Analitik Posted March 29, 2012 (edited) · Report post Господа поделитесь опытом, кто как обеспечивает многочасовые перерывы в электропитании узлов ПД. У нас это очень наболевший вопрос, постоянно просто выкидываем деньги на всякие системы и толку нет. Первое что мы покупали это http://www.invertor.ru/sin.html но все равно при переходе с питания от сети на аккумуляторы дергает питание, а следовательно и весь узел, были еще грешки покупки других систем все одинаково, плюнули купили APC 3 тонник, и та же херня, при переходе питания с генератора на сеть, опять дернул весь узел. Есть ли у кого решения жующие наши российские электросети и питания от генератора без дезастров. Edited March 29, 2012 by Analitik Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dignity Posted March 29, 2012 · Report post Ну дык АВР же надо с паузой (у нас задержка 30 секунд при переключениях), нет? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stp Posted March 29, 2012 (edited) · Report post Вот тут покупали ДГ, у них же купили АВР. На АВР стоит выдержка 30 сек, т.е. при пропадании ввода все виснет на UPS (у нас стоит 15 кВА), через 30 сек запускается ДГ, примерно через минуту ДГ берет нагрузку на себя, никаких просадок напряжения даже на полсекуды нет, при появлении основного ввода, АВР опять ждёт 30 сек, переключает нагрузку с ДГ на ввод, после чего глушит ДГ, в момент переключения все опять же питается от UPS, пропадания питания в стойках нет. На пальцах: все оборудование всегда питается от UPS, а UPS или от основного ввода, или от ДГ. Какой ввод использовать для питания UPS решает АВР. Пользуемся больше трёх лет, ни разу ещё серверная без ээ не оставалась. Edited March 29, 2012 by Stp Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...