Bachaa Опубликовано 10 апреля, 2018 · Жалоба Во дают! Сдается мне, что просто в смету кто то записал самосвал изоляторов - надо было осваивать :))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 10 апреля, 2018 · Жалоба В 08.06.2015 в 14:29, Bachaa сказал: Вобщем как я понял и монтаж был выполнен не на высоте и зажимы не ахти и эликс-кабель оказался дермовенький. Зажим сняли - отдадим на экспертизу. Будут искать крайних. Почти три года прошло. Собственнику линии я сообщал, что там у них по линии много аналогичных моментов. Обещали запланировать реконструкцию. Но денег нет, они держались. Сегодня прислали фотку Через два пролета, от того места где мы чинили. Говорят денег на полную реконструкцию нет. Просят опять вставок сделать... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 11 апреля, 2018 · Жалоба Вобщем эту линию тяжко восстанавливать. Нужны отключения, чтобы залесть выше провода. Поехали восстанавливать другую. Утром искали пути подъезда. Погнали через бор. Дороги залиты водой, под водой лед. Проехали. Раскатали остатки кабеля на катушке. На обратном пути пожалел, что заехали по этой дороге. Подмочил фильтр. Достал, просушил. Чуть не смыло волной номер. Пришлось бы нырять. Вобщем с приключениями. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба 16 часов назад, Bachaa сказал: Раскатали остатки кабеля на катушке. Раскатки у Вас все чудесатей и чудесатей...:))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Сам в шоке :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Сегодня немного поработали на ремонте ВОЛС. Делали вставку между 31 и 34 опорами. 33 опора находится на холме. Перепад высоты по сравнению с 31 наверно метров 20-25. По сравнению с 34 немного поменьше. В пролете 33-32 весь кабель был вздутый, как будто по нему прошла дуга. Я такого ранее не видел. Причина непонятна. Кабель был закреплен на нижнюю траверсу. Старый кабель мы демонтировали и новый закрепили за тело опоры. На 34 опоре установили крестовину для запаса кабеля и использовали МТОК-Л7 со штатным кронштейном. Получилось весьма симпатично и весьма бюджетно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба 11 часов назад, Bachaa сказал: В пролете 33-32 весь кабель был вздутый, как будто по нему прошла дуга. Я такого ранее не видел. А фото кабеля есть полюбоваться? А фото этого пролета целиком до демонтажа кабеля? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба Сегодня попробую поплавленные места сфотографировать. Кабель сбухтовали. Вчера некогда было. Отключение было кратковременным. В пролете не сфотографировал. Но по памяти, после нашего монтажа, даже с учетом того, что мы опустили точку крепления на два метра ниже - в пролете кабель поднялся выше. То ли его слабо натянули, когда строили, то ли растянулся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба Продолжается наш долгострой по ВЛ-35 кВ. Воюем с дачниками. Электрики ничего не могут сделать. Говорят нет четких законов прогнать понаехавших из охранной зоны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба 8 минут назад, Bachaa сказал: долгострой по ВЛ-35 кВ. Воюем с дачниками Поздней осенью надо - там тогда нет никого - чтобы загнать туда технику- заборы разбирали, пару-тройку деревьев спилили. Выбрали заброшенные участки для этого -их там слава богу много было. А Вы как специально сезона ждали :). Ну пешочком, без техники - это ничего страшного. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба Ну так вот набегами и строим. Уже ролики снимаем. Но каждый раз обязательно кто-то лезет ругаться. Один мужик сказал, что это СНТ слепых граждан. Может по этому на них управы и нет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_mouse Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба у меня такая же проблема с эликс кабелем. обозвал его феликс кабель. трещины в районе выхода из натяжного зажима, и внутри его. видать накосячили полимерщики. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба 5 часов назад, Oleg_mouse сказал: трещины в районе выхода из натяжного зажима Так точно. Постепенно весь кабель уходит на замену. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_mouse Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Да и у меня именно такое. Фоток нет, т.к заменили кабель уже. Трещины именно по окружности начинаются, а дальше как придётся, мы не особо грозоопасный регион и коронирование тут тоже не причём. Так же как и неверно заделанные зажимы, это реально г оболочка. Да простит меня феликс кабель. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Оставлю это тут. За возможность вот ТАК работать я дико завидую американцам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба 13 часов назад, Bachaa сказал: За возможность вот ТАК работать я дико завидую американцам. Мдя... При всем техническом великолепии и изобилии и тут подозрения на нарушения монтажа. Если это ОКГТ - то 2-3 шт, как минимум, одно серьезное (+ 2 нарушения процедуры), требующее перемонтажа согласно нашим стандартам (их подробные нормы в руках не держал, хотя в их каталогах писано все так же, как в наших). Может у них там так принято, конечно. Если обычный ГТ - то, видимо, нарушений нет. И еще- интересно, как у них там с ТБ? Если эта штука-сидушка будет случайно подана вперед вместе со свешенными ногами монтажника прямо на опору - что, будет яичница всмятку? серьезная травма? Нет ребята - я бы без ограждения работать не стал. Так что- не питаю к ним зависти. Но вот что умеют- быстро работать + красивые картинки с прибамбасами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Вы везде найдете ошибки монтажа. Меня же удивило отсутствие изолятора... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Он нужен гл. образом, для удобства измерения сопротивления заземления. А смешной по сечению тросик заземления не удивил? При этом, кажись, медный, гибкий? А так - ошибки, по нашим правилам - да. У них могут быть другие материалы и другие правила и может так считается допустимым. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба 27 минут назад, frol13 сказал: А смешной по сечению тросик заземления не удивил? При этом, кажись, медный, гибкий? Мне показалось, что он диаметром в сантиметр, не меньше. Вполне может и медный. Просто они его поменяют через 3-5 лет. А не как у нас на 30-40 лет, а то и отвалится, и забудут про него. Так же подлетят на вертолете и поменяют за 3 минуты. И линию не будут выводить из работы. А у нас только бумаги будут писать неделю на допуск. Я в инстаграмме слежу за одной командой монтажников из США. Они все делают под напряжением. Даже опоры меняют не отключая линии. Провода спец манипуляторами с изоляторами в стороны разводят, отцепляют изоляторы и меняют опоры. Вот где технологический рывок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба 44 минуты назад, Bachaa сказал: Вы везде найдете ошибки монтажа. Меня же удивило отсутствие изолятора... Ну им же не надо гололед плавить.. или ВЧ гонять, когда в нем опта... вот и не ставят... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Только что, satboy сказал: Ну им же не надо гололед плавить.. Я думал грозотрос отделяют от опоры изолятором, в том числе и для того, чтобы в случае удара молнии не разрушить арматуру. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 3 июля, 2018 · Жалоба 11 часов назад, Bachaa сказал: Вы везде найдете ошибки монтажа. Тут зависит от того, что монтируется ОКГТ или нет. Судя по всему, не ОКГТ, а обычный трос. Тогда нет ошибок и все четко и правильно. Исправил в тексте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба В 02.07.2018 в 23:30, frol13 сказал: А смешной по сечению тросик заземления не удивил? При этом, кажись, медный, гибкий? а зачем вы устройство для уравнивания потенциала обзываете заземлением? да и зачем там мега сечения ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба 8 часов назад, Vasmer сказал: а зачем вы устройство для уравнивания потенциала обзываете заземлением? да и зачем там мега сечения ? Я имел ввиду трос в шунте заземления. Похож на медный, но может это и биметалл, на сталь - не похож. На записи его монтаж ведут с 6:40 до 7:43. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба В 02.07.2018 в 23:11, Bachaa сказал: Я думал грозотрос отделяют от опоры изолятором, в том числе и для того, чтобы в случае удара молнии не разрушить арматуру. Да выбор места заземления это спорная фигня :) Высшие умы не могут определиться.... http://www.news.elteh.ru/arh/2017/104/09.php В 02.07.2018 в 21:02, Bachaa сказал: Оставлю это тут. За возможность вот ТАК работать я дико завидую американцам. А я нет... Честно куча нарушения ТБ, как сверху сказали, и просто у них если что случится- сам виноват... Риска больше- неоправданного.... Работать под напряжением- еще то удовольствие... Возможные риски по Аварийному отключению- тоже еще тот гемор... По этому лучше линию отключить... А Инструменты и технология- да нормально... PS есть еще цикл передач "Электричество и лед" посмотрите... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...