Evgeniy Rychkov Posted June 27, 2025 Posted June 27, 2025 Здравствуйте. В CLI входите в режим конфигурации и так и меняете: Вставить ник Quote
grfmaniak Posted October 12, 2025 Posted October 12, 2025 В wiki есть пример загрузки конфига на свитч через snmp: snmpset -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.3.0 s 10.0.0.1 snmpset -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.4.0 s startup.cfg snmpset -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.5.0 s SW010.cfg snmpset -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.7.0 i 2 snmpset -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.8.0 i 1 snmpget -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.9.0 Все отлично работает, но новый конфиг применится только при перезагрузке. А как быть, если нужно загрузить с tftp только изменяемую часть конфига, чтобы сразу применилась в работающем конфиге, как на cisco? Пробовал указывать running-config в качестве имени назначения, не срабатывает. Вставить ник Quote
Моравец Владислав Posted October 17, 2025 Posted October 17, 2025 Здравствуйте, @grfmaniak! Сделать так, чтобы коммутатор работал с новым файлом конфигурации без перезагрузки, действительно нельзя. Если нужно применить новые конфигурации через SNMP, то это можно сделать только точечно с помощью Set-запросов по OID для конкретного функционала, который вы редактируете. Вставить ник Quote