Перейти к содержимому
Калькуляторы

А если земли нет?

Гость

Народ, выручайте. Есть сетка в домах где нет земли, но можно взять 0. Как грамотно организовать грозазащиту без использования земли (какими устройствами). Землю тянуть во всех домах накладно. Не у одного меня такая проблема.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это как нет земли? А на крыше перила есть? Они как правило всегда заземлены...

А вообще походи посмотри по крыше, к чему подсоеденены железки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это как нет земли? А на крыше перила есть? Они как правило всегда заземлены...

А вообще походи посмотри по крыше, к чему подсоеденены железки

и к ним не присоединяйся ;-)

 

"Иванушка не будь козленочком - не пей из лужицы" ;-)))

Перила есть елемент грозозащиты здания .....

 

 

В некоторых случаях можно подумать и про воробья на проводах - только надо очень хорошую думалку иметь ;-)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

А на крышах перил нет, ровно как и нет чердаков (такие у нас пятиэтажки). Оборудование стоит в подъездах и реальго есть только ноль. Так и отсюда вопрос, существуют устройства которые при привышении определённого потенциала в кабеле просто на время размыкают линию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дома панельные - если да долби панель ищи арматуру ....

к ней и цепляйся ....

 

Вспомнилась песня

"Земля в иллюминаторе

земля в иллюминаторе

видна ..."

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

вот у нас тоже пятиэтажки, но панельные и заземлять приходится на ноль. А насчет долбения панели и выискивания там арматуры это просто глупость, как ты себе это представляешь? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

vlast, какими грозозащитами вы пользуетесь и как эффективно они работают на нуле. Можешь чиркануть на адрес serverman@malahovka1.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот у нас тоже пятиэтажки, но панельные и заземлять приходится на ноль. А насчет долбения панели и выискивания там арматуры это просто глупость, как ты себе это представляешь? :)

 

металлоискателем ищеш метал и долбиш панель в этом месте,

 

а каждый перфоратор должен быть укомплектован металлоискателем - так-же как сверлом ....

 

на ноль все равно надо заземляться - так как это необходимо чтобы не было разницы потенциалов....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sirco, мне твоя фраза понравилась..."а каждый перфоратор должен быть укомплектован металлоискателем - так-же как сверлом .... " тут сколько раз видел как работают у нас электрики итд итп.. включая моего напарника... который только и занимаеться перффорацией(ну нелюблю это дело нелюблю, а его прет :) ) так вот сколько раз видел как народ накручиваеться на "сверло" :) им бы эти слова (напарнику передам урлу посмотрит..)

Теперь ближе к телу... у нас такие и только такие 5тиэтажки.. кирпичь, нет ограждения, крыша плоская... заземляем центральный узел на землю !! она на крыше есть.. причем всегда.. :) только некоторые умельцы ее толью с битумом заливают. к ним подключаеться-привариваються столбики радио :).. так же в будке посмотри где стоял усилитель Кабельного-коллективного ТВ. ты там обнаружишь проводок... итд итп смотрите и запомните "Кто ищет тот всегда найдет..!!"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И о чем данная дискуссия? юзайте поиск.....

Маньяк,

1. фактически любая грозозащита на газонополненном разряднике хорошо работает с нулем.

2. Не стремись на линке П-296 более 150м с двумя пассивными защитами поднять 100Мбит. Поднять сможешь, но забыть о этом линке на год/два врядли получится.

3. Ососбое внимание обрати на качество подключения к нулю. Зачистить краску, снять окислы, жиры ... затянуть на болтовое соединение, между гайками болтового соединения юзать автомобильные медные клеммы (напрмер) и т.д. и.т.п. Тоесть стараться сделать зануление на годы работоспособное, но при этом проверять в каждом марте.

4. Не зануляй экран кабеля напрямую с двух сторон. Либо зануляй с одной стороны (мне хватает) либо развязывай ноль конденсатором ... варианты есть на этом сайте - ищи.

Ну и действительно: "кто ищет то всегда найдет". Я не видел дома где небыло бы земли _совсем_. В каждом конкретном случае лучше думать головой что в данном месте лучше/надежней/дешевле/достаточно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Maris ты прав

зануление - сразу спасает от двух бед - от наводки по питающей сети и по езернету .

В результате свич будет висеть как воробушек на проводах .

 

Но тут лажа выходит такая что другой свич или клиент подключен к другой земле

и основнное перенапряжение возникнет именно на этом линке...

Это я повторяю тоже правило грозозащиты "обеспечить минимально достаточную разницу напряжений между елементами сети "...

 

Если заземлять так надо и занулять - так как будут лететь блоки питания оборудования от наводки по питающей сети .

может не на прямую а через варисторы ....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну у кабелной тв особа вибара та нет как толка занулатй оплотко, так как у коаксиала оплотка частй кабела :), без которий он работатй небудет.

Эсе ани начнут землитй в каздам доме сваю аплотку ми харашо знаэм чем ето закончетса.

 

А у езернечиков эстй права вибара 0 иле земла.

 

Я сам придерзаваюс к варианту заземлению в одной точки

 

 

Пока използавали кабела без екрана проблем небило вобше :ДДД

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ble, nebudu bolshe polzavatsa translitam, takaja laza v rezultate :)

Бле, небуду болше ползаватса транслитам, такая лаза в резултате :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну в первьй раз встречаю кто то говорит про воробушек. Поздравления Sirco.

Борба с гроза нелегка. Заземление в многих случаев ухудшает ситуацией.

У меня на столе стоит всгоревший свитч. Нет никакого признака на первьй взгляд, кроме того что етот свитч видимо не предназначен висеть на крьше ;-)

Трансьй которье внутри не проверял но думаю они не всгорели.

Причин много. Одна из них - диференциалная разница напрежения между пинов чипа в том числе и пинов питания. (Якоря воробья :-))

А кто то сльйшал про так назьйваемьй latch up ефект. Всгорает микросхема из за внутренное КЗ между + и - питания. Начинается все из за електростатический разряд иногда.

А про електромагнитньй импульс наводимьй от срабатьвания 1.5КЕ6.8 кто то сльхал?

А сколко поднимается "земля" со сопротивлением 5 ом при протекании 20А если ноль сети не включен в счет при проектирование защиту?

 

Так защита от гроза дело нелегкое.

Параноя ето топливо в кастер.

Думайте про оптику а не как спасать парни смотревшие порнюху по меднье провода от гнева Бога.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А на крышах перил нет, ровно как и нет чердаков (такие у нас пятиэтажки). Оборудование стоит в подъездах и реальго есть только ноль. Так и отсюда вопрос, существуют устройства которые при привышении определённого потенциала в кабеле просто на время размыкают линию.

Боец с вольтметром...

Надо за микросекунду разорвать цепь до многих киловольт на пробой, дешёвых решений на эту тему точно нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Робята - покажите грозовой наводке более легкий путь к питающей сети , вот она и будет бежать туда .

Для начала проверте есть ли в вашем свиче защитные конденсаторы ,

Это конденсаторы которые стоят между землей разьемов и землей свича .

Земля раземов это грозовая земля свича - ее можно спокойно соеденять с землей ящика == земляной шиной ящика , к данной шине подключаються грозозащиты

и данная земля должна иметь соединение с :

- занулением

- нулем

- каким-то устройством которое делает виртуальную землю из питающей сети , например два варистора ....

 

в итоге грозовая наводка с витой пары через грозозащиту пойдет на шину заземления ящика - а оттуда пойдет на питающую землю .

В связи с тем что питающая земля не такой сильный заземлитель потенциал свича подпрыгнет - но не до такой степени чтобы пробить трансформаторы портов и питания ...

Это я и называю "воробушек на проводах"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sirco, браво, золотые слова! Надо лишь учесть, что у дешёвых свичей общая шина свича доступна в точке втыкания разъёма от БП. Надо взять голый медный проводок, обмотать его 2 оборота вокруг наружного контакта питающего разъёма и присоединить в ту же точку, что и земляной проводник грозозащиты. С мыльницами только так. Можно, конечно, подпаяться к плате, но надо помнить, что бОльшая часть домовых сетевиков - программеры, а не железячники и куда-то внутрь лезть не любят...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ничего обматывать не надо

я уже говорил что в свичах подключать надо к грозовой земле

это земля раземов .

Для того чтобы ее подключить надо пойти в магазин и купить 1 шт RJ-45 для FTP

он отличаеться от обычного металлическим кожушком ....

 

чтобы не было траблов - еще раз подчеркиваю , откройте свич и посмотрите есть ли конденсаторы между землей разьемов и землей питания микросхем.

на плате они называються FCх . где х = 1,2,3...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sirco, браво, золотые слова! Надо лишь учесть, что у дешёвых свичей общая шина свича доступна в точке втыкания разъёма от БП...

В тех мыльницах, что я видел, земля (экраны разъемов) не связана с выводом питания. Делать надо именно так, как дед Сирко говорит. Паять и выводить отдельным проводом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пардон, я не понял сначала что такое "земля ящика". Экран блока разъёмов через высоковольтные конденсаторы подключен по ВЧ к общей шине свича и если его подключить в ту же точку, что и ГЗ, защищённость свича улучшится, спору нет. А что бы прямо минус питания (раз так понятнее) свича не заземлить? Тупее же! Воробушек вообще на одной лапке получится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Земля ящика - ето полоска металла к которой винтиками крепяться провода от земель всех устройств .

К ней же крепиться провод идущей к заземлителю.

 

Если ты занимался конструированием ламповой аппаратуры - то должен знать , земли каскадов подключаються к корпусу в одной точке ...

Вот изза чего воробушек должен стоять на одной ножке - или не очень сильно раздвигать ноги ;-)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.