Во дают!  Сдается мне, что просто в смету кто то записал самосвал изоляторов - надо было осваивать :)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 08.06.2015 в 14:29, Bachaa сказал:

 

2015-06-05 09.25.34.jpg 2015-06-05 09.25.44.jpg 2015-06-05 09.26.02.jpg

 

Вобщем как я понял и монтаж был выполнен не на высоте и зажимы не ахти и эликс-кабель оказался дермовенький.

Зажим сняли - отдадим на экспертизу. Будут искать крайних.

 

2015-06-05 09.26.19.jpg 2015-06-05 09.28.04.jpg

 

Почти три года прошло.

Собственнику линии я сообщал, что там у них по линии много аналогичных моментов.

Обещали запланировать реконструкцию. Но денег нет, они держались. Сегодня прислали фотку

 

5acc9565b2d79_33.2.thumb.JPG.591e53d0f178781d3af1e13efe3b3ea8.JPG

 

Через два пролета, от того места где мы чинили.

Говорят денег на полную реконструкцию нет. Просят опять вставок сделать...

 

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вобщем эту линию тяжко восстанавливать. Нужны отключения, чтобы залесть выше провода. Поехали восстанавливать другую.

Утром искали пути подъезда. Погнали через бор. Дороги залиты водой, под водой лед. Проехали.

 

 

Раскатали остатки кабеля на катушке.

 

 

 

5ace2ba26989b_2018-04-1114_59_47.thumb.jpg.d672b8fa3e241f56f4a7d66ca085b54a.jpg  5ace2ba322ef7_2018-04-1115_00_18.thumb.jpg.0cf4212cb97cab12b16742e06878a724.jpg  5ace2ba3daa37_2018-04-1115_00_22.thumb.jpg.93acf861486c7ac379646bfda3bb3a7b.jpg

 

5ace2ba480011_2018-04-1115_30_35.thumb.jpg.06e77ed40ed522f05447ee2500c29e95.jpg  5ace2ba5412ed_2018-04-1115_30_47.thumb.jpg.8897f3b0228bdf729fb9aebef03875fc.jpg

 

 

На обратном пути пожалел, что заехали по этой дороге.

 

 

 

Подмочил фильтр. Достал, просушил.

Чуть не смыло волной номер. Пришлось бы нырять.

 

5ace2ba5d18dc_2018-04-1115_50_22.thumb.jpg.4672481deae294a5f7c467d1cd9ead23.jpg

 

Вобщем с приключениями.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

16 часов назад, Bachaa сказал:

Раскатали остатки кабеля на катушке.

Раскатки у Вас все чудесатей и чудесатей...:))) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сам в шоке :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня немного поработали на ремонте ВОЛС. 

Делали вставку между 31 и 34 опорами.

 

image.thumb.png.10df1200e219e2c9452095e66fbe8b55.png

 

33 опора находится на холме. Перепад высоты по сравнению с 31 наверно метров 20-25. По сравнению с 34 немного поменьше. В пролете 33-32 весь кабель был вздутый, как будто по нему прошла дуга. Я такого ранее не видел. Причина непонятна. Кабель был закреплен на нижнюю траверсу.

 

Старый кабель мы демонтировали и новый закрепили за тело опоры.

На 34 опоре установили крестовину для запаса кабеля и использовали МТОК-Л7 со штатным кронштейном. Получилось весьма симпатично и весьма бюджетно.

 

photo_2018-05-15_21-45-39.thumb.jpg.75d3d32901e113a5366a9ef3a62c1faa.jpg photo_2018-05-15_21-45-46.thumb.jpg.bd98dea317946a8e860e00896d1053c7.jpg photo_2018-05-15_21-45-43.thumb.jpg.e1b306dc9b2dd4c2de1f05fda85cc392.jpg

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, Bachaa сказал:

В пролете 33-32 весь кабель был вздутый, как будто по нему прошла дуга. Я такого ранее не видел.

А фото кабеля есть полюбоваться?

А фото этого пролета целиком до демонтажа кабеля?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня попробую поплавленные места сфотографировать. Кабель сбухтовали. Вчера некогда было. Отключение было кратковременным.

 

В пролете не сфотографировал.

Но по памяти, после нашего монтажа, даже с учетом того, что мы опустили точку крепления на два метра ниже - в пролете кабель поднялся выше.

То ли его слабо натянули, когда строили, то ли растянулся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продолжается наш долгострой по ВЛ-35 кВ. Воюем с дачниками. Электрики ничего не могут сделать. Говорят нет четких законов прогнать понаехавших из охранной зоны.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 минут назад, Bachaa сказал:

долгострой по ВЛ-35 кВ. Воюем с дачниками

Поздней осенью надо - там тогда нет никого - чтобы загнать туда технику- заборы разбирали, пару-тройку деревьев спилили. Выбрали заброшенные участки для этого -их там слава богу много было.

А Вы как специально сезона ждали :). Ну пешочком, без техники - это ничего страшного.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну так вот набегами и строим. Уже ролики снимаем. Но каждый раз обязательно кто-то лезет ругаться. Один мужик сказал, что это СНТ слепых граждан. Может по этому на них управы и нет...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня такая же проблема с эликс кабелем. обозвал его феликс кабель.  трещины в районе выхода из натяжного зажима, и внутри его. видать накосячили полимерщики.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, Oleg_mouse сказал:

трещины в районе выхода из натяжного зажима

Так точно. Постепенно весь кабель уходит на замену.

 

photo_2018-05-17_13-38-03.thumb.jpg.1fbdfb4c32f108b3718d08fee398a4fa.jpg photo_2018-05-17_13-38-06.thumb.jpg.406a8517f1ca85e78e535ac69f1b8298.jpg photo_2018-05-17_13-38-10.thumb.jpg.9b7dfca604ca715ce2745d4f606ddac0.jpg photo_2018-05-17_13-39-36.thumb.jpg.bdf275224c7ab05810ea91db17fca94a.jpg

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да и у меня именно такое. Фоток нет, т.к заменили кабель уже. Трещины именно по окружности начинаются, а дальше как придётся, мы не особо грозоопасный регион и коронирование тут тоже не причём. Так же как и неверно заделанные зажимы, это реально г оболочка. Да простит меня феликс кабель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оставлю это тут.

 

 

За возможность вот ТАК работать я дико завидую американцам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

13 часов назад, Bachaa сказал:

За возможность вот ТАК работать я дико завидую американцам.

Мдя... При всем техническом великолепии и изобилии и тут подозрения на нарушения  монтажа. Если это ОКГТ - то 2-3 шт, как минимум, одно серьезное (+ 2 нарушения процедуры), требующее перемонтажа согласно нашим стандартам (их подробные нормы в руках не держал, хотя в их каталогах писано все так же, как в наших). Может у них там так принято, конечно.

Если обычный ГТ - то, видимо, нарушений нет.

И еще- интересно, как у них там с ТБ? Если эта штука-сидушка будет случайно подана вперед вместе со свешенными ногами монтажника прямо на опору - что, будет яичница всмятку?  серьезная травма?

Нет ребята - я бы без ограждения работать не стал. Так что- не питаю к ним зависти.

Но вот что умеют- быстро работать + красивые картинки с прибамбасами.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы везде найдете ошибки монтажа.   Меня же удивило отсутствие изолятора...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Он нужен гл. образом, для удобства измерения сопротивления заземления. А смешной по сечению тросик заземления не удивил? При этом, кажись, медный, гибкий?

А так - ошибки, по нашим правилам - да. У них могут быть другие материалы и другие правила и может так считается допустимым. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

27 минут назад, frol13 сказал:

А смешной по сечению тросик заземления не удивил? При этом, кажись, медный, гибкий?

Мне показалось, что он диаметром в сантиметр, не меньше. Вполне может и медный. Просто они его поменяют через 3-5 лет. А не как у нас на 30-40 лет, а то и отвалится, и забудут про него.

Так же подлетят на вертолете и поменяют за 3 минуты. И линию не будут выводить из работы. А у нас только бумаги будут писать неделю на допуск.

 

Я в инстаграмме слежу за одной командой монтажников из США. Они все делают под напряжением. Даже опоры меняют не отключая линии. Провода спец манипуляторами с изоляторами в стороны разводят, отцепляют изоляторы и меняют опоры. Вот где технологический рывок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

44 минуты назад, Bachaa сказал:

Вы везде найдете ошибки монтажа.   Меня же удивило отсутствие изолятора...

Ну им же не надо гололед плавить.. или ВЧ гонять, когда в нем опта... вот и не ставят...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только что, satboy сказал:

Ну им же не надо гололед плавить..

Я думал грозотрос отделяют от опоры изолятором, в том числе и для того, чтобы в случае удара молнии не разрушить арматуру. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, Bachaa сказал:

Вы везде найдете ошибки монтажа. 

Тут зависит от того, что монтируется ОКГТ или нет. Судя по всему, не ОКГТ, а обычный трос. Тогда нет ошибок и все четко и правильно. Исправил в тексте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 02.07.2018 в 23:30, frol13 сказал:

А смешной по сечению тросик заземления не удивил? При этом, кажись, медный, гибкий?

а зачем вы устройство  для уравнивания потенциала обзываете заземлением? да и зачем там мега сечения ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, Vasmer сказал:

а зачем вы устройство  для уравнивания потенциала обзываете заземлением? да и зачем там мега сечения ?

Я имел ввиду трос в шунте заземления. Похож на медный, но может это и биметалл, на сталь - не похож. На записи его монтаж ведут с 6:40 до 7:43. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 02.07.2018 в 23:11, Bachaa сказал:

Я думал грозотрос отделяют от опоры изолятором, в том числе и для того, чтобы в случае удара молнии не разрушить арматуру. 

Да выбор места заземления это спорная фигня :) Высшие умы не могут определиться....

http://www.news.elteh.ru/arh/2017/104/09.php 

 

В 02.07.2018 в 21:02, Bachaa сказал:

Оставлю это тут.

За возможность вот ТАК работать я дико завидую американцам.

А я нет... Честно куча нарушения ТБ, как сверху сказали, и просто  у них если что случится- сам виноват...

Риска больше- неоправданного....

Работать под напряжением- еще то удовольствие...

Возможные риски по Аварийному отключению- тоже еще тот гемор... По этому лучше линию отключить...

А Инструменты и технология- да нормально...

PS есть еще цикл передач "Электричество и лед" посмотрите...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.