы на промежуточной опоре? Она на это не рассчитана, да и какой смысл, если у вас там нет муфты? Второе - Такое ощущение что вы делали все без проекта. Высота подвеса кабеля вообще непонятна. Зачем натягивать ОКСН на всю, если должны быть монтажные стрелы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Связной (С) Опубликовано 1 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Гость сказал: Во-первых зачем крепить анкерные зажимы на промежуточной опоре? На опоре закончилась строительная длина ОК, ближайшей анкерной рядом нет. Как быть и что делать...? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 25 октября, 2021 · Жалоба ОКГТ был смонтирован в МТОК. Лет 5 провисел хвостами вверх. Каким то образом вода набралась в модуль. Я срезал 2,5 метра. Больше не стал. Заменил МТОК на МОПГ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Error_404 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба интересный эфект но ОКГТ в МТОК монтировать как то не правильно. все равно вода пойдет. Молодец что на МОПГ заменил там даже под термоусадку вода может залезть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Error_404 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба можно вопрос? на видео у тебя монтажники Bachaa стропятся под кабель. По технике безопасности так нельзя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба В 30.10.2021 в 21:26, Error_404 сказал: стропятся под кабель Не совсем понял как. Объясни. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Error_404 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба стропу от пояса под кабель пропускают надо над ним Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба Во время тяжения вообще бы с линии уходить.. А когда он закреплен тут уже по ситуации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Error_404 Опубликовано 31 октября, 2021 · Жалоба да не дай бог кабель сыграет и монтажника за собой утащит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба Не нашёл куда написать. Но сюда ближе. Про СИП-3 с оптикой. https://sarko.ru/sip-3-s-ov.html Тоже ведь на ЛЭП вешается. Обращается товарищ за консультацией. Можно ли СИП-3 прокладывать прямо с опоры в гофротрубе в кабельный канал вместе с кабелями 6 кВ? Сначала я недоумел. Нет, говорю, нельзя. Это не изолированный провод, а защищённый. Чисто для подвеса и находится под напряжением. А нормативку можно, спрашивает указать, а то мне с проектировщиками переписываться. ?! Ему так напроектировали, оказывается. Указал. После долгих боданий ему внесли изменения. С СИПа перешли на кабель. А для оптического кабеля предусмотрели кроссовую коробку и переход на кабель в ленте. Хотя я рекомендовал муфту и кабель в стеклопластиковой броне. Видимо, товарищ будет дальше бодаться. :) Аргумент у проектантов был «железный»-что линия-временная, мол, не фига не случится. Просто гиганты мысли! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 28 января, 2023 · Жалоба Ох уж эти проектанты. Надо было контраргумент им выкатить - нет ничего более постоянного, чем временное. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Связной (С) Опубликовано 29 января, 2023 · Жалоба Цитата ...с опоры в гофротрубе в кабельный канал вместе с кабелями 6 кВ? Что это за канал? И что за объект сам? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 29 января, 2023 · Жалоба 33 минуты назад, Связной (С) сказал: Что это за канал? И что за объект сам? А Вы думаете я точно знаю? Насколько я понял, это канал в котором прокладываются ВВ кабели 6-10 кВ в РУ. Может так конечно и можно - запихнуть провод СИП-3 в трубу, скажем, ПВХ гофрированную и проложить. Получится 3 трубы по числу фаз. Но я таких решений не встречал. Нормативки такой тоже не разглядел. Из общих соображений по степени электроизоляции мне этот вариант сильно не понравился. Если кто знает, подскажите, поправьте меня- я не глубокий спец по прокладке ВВ кабелей. А здесь даже не кабель, а провод неизолированный, а только защищенный, хоть и с оболочкой из сшитого п/э. Стандартным решением является переход на ВВ кабель в негорючей оболочке при сходе с опоры. А в качестве нормативки я указал, что согласно документов, провод СИП-3 является проводом ВЛЗ по ПУЭ и токопроводящей частью, находящейся под напряжением и требующей мер по изоляции. А нормативка на кабельные проводки весьма обширна и такую экзотику как основной вариант не рассматривает, значит, замучаешься ее копать.:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Служба связи Опубликовано 19 октября, 2023 (изменено) · Жалоба Эксплуатируем ОКГТ. Есть пара переходов в земле, спуск ВОК с опор ЛЭП в металлических трубах. Запроектированы так: Зимой столкнулись, что в трубах скапливается влага, образуется лёд, который сдавливает ВОК. Долго боролись, как-то загерметизировали трубы, вроде пока нормально работает. Сейчас проектируют новый участок и снова предлагают практически такой же вариант: Может есть какие-нибудь более надёжные методы решить этот вопрос? Изменено 19 октября, 2023 пользователем Служба связи Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Связной (С) Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба Судя по вашей схеме ВОК входит в трубу без герметизации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба Не делайте в металлической трубе и всех делов. Рано или поздно протечет или герметизацию надо делать по всем правилам-кто этим будет заморачиваться? Там два-три подхода надо делать к трубе, чтобы хорошо загерметизировать. Сначала пену, потом герметик и потом уже, если хочется-термоусаживаемую трубку(заранее надеть). Делайте в ПНД трубе, поверх защищайте, если нужно, от механических повреждений стальным уголком или П-образным профилем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, frol13 сказал: Делайте в ПНД трубе Т.е. если в НПД трубе вода замерзнет, то не будет так сдавливать кабель, как в металлической? Или я не понял вашу идею? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...