raveren Опубликовано 2 июня, 2016 · Жалоба Здравствуйте, raveren! В трапе приходит engine ID в кодировке ASCII. Точнее в HEX-кодах символов ASCII таблицы. Это нормально и исправлять не надо? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
raveren Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Как через SNMP отключить функцию am port, если нет IP-адреса? SNR-S2965-24T#sh am AM is enabled Interface Ethernet1/0/5 am port Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
raveren Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба Что по поводу моего сообщения? Будет такой функционал или в сторону D-Link'а смотреть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail Burnin Опубликовано 17 июня, 2016 · Жалоба Что по поводу моего сообщения? Будет такой функционал или в сторону D-Link'а смотреть? Такой функционал сейчас не поддерживается И всё же не совсем понятна ваша схема , на каждом коммутаторе доступа включен igmp querier ? с какой целью ? Обычно одного igmp querier на PIM интерфейсе достаточно . Для того чтобы проверять настроен коммутатор или нет, можно по SNMP другие OID запрашивать, включен ли igmp snooping в vlan и.т.п., почему именно querier source ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
raveren Опубликовано 20 июня, 2016 · Жалоба Такой функционал сейчас не поддерживается И всё же не совсем понятна ваша схема , на каждом коммутаторе доступа включен igmp querier ? с какой целью ? Обычно одного igmp querier на PIM интерфейсе достаточно . Для того чтобы проверять настроен коммутатор или нет, можно по SNMP другие OID запрашивать, включен ли igmp snooping в vlan и.т.п., почему именно querier source ? Ни на одном коммутаторе доступа не включен igmp querier, как Вы правильно заметили его достаточно на PIM интерфейсе. У нас одно время была проблема. Если на магистральных коммутаторах серии D-Link DGS-3100 включен IGMP Snooping на управляющем VLAN'е (по случайности), то какого-то лешего его IP-адрес управления становился querier для коммутаторов на доступе. Появлялись жалобы на услугу IPTV. Рассыпалась картинка. Если бы не было видно querier'а то мы бы очень долго искали бы проблему. В общем можно долго дискутировать для чего и почему. Если запрошенный функционал реализовать для вас очень сложно, то мне проще оставаться на том оборудовании, которое его поддерживает. Хоть мне и понравился этот коммутатор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail Burnin Опубликовано 22 июня, 2016 · Жалоба Добрый день, Данный функционал в ближайшее время реализован не будет. Не проще ли мониторить на DGS-3100, не включен ли igmp snooping в управляющем vlan ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
man781 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба а можете, когда будет время, прокомментировать вот этот нюанс http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=118184&st=0&gopid=1294944entry1294944 Заранее благодарен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail Burnin Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба На транковом порту по умолчанию пропускаются все созданные vlan, по этому команда switchport trunk allowed vlan all не отображается в конфигурации. Но для того чтобы трафик проходил в vlan, его надо создать, можно создать сразу все vlan командой "vlan 1-4094" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
man781 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба прикольно ) Спасибо. Странно, что в 99% случаев транк порт пропускает и без создания вланов. Ну да ладно.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
spy.barn Опубликовано 12 июля, 2016 · Жалоба Добрый день! Взял несколько коммутаторов SNR-2965-24T. Пока впечатления положительные, но, в связи с отсутствием документации (то, что есть - quickstart guides, с мини-описанием технологии, к которой раздел относится) есть вопросы и появились замечания. Итак. 1. Классика жанра: ip dhcp snooping и опция 82 Схема стандартная: VLAN управления с ip-адресом, VLAN для пользователей без ip-адреса, один аплинк в режиме транк, default-gateway в наличии, DHCP-сервер пингуется. Snooping настроен, пользователи получают ip-адреса, всё работает, нареканий нет. Как только добавляю команду добавить опцию 82 (SNR(config)#ip dhcp snooping information enable) - на DHCP-сервер даже никаких запросов не отправляется: !service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay information option ! ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping binding enable ! ip dhcp snooping information enable ! anti-arpscan enable ! vlan 103 name mgmt ! vlan 196 name clients ! Interface Ethernet1/0/1 switchport access vlan 196 loopback-detection specified-vlan 196 loopback-detection control block switchport mac-address dynamic maximum 8 ! ... ! Interface Ethernet1/0/24 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 103;196 ip dhcp snooping trust ! Никаких фильтров от транкового порта до сервера точно нет, проверил не один раз. На сервере от другого DLink есть запросы и ответы, через него всё работает, в логи добавил информацию из опции 82, корректно указаны порты и Switch ID. Сначала работал с прошивкой 67 (SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0067)), потом залил 102 - ситуация та же. В ченж-логе много исправлений по опции 82. Может быть, я что-то не так делаю? Почему перестают идти запросы? P.S. Столкнулся ещё с одним неприятным моментом. Пока всё на столе, выставил exec-timeout 0 0 и захожу по ssh. Всё замечательно. Но! при переключении витых пар произошёл обрыв сессии, в которой ползователь admin находился в режиме конфигурирования. Итого: подключиться к коммутатору я могу, а что-либо изменить (кроме перезагрузки) - нет, т.к. "другой пользователь производит настройку". Специально подождал два часа - зависшая сессия так и не "отпала", информации о том, как её сбросить принудительно - не нашёл, clear line vty xx - для telnet-сессий. Заранее всем спасибо за ответы/советы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail Burnin Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба Добрый день, 1) Конфиг коммутатора правильный, ваш DHCP сервер копирует опцию 82 в ответы ? Включите дебаг: debug ip dhcp snooping packet debug ip dhcp snooping event terminal monitor и приложите вывод дебага в момент получения адреса. отключается дебаг командой no debug all . 2) Проверил команду clear line vty - сбрасывает как telnet, так и ssh сессии. Для того чтобы несколько пользователей могли находится в режиме конфигурирования, примените команду "multi config access" P.S. Рекомендую зарегистрироваться и завести обращение на support.nag.ru, поможем с любыми вопросами по нашему оборудованию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RusLanR Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба Время настраивается clock set. А как настроить дату? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexsimm Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба Подскажите, как на SNR-S2950-24G запретить доступ в сеть по МАС адресу. спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShyLion Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Время настраивается clock set. А как настроить дату? Нет никакого смысла вообще настраивать на таком оборудовании дату-время вручную. Используйте SNTP. Подскажите, как на SNR-S2950-24G запретить доступ в сеть по МАС адресу. спасибо Аксес листы на портах, плюс надо сервис фаервола включить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
denisovhell Опубликовано 4 августа, 2016 · Жалоба Добрый день. Имеется snr-s2960-24G проблема в том что не работают модули snr-sfp-w36-20 при подключении оптики, линк просто не появляется. Оптика проверена, при подключении обычного конвертера TX 1310 линк появляется. SFP модули проверены на другом оборудовании, работают исправно. Есть подозрение что нужно переключить комбо порты в настройках с Ethernet на SFP или коммутатор просто не работает с этими модулями. Прошу помогите советом, спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
raveren Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба Интересует когда появится возможность получать l2-general-querier-source адрес по SNMP на S2965 или будет ли такая возможность в принципе? Нужно по зарез. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
WY6EPT Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба С такими железками дела не имел, но исходя из общей логики: SNR-S2960-24G(config-if-vlan1)#ip default-gateway 192.168.5.1 Неправильный контекст, шлюз - настройка не влана а глобальная, должно быть SNR-S2960-24G([b]config[/b])#ip default-gateway 192.168.5.1 Да это я не доглядел. Уже несколько дней мучаюсь пытаясь понять логику, сильно от длинка отличается. Решил сделать буква в букву по инструкции, а там пунк перехода в глабольный пропущен :) SNR-S2950-24G(config-if-vlan1)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 Пропишем маршрут по умолчению Switch(config)#ip default-gateway 10.10.10.254 Включаем интерфейс vlan 1 SNR-S2950-24G(config-if-vlan1)#no shu Возвращаемся в "глобальный конфиг" SNR-S2950-24G(config-if-vlan1)#exi SNR-S2960-24G#copy tftp://192.168.5.111/2960-24g.mib % Incomplete command. Не хватает второго параметра, куда копировать, что-то типа SNR-S2960-24G#copy tftp://192.168.5.111/2960-24g.mib image-1 ЗЫ mib - оригинальное расширение для файла прошивки =) Или это всё-таки SNMP-MIBs, но тогда зачем их заливать в коммутатор? Понял, что не тот файл схватил :) а про параметры опять же в инструкции ни слова: Обновление ПО коммутатора производится командой SNR-S2950-24G#copy tftp://10.10.10.10/nos.img nos.img Confirm to overwrite the existed destination file? [Y/N]:y Begin to receive file, please wait... как я понял из веб интерфейса тут все таки нет параметра куда заливать. тут нужно указать путь/название файла от куда и название файла в свиче? Дружище, подскажи где найти эти инструкции? купили эту (SNR-2985G-48T) неведому зверушку... ну половина непонятно как настроить. в даташите почему то спек лист. где искать нормальную документацию совсем непонятно. где прочитать, что умеет и какие ограничения тоже неизвестно =( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
WY6EPT Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба наткнулся на странный глюк. SNR-S2985G-48T loopback detection при попытке настроить порт ничего не происходит. состояние не изменяется. рандомно раз из скольки то попыткок команда проходит (1\10-20) SW1# config t SW1(config)# interface Ethernet1/0/2 SW1(config-if-ethernet1/0/2)# loopback-detection control block что делать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба что делать? Написать версию софта и, если не последний, то обновиться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikulich Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) · Жалоба день добрый, как то не понятно с 2990G, сток конфиг из коробки, меняю IP всё норм. При попытке прописать шлюз посылает лесом... SNR-S2990G-24T#conf SNR-S2990G-24T(config)#ip default-gateway 192.168.60.1 ^ % Invalid input detected at '^' marker. SNR-S2990G-24T(config)# SNR-S2990G-24T#sh ver SNR-S2990G-24T Device, Compiled on Aug 28 09:47:05 2014 sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:73:64:a2 Vlan MAC f8:f0:82:73:64:a1 SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0089) BootRom Version 7.1.37 HardWare Version R01 CPLD Version N/A Serial No.:SW041410EA22001054 Copyright © 2014 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 0 weeks, 2 days, 9 hours, 22 minutes Изменено 31 августа, 2016 пользователем nikulich Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
raveren Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба день добрый, как то не понятно с 2990G, сток конфиг из коробки, меняю IP всё норм. При попытке прописать шлюз посылает лесом... SNR-S2990G-24T#conf SNR-S2990G-24T(config)#ip default-gateway 192.168.60.1 ^ % Invalid input detected at '^' marker. SNR-S2990G-24T(config)# SNR-S2990G-24T#sh ver SNR-S2990G-24T Device, Compiled on Aug 28 09:47:05 2014 sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:73:64:a2 Vlan MAC f8:f0:82:73:64:a1 SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0089) BootRom Version 7.1.37 HardWare Version R01 CPLD Version N/A Serial No.:SW041410EA22001054 Copyright © 2014 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 0 weeks, 2 days, 9 hours, 22 minutes А так? SNR-S2990G-24T#conf SNR-S2990G-24T(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.60.1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KotikBSd Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Добрый день. Подскажите, может я чего-то не понимаю... На сети поднято RSTP Поставили на новый район в качестве магистральника SNR-S2990G-24FX На район приходит два канала из разных участков сети. Основной SNR20порт - оптика - DGS3100 ... Резерв SNR21порт - радиоканал ubnt - DGS1210 ... Раньше за место SNR-S2990G-24FX стоял просто DES1228, когда в том районе было всего пару домов, схема включения была аналогичная. ВСе было ОК. Теперь, когда мы включаем 21 порт на SNR, то наблюдаем такую картину: SNR_nov-ivan-11#show spanning-tree -- RSTP Bridge Config Info -- Standard : IEEE 802.1w Bridge MAC : f8:f0:82:75:8b:09 Bridge Times : Max Age 20, Hello Time 2, Forward Delay 15 Force Version: 2 ############################################################# Self Bridge Id : 8192.f8:f0:82:75:8b:09 Root Id : 0.00:04:96:82:63:38 Ext.RootPathCost : 20020 Root Port ID : 128.20 PortName ID ExtRPC State Role DsgBridge DsgPort -------------- -------- --------- --- ---- ------------------ ------- Ethernet1/0/1 128.001 20020 FWD DSGN 8192.f8f082758b09 128.001 Ethernet1/0/2 128.002 20020 FWD DSGN 8192.f8f082758b09 128.002 Ethernet1/0/20 128.020 20000 FWD ROOT 16384.1caff7e5b09a 128.015 Ethernet1/0/21 128.021 20020 BLK DSGN 8192.f8f082758b09 128.021 Ethernet1/0/22 128.022 20020 FWD DSGN 8192.f8f082758b09 128.022 Ethernet1/0/23 128.023 20020 FWD DSGN 8192.f8f082758b09 128.023 Далее: Ethernet1/0/20 128.020 20000 FWD ROOT 16384.1caff7e5b09a 128.015 Ethernet1/0/21 128.021 20020 LRN DSGN 8192.f8f082758b09 128.021 Далее: Ethernet1/0/20 128.020 20000 FWD ROOT 16384.1caff7e5b09a 128.015 Ethernet1/0/21 128.021 20020 FWD DSGN 8192.f8f082758b09 128.021 На DGS1210 куда приходит радиоканал у нас такое: п.с. радиоканал включен в 18 порт.... 56 Oct 27 10:25:28:STP-6:Port state changed (forwarding) [( port: 18)] (это после выключения 21 порта на SNR) 54 Oct 27 10:23:07:STP-6:Port state changed (discarding) [( port: 18)] (это после включения 21 порта на SNR) При включенном 21 порту на SNR DGS-1210-28/ME:5# show stp instance Command: show stp instance ## CIST Designated Root Bridge 00:04:96:82:63:38 Priority 2048 Port 23 , path cost 62000 Regional Root Bridge 9c:d6:43:61:1d:f4 Priority 32768 Path cost 0 Designated Bridge 70:62:b8:4f:6b:00 Priority 32768 Configured Forward delay 15, Max age 20, Max hops 20 Operational Forward delay 15, Max age 20 Topology Changes Count : 1325 Last Topology Change : 483 Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type --------- ---- --- ---- -------- ---- 18 Alternate Discarding 200000 128.18 Point to point 23 Root Forwarding 20000 128.23 Point to point И вроде бы все правильно и хорошо. Однако на сети начинается ад... У нас каждую минуту происходит мониторинг каждого коммутатора ping+snmp. В итоге часть DES1228, DES-3200, DGS1210 становится недоступно, при детальном изучении - они перестают отвечать на arp запросы.... если поставить их на arping то через секунд 10 ответы пойдут, но с задержкой 100-300мс... Собственно вопрос, что за кабздец? :) Конфиги: DGS1210: enable stp config stp version rstp config stp priority 32768 instance_id 0 config stp txholdcount 6 maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 maxhops 20 config stp fbpdu disable config stp ports 18 externalcost auto edge false restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state enable priority 128 fbpdu enable config stp ports 23 externalcost auto edge false restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state enable priority 128 fbpdu enable config stp mst_config_id name 00:12:34:56:78:90 revision_level 0 SNR: spanning-tree spanning-tree mode rstp spanning-tree priority 8192 Interface Ethernet1/0/20 spanning-tree cost 20 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 7-8;15;100;515;1201;2354-2356;2608 switchport trunk allowed vlan add 2625-2626 ! Interface Ethernet1/0/21 description wifi shutdown spanning-tree cost 99999999 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 7;15;100;515;1201;2354-2356;2608 (8 vlan тут отсутствует ибо мультикаст!) switchport trunk allowed vlan add 2625-2626 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andresyto Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Доброго времени суток много Уважаемые. Нужна консультация. есть 2 коммутатора SNR2965 соединенны меду собой через wi-fi мост на ubiquiti, также на коммутаторах подключены еще парочка мостов на ubiquiti. на SNR-ах управляющий Vlan5 выбран на антеннах управляющий Vlan7. соединяющие порты в режиме trunk. набираю на коммутаторе команду: sh mac-address-table vlan 1 то получаю на портах где подключены ubiquiti, мак-адреса антенн. временно использую native на нужных портах. но считаю что данный вариант не совсем правильный. вопрос: Возможно ли как-то исключить vlan1? понимаю что дефолтовый vlan не как не убрать. или как на порту указать дефолтовый vlan например управления антенны? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShyLion Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба или как на порту указать дефолтовый vlan например управления антенны? swtichport trunk native vlan x Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andresyto Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба swtichport trunk native vlan x Спасибо. но это не то Тех поддержка порекомендовала на trunk портах добавить вот этот параметр. switchport discard packet untag Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...