Перейти к содержимому
Калькуляторы

Монтаж ОКСН и ОКГТ По ВЛ 35-110 кВ

Форум обновили и я теперь не ориентируюсь по своим темам.

 

Вобщем для сохранения волоконо при выходе из молуля ОКГТ использется адаптер оптического волокна от ССД.

Номенклатурный номер 130106-00002 Я где то писал о нем. Не могу найти. Как будем делать муфты постараюсь сфотать процесс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, Bachaa сказал:
В 31.08.2017 в 13:01, frol13 сказал:

А монтажники по двое на опорах работают - это чтобы одному не скучно было?

Так быстрей. И он действительно все подает. Во время монтажа роликов поднимаем на конек всю сцепку и подвязываем ее. Чтобы когда крепишь было побыстрее.

 

В 31.08.2017 в 13:01, frol13 сказал:

Да - и раскатку Вашу не светите - не соответствует она нормам

Да, не соответсвует, но зато удобно. У меня на нее очередь из арендаторов. Уже отказывать начинаю..

 

Насчет работы на анкерах по двое- не буду спорить, поскольку, как правило, работа выполняется последовательно- и двоим- легче. Но насчет промок- строго по одному, поскольку работа выполняется параллельно и независимо друг от друга.

Насчет раскатки - не пойму, в чем удобство. В том. что кабель рукой держать?  Возьмите хоть раз попробуйте в работе нормальную раскладную раскатку с домкратами, да еще и с тормозом. может измените свое мнение. Кстати- чем он готов тормозить барабан в случае чего (где хотя бы у него доска), чтобы он не скинул и не закусил петли (вот в чем подлость такой раскатки, здесь это в момент)?

А если ему дать доску, то он не сможет петли поддерживать. И вообще, ему вперед смотреть надо, а не на барабан- и туда и сюда, да еще с доской он не поспеет- уже двоих надо к вашей чудесной раскатке. А если еще случится залипание витков, то вообще караул. Подумайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Работал я с домкратной раскаткой с тормозом. Бесспорно удобно. Пока не приходится в течении дня несколько раз скидывать барабан для замены кабеля. 

 

Гемор и долго. На такую раскатку зарядить барабан занимает секунд 25. И она готова к работе. Тормозят рычагом с низу. Ничего сложного. Когда идет тяжение держать кабель не нежно рукой.  Если кабель закусывает, то эффект одинаковый на обеих раскатках.

 

Кстати. Инкаб очень здорово намотал ОКГТ. Очень много прокладок поролоновых возле щечек. 2,5 км размотали уже и ни разу не закусило виток.  Мастер говорит на Саранске с этим похуже дела.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

29 минут назад, Bachaa сказал:

Пока не приходится в течении дня несколько раз скидывать барабан для замены кабеля. 

 

Гемор и долго.

 

На такую раскатку зарядить барабан занимает секунд 25. И она готова к работе.

Вот ни разу не встречал, чтобы оптику на ВОЛС ВЛ больше одного барабана в день раскатали - это невероятно.

А долгого-то чего менять барабан - ну, часа полтора от силы со всеми затыками - и новый барабан поставили- так это уже не раньше чем на следующий день понадобится.

А когда работаешь с тормозной машиной, так один хрен, ее, как минимум, переставлять, так что экономия на зарядке барабанов- пустяковая.

Обычно такие штуки, как у Вас, используют те, кто провода монтирует, им быстро барабаны менять бывает надо - фазы большие, монтаж ведут попролетно, в одном пролете до 6-ти проводов- вот там это чудо, может и оправдано, и если закусило, то отрезал, срастил-запрессовал и забыл.

Наши такой штукой работать отказались, когда нам предложил геник свою такую раскатку.

29 минут назад, Bachaa сказал:

Если кабельзакусывает, то жфект одинаковый на обеих раскатках.

Не соглашусь - здесь виток сразу падает вниз и все, привет. В вертикальной раскатке он наверх топорщится довольно долго-это надо постараться, чтобы не среагировать. И потом- сбоку доставать проще, чем из-под раскатки и "зажует" в вашем варианте посильнее.

30 минут назад, Bachaa сказал:

Кстати. Инкаб очень здорово намотал ОКГТ. Очень много прокладок паралоновых возле щечек. 2,5 км расмотали уже и ни разу не закусило виток.

 

Мастер говорит на Саранске с этим похуже дела.

Может это раньше было. Уже давно- куча прокладок. Помню потому, что если их не собрать вовремя, потом ветром может разметать по всей округе-собирать замучаешься, особенно зимой (белое на белом), а в некоторых местах жестко требовали убрать за собой мусор- ходили по площадке по завершению и собирали все, в том числе всякие обертки от жрачки .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 01.09.2017 в 18:15, frol13 сказал:

Не соглашусь - здесь виток сразу падает вниз и все, привет.

 

Я думал вы про защемление витков возле щечек. Бывает при плохой намотке. 

 

В 01.09.2017 в 18:15, frol13 сказал:

Вот ни разу не встречал, чтобы оптику на ВОЛС ВЛ больше одного барабана в день раскатали - это невероятно.

Я же не мотаю день и ночь тросы по ЛЭП.  В таком случае я бы прикупил специализированное изделие. У нас эта раскатка используется на монтаже по городу.

Там в день бывает несколько раз перекидываем барабаны. Где 4 волокна, где 8, где 16 идет.

 

 

 

Вобщем подняли мы наш ОКГТ. Было несколько сложностей в виде пересечений 10 кв, но мы справились.

 

59abaf7db2265_2017-08-3112_10_48.thumb.jpg.94aa1763ac393d0917f7c6e38a54fe63.jpg 59abaf84198c1_2017-09-0212_50_38.thumb.jpg.2e158cec1a8d177438c6818badeb8b93.jpg

 

После монтажа проверил линию. 

 

59abaf8bd39e8_2017-09-0218_24_59.thumb.jpg.f988ba7453f8585a0638cd00f4806867.jpg

 

Все ок. Чуть разгребу дела и потом поеду муфты монтить.

 

Несколько фоток роликов.

 

59abaff1a6203_2017-09-0216_59_30.thumb.jpg.24b21c8e36b813aec5fba6825099b10c.jpg 59abb000ceec3_2017-09-0216_59_47.thumb.jpg.aa33efd44dcc228b0edc1a2b4939bfea.jpg 

59abb0096a78c_2017-09-0216_59_54.thumb.jpg.2157ae34851fbebaf9f38ca89a839097.jpg 59abb00fed5b2_2017-09-0217_00_28.thumb.jpg.75de1bcae61d5a95eb8d5f9516908cd3.jpg

59abb0183402b_2017-09-0217_00_34.thumb.jpg.9a6294a9e5045d9ff662587d7b0567cf.jpg

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Bachaa , если не секрет, сколько сейчас на ИНКАБ стоит ОКГТ на 16ОВ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Gnom сказал:

сколько сейчас на ИНКАБ стоит ОКГТ на 16ОВ?

 

Вопрос из серии "сколько стоит немецкий автомобиль в салоне" Спрашивали хоть раз ?  

Цена волокон в ОКГТ занимает от силы 10% стоимости. Пишите менеджерам на завод (хоть тут без тупых дилеров). Отправляйте свои ТТХ и они через несколько дней рассчитают вам стоимость товара.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Был мой рассказ о монтаже ОКГТ между двумя ПС: жили были две подстанции... Нашел по случаю фотки. Помещаю для разглядывания.

59cbd9e51e88c_.thumb.jpg.53ec52731da421d6334b31d8b6067d79.jpg59cbd9e6a173a_.thumb.jpg.c49ac141d9ea1cca184130d3f1259a0e.jpg59cbd9e91c743_.thumb.jpg.162572dcd36f9305920bd80dfefe6aac.jpg59cbd9ea74d86_110.thumb.jpg.ba5293fa4498ff318aeda3d1d076fa8f.jpg59cbd9ec297eb_110_2.thumb.jpg.64c90d12afdf9c88dbd4496b311a594a.jpg59cbd9ee09cf7_.thumb.jpg.c53289709de17142494816942e1abc04.jpg59cbd9ef8ea5e_.thumb.jpg.217272811751597cf265045010c2b123.jpg

 

Натяжную с намотанным ОКГТ показал только для того, чтобы показать какой он был толстый. А вообще так делать не рекомендуется. Естественно, хвост этот на выброс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня попробовал двойной обхват лентой. Vasmer научил.

 

59eb8e4b9f39c_2017-10-2110_55_58.thumb.jpg.4d2cbd13c84f638244c3d2eaae526cd0.jpg

 

Хрен сдвинешь. Правда ленты уходит жутко много.

Надо еще как-нибудь попробовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 21.10.2017 в 21:14, Bachaa сказал:

Сегодня попробовал двойной обхват лентой. Vasmer научил.

То есть. чтобы крепить по инструкции за штатные места, это еще поучится надо? :)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да.

Лента в два оборота и два раза заходит в замок. Не всякий замок еще подходит.

Я использовал заводские МЗВА. Niled тоже подходит. Китайские от НАГа и от Инсталла не подходят.

 

Вот чтобы закрепить этот кронштейн в два оборота ушло 9 метров ленты. ДЕВЯТЬ. Это с одной упаковки ленты можно обвязать всего 5 столбов. Прикольно, да?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Bachaa сказал:

Лента в два оборота и два раза заходит в замок.

Это существенное дополнение. 

1 час назад, Bachaa сказал:

в два оборота ушло 9 метров ленты. ДЕВЯТЬ.

Все равно дешевле, чем ставить стальной хомут, как все делают на ВЛ110 кВ, хотя является ли это надежной заменой хомуту, большой вопрос.

P.S. А вот на подвесной сцепке сэкономили Вы, однако. Там должно быть шарнирное сочленение, чтобы зажим вместе с кабелем имел возможность болтаться взад-вперед и влево- вправо.

Но влево-вправо Вам нельзя из-за примененного узла - он биться будет об опору. Узел подвеса будет разбивать со временем.

В итоге - не рекомендовал бы такое решение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там промежуточное звено.

Влево-вправо как раз таки оно ходит не плохо. Шарнир не стал ставить, т.к. очень близко к опоре и било об опору. Из двух зол, как говорится.

 

У меня был всего один такой кронштейн. Я попробовал сделать так, потому, что предлагают 3 км построить по ВЛ-35 кВ линию со своим материалом. Я так то все на хомутах делаю, но это не сильно экономично. И хомут приходится подваривать или подбирать по диаметру. Тут с лентой всяко экономнее получается.

 

Кронштейн вот такой. Говорят он 12 кН.

 

59104.thumb.jpeg.db91ebb32be5da50050cd9220497d441.jpeg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Реально ли порвать внутри волокна в ОКСН ? Марка алтайкабель ОКА-М 24.внутри стеклотканевые нити. Натягивал 24-ку 5кратным полиспастом через 4 опоры и проходные ремни одной рукой возле одной опоры заметил потом неравномерность оболочки, залез посмотреть такое ощущение что она лопнет скоро небольшое утоньшение, "барана" не должен был пропустить через ремень. Сам кабель если честно неочень маркировка стирается быстро даже от перчатки оболочка кабеля неровная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Казнить нельзя помиловать.  Вопрос вы задали интересный, но я с трудом понимаю ваш "спич".

 

Все зависит от приложенного усилия. Где-то я читал, что взрослый человек может создать усилие тяжения в 1 кН.

Если у вас 5-ти кратный полиспаст, а кабель в 3,5 кН, то ваше усилие в 1 кН на выходе вы получите больше 5 кН. 

Кабель порвать будет сложно, но вот достичь МДРН вполне реально.

 

Другое дело, если у вас там кабель в 6 кН и выше... то думаю силенок у вас не хватит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, Bachaa сказал:

Казнить нельзя помиловать.  Вопрос вы задали интересный, но я с трудом понимаю ваш "спич".

 

Все зависит от приложенного усилия. Где-то я читал, что взрослый человек может создать усилие тяжения в 1 кН. Если у вас 5-ти кратный полиспаст, а кабель в 3,5 кН, то ваше усилие в 1 кН на выходе вы получите больше 5 кН. 

Кабель порвать будет сложно, но вот достичь МДРН вполне реально.

 

Другое дело, если у вас там кабель в 6 кН и выше... то думаю силенок у вас не хватит.

Полиспаст самодельный усилие давал килограмм 50 от силы не больше + трение на карабинах.. не думаю больше чем 4:1 кабель 3,5кн вроде. Что такое МДРН ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, castor сказал:

Что такое МДРН

Максимально допустимая растягивающая нагрузка.

 

Вот про усилие развиваемое человеком

http://www.alpsvet.ru/s-kakoi-siloi-chelovek-mojet-tinut-za-verevku/

 

А вот тут немного про теорию расчета нагрузок на кабель

https://incab.ru/project/theory_cable/

 

 

4 минуты назад, castor сказал:

усилие давал килограмм 50 от силы не больше + трение на карабинах

Как измеряли?  Что за карабины?  А где ролики ?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 минут назад, Bachaa сказал:

Максимально допустимая растягивающая нагрузка.

 

Вот про усилие развиваемое человеком

http://www.alpsvet.ru/s-kakoi-siloi-chelovek-mojet-tinut-za-verevku/

 

А вот тут немного про теорию расчета нагрузок на кабель

https://incab.ru/project/theory_cable/

 

 

Как измеряли?  Что за карабины?  А где ролики ?

 

 

карабины стальные с узлом гарда для фиксации, ролики тоже есть. А измерил потому что знаю примерно когда сколько тяну (хожу в зал типа) да и тянул одной рукой.  сделаю рефки если волокна целые то нсо надену блако близко к опоре, если нет то больше не буду так тянуть =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще динамометр нужно,но больно цена кусачая..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19 часов назад, Bachaa сказал:

Там промежуточное звено.

Влево-вправо как раз таки оно ходит не плохо. Шарнир не стал ставить, т.к. очень близко к опоре и било об опору. Из двух зол, как говорится.

Из "ППСЭ ВОЛС ВЛ 110 кВ и выше", РД-153...:

Цитата

2.1.86. Крепление зажимов к опорам должно осуществляться шарнирно.

 так что в самом деле из двух зол- меньшее.

 

19 часов назад, Bachaa сказал:

У меня был всего один такой кронштейн. Я попробовал сделать так, потому, что предлагают 3 км построить по ВЛ-35 кВ линию со своим материалом. Я так то все на хомутах делаю, но это не сильно экономично. И хомут приходится подваривать или подбирать по диаметру. Тут с лентой всяко экономнее получается.

Можно попробовать что-то другое с большим выносом точки подвеса от опоры и также креплением на двойную ленту. Придется поискать или самому поизобретать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В 23.10.2017 в 20:43, castor сказал:

Полиспаст самодельный усилие давал килограмм 50 от силы не больше + трение на карабинах.. не думаю больше чем 4:1 кабель 3,5кн вроде. Что такое МДРН ?

В 23.10.2017 в 20:46, Bachaa сказал:

Максимально допустимая растягивающая нагрузка.

59eefbc145525_.thumb.jpg.43882f7652288b930458de8dd3f292c7.jpg

Есть вот такая табличка в тех же ППСЭ ВОЛС ВЛ 110 кВ и выше, РД-153, которая конечно, догмой не является. но ориентиром- вполне. То есть, если кабель 3,5 кН и это указана именно МДРН, то натянуть его можно не более чем вполовину и то много будет (это будет близко к СЭН- среднеэксплуатационной нагрузке). При этом кабелю ничего быть не должно. Если Вы, как утверждаете, натянули около 200 кГс (2 кН), а кабель поплыл - одно из 3-х - либо он не 3,5 кН, либо он некачественный, либо было все-таки не 200 кГс. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 23.10.2017 в 13:28, Bachaa сказал:

Да.

Лента в два оборота и два раза заходит в замок. Не всякий замок еще подходит.

Я использовал заводские МЗВА. Niled тоже подходит. Китайские от НАГа и от Инсталла не подходят.

 

Вот чтобы закрепить этот кронштейн в два оборота ушло 9 метров ленты. ДЕВЯТЬ. Это с одной упаковки ленты можно обвязать всего 5 столбов. Прикольно, да?

В прошлом году наши варили аналогичную трассу - там крепеж был из уголка и 2 полухомутов из полосы, 2 больших болта и один малый для полухомутов..  Монтажники сказали - 220 рублей на заказ им делали, с покраской.   Если фотки найду - пришлю образец.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

satboy Это все понятно, что можно самому сделать и будет дешевле.

Дело в том, что с лентой проще гораздо. И в два оборота оно довольно сильно держит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Работаем по врезке в ОКГТ.

 

 

 

На соседней опоре заметил такой прикол :)

 

5a54c65c605e4_2018-01-0913_05_54.thumb.jpg.8664ca9ef1554f7bbd38c8a974a5ff35.jpg

 

 

Ближе пока не подходил. Завтра в бинокль попробую рассмотреть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.