Монтаж ОКСН и ОКГТ По ВЛ 35-110 кВ

17 минут назад, frol13 сказал:

Жить Ваша трубостойка будет, но не очень долго и не очень счастливо-

1150 штук в свое время сделали и установили. На домах, но пролеты тоже не маленькие были, еще и кабель тросовой.

Если правильно растяжку сделать, то ничего с трубостойкой не будет. Она испытывает максимальные нагрузки только в моменты обледенения.

 

Швейлер, конечно покруче будет, но за чей счет праздник?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Bachaa сказал:

1150 штук в свое время сделали и установили.

Не будем мериться, кто круче. Тоже много видал трубостоек. Если интересно, пишите в личку, скажу вкратце, что в ней не так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 05.02.2018 в 14:23, frol13 сказал:

Если интересно, пишите в личку, скажу вкратце, что в ней не так.

Так всем интересно. Пишите тут. Мы здоровую критику всегда приемлем :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Планируем новую стройку на неделе...

 

2018-02-18_18-05-13.thumb.jpg.439819299b9da5ca3d080559fa744cef.jpg

 

Пролеты от 200 до 290 метров. Послушал прогноз до конца месяца, обещают под 20 мороза :(((

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 часов назад, Bachaa сказал:

Так всем интересно. Пишите тут. Мы здоровую критику всегда приемлем :)

Писал уже- вкратце так - кладка таких нагрузок не держит  -она условно является монолитом только при рассмотрении больших объемов и исключении местных сдвигово- вырывных явлений- надо делать больше точек крепления, пространственно распределять по стене, парапеты при этом опасны (особо нехороши те, что без перевязанного угла в направлении усилия)- это ряды непригруженной ничем кладки, при этом по ряду может просто пойти сдвиг со съемом ряда или его части.

Для этого трубостойка должна иметь длинные и прочные поперечины, да и сама труба в ней должна быть потолще обычно.  К закреплению оттяжек все то же самое применимо, что к креплению трубостойки.

Выдержит - не выдержит - расчет по СНИП "Металлические конструкции" и СНИП "Каменные конструкции", причем вместе с пособиями и разъяснениями к ним.

Прошли на примере крепления конструкций на здании проектной организации - они нам весь мозг вынесли, заодно туда и эти знания внесли. :)

На вскидку, по памяти и опыту - это должна быть труба 76, поперечины из уголка типа 63 или 75 или швеллер 10, крепления анкерами 16(диам)х25 (1.5 ширины кирпича в глубину ), не менее 4-х точек крепления на каждой поперечине, с расстояниями между ними не менее 2-х кирпичей, точки крепления- ниже плиты перекрытия.

Можно сказать, что это монструоз, и за чей, мол, счет банкет, но по нормам это будет примерно так. Но я знаю, что здесь такие идеи - делать надежно и по нормам - не очень популярны. :)     

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

13 минут назад, frol13 сказал:

по нормам это будет примерно так.

Полностью согласен :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, Bachaa сказал:

Полностью согласен :)

У вас там хотя бы крепление оттяжки надо перенести на пару рядов кладки ниже. Затрат это не требует, а избежать вырыва кладки поможет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пришлось вот поработать на одной подстанции. Дежурный там еще с советских времен работает.

На одном месте более 25 лет уже. К своей работе относится очень ответственно.

 

 

 

Мозг он конечно при допуске выносит капитально. Каждую буковку в наряде проверяет. 

Но если разобраться, то так и должно быть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А то, что на этом портале, он отключил?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

raz.thumb.jpg.74441d7a643e860d2520fdbbfbd891d9.jpg

 

Шлейф был отключен, но подводящая шина под напряжением. Когда я сделал замечание по этому поводу, он мне сказал, что в заявке было про отключении линии, но если мы перепишем наряд, то он может отключить и шинный мост, там другой разъединитель в пяти метрах. Но меня больше смущал шлейф и его отключения было достаточно и мы продолжили работу.

 

Мы ждали отключения две недели.

Были морозы и трансформаторы на удаленной подстанции были загружены больше, чем на 50% и один транс не вытянул бы всю нагрузку. Хотя я думал, что там все несколько иначе. Мне казалось, что там есть некий шинный мост и во время отключения одной цепи, напряжение по второй подается на оба трансформатора. А на самом деле оказалось все гораздо сложнее. Приезжали из РЭСа и переводили нагрузки с линий 10 кВ, которые запитаны на дальний трансформатор на стыковые линии с других ПС. После того, как они разгрузили транс, его отцепили от линии и на "нашей" подстанции, которая является подающая напряжение в линию произвели отключение шлейфов.

 

Вот такая штука у электриков. Не все так однозначно :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я к чему это все- там на видео видна металлическая лестница. Сколь помню, ими с недавнего времени запрещено работать в ОРУ с неотключенными цепями. Их даже туда заносить запрещено.

Но если он все выгородил и она не достает ни при каких условиях с огороженного места до токоведущих частей, то все хорошо. Ежели нет - то кто-то допустил нарушение.

А насчет отключения - да, там подход формально строгий- что напишешь, то и отключим, если сможем, конечно.. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, да.  Лестницу мы не светили. С ней меня на территорию не пускали. Но... забор там не высокий...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 14.03.2018 в 15:42, frol13 сказал:

там на видео видна

А еще видна гофра, присверленная к бетонной опоре. Дают сверлить опоры? Нам даже на опорах 0.4 кВ такого не позволяют.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 минут назад, Andrei сказал:

А еще видна гофра, присверленная к бетонной опоре. Дают сверлить опоры? Нам даже на опорах 0.4 кВ такого не позволяют.

Можно полосу 16x4 на ленту, если не сделано заземление столба.   Потом к полосе на саморезы крепить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще всегда лентой крепим, но тут что-то вот так сделали. В проекте была указана квадратная опора и труба, закрепленная лентой.

По факту опора в виде швейлера. Если делать лентой, то получится лесенка. Какой-нибудь дурак полезет. Лента по краям острая, не стали ей делать. 

 

Но и в сетях наверно никто не предполагал, что у нас может быть аккумуляторный перф и бур пятерочка. За нами не следили. У меня в проекте написано закрепить. Я закрепил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вот так получилось с другой стороны.

 

 

 

 

 

 

 

Третья неделя одни раскопки...  Такое ощущение, что не воздушку строим, а грунтовую линию.

Снега жесть.. На следующей неделе полезем на опоры.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто подвес через забор диэлектриком не разрешили?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А там незачто цеплять. Разъеденитель в метре над головой. Жутко страшно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 21.10.2017 в 21:14, Bachaa сказал:

Сегодня попробовал двойной обхват лентой. Vasmer научил.

 

59eb8e4b9f39c_2017-10-2110_55_58.thumb.jpg.4d2cbd13c84f638244c3d2eaae526cd0.jpg

 

Хрен сдвинешь. Правда ленты уходит жутко много.

Надо еще как-нибудь попробовать.

 

Сегодня вышли на монтаж по этой технологии крепежа.

 

montazh.thumb.jpg.811db55735e119759599ec99af577777.jpg montazh2.thumb.jpg.073e7b1adcaa799ed36eaf0abf7b665d.jpg

 

Замки купили NILED. В них лента в два витка со свистом пролетает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Курьезная история получилась с виброгасителями на эту линию.

Их тупо забыли внести в спецификацию и под проект не закупили. Закупать поверх проекта нужные? Они не дешевые, а денег то нет..., но вы держитесь.

 

Решили купить самые дешевые, ибо без них как бы не хорошо совсем. Ага, оплатили, поехал забирать. Приезжаю на склад... а там лежат какие-то коромысла :)

Думаю может не нам? Нет - наши...  Забрал, а что делать. Повез домой. Чтобы не отвалился багажник раскидал по машине. 27 штук весят больше 200 кг! Ну и дела.

 

photo_2018-03-21_17-22-05.thumb.jpg.6949d0f312a98eca4f57ad4729b2d33e.jpg

 

Вешать такие естественно нельзя. Очень тяжелые. Решили отрезать до приемлемого веса :)

 

 

Помудохались прилично. НО вроде как половину веса убрали.

 

5ab531692051e_2018-03-2314_49_33.thumb.jpg.c2e0a88184f86e9a9441f9e7a74500d1.jpg 5ab5316a0b8f2_2018-03-2316_14_53.thumb.jpg.f921edb61452ced7879d11216274df12.jpg 5ab5316ae15b9_2018-03-2316_14_58.thumb.jpg.1cd6674d49cc31ef843be871467d4def.jpg

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 23.03.2018 в 21:57, Bachaa сказал:

Курьезная история

Строительство ВОЛС по-русски.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Русские из каменого века за 10 лет в космос улетели. Так что поакуратнее с аналогиями ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 23.03.2018 в 19:57, Bachaa сказал:

Вешать такие естественно нельзя. Очень тяжелые. Решили отрезать до приемлемого веса :)

А каким образом решали, какие нужны и как обпилить, чтобы они свою функцию гашения вибрации выполняли? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В проекте их вообще нет.

 

В.Г. работает только при расчетном тяжении. Все остальное липа. Я делаю монтаж. Остальное меня мало касается. За проект заплатили другим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Bachaa сказал:

В проекте их вообще нет.

 

В.Г. работает только при расчетном тяжении. Все остальное липа. Я делаю монтаж. Остальное меня мало касается. За проект заплатили другим.

Это вообще все липа, если их нет в проекте. Все остальное - колхоз. Хорошо еще, если осмысленный - если хоть прикинули, какие и сколько нужно, и как примерно обрезать.

Но большие обрезанные не будут работать так, как маленькие - должна быть большая разница между плечами и масса должна быть соотнесена с диаметром троса. Иначе они вообще ничего гасить не будут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.