Jump to content
Калькуляторы

SNR-ERD-SNMP напряжение питания

А не задумывался многоуважаемый Nag на тему поднять напряжение питания у SNR-ERD-SNMP?

 

Имеем вагон и тележку узлов, где все оборудование запилано от 12В и имеет резервные источники питания от аккумуляторов. И везде необходимо расставить железки мониторинга. Но получается такая засада, что SNR-ERD выбивается из общего строя. Приходится включать их без резервного питания, либо городить самопальные залипухи 12->5в на КРЕН'ках.

 

И еще иногда доставляет неудобство работа Ethernet-порта - 10M/HD и никакого MDI/MDI-X, в результате не всегда получается напрямую завести в что-нибудь, отличающееся от коммутатора

Edited by taf_321

Share this post


Link to post
Share on other sites

А не задумывался многоуважаемый Nag на тему поднять напряжение питания у SNR-ERD-SNMP?

 

Имеем вагон и тележку узлов, где все оборудование запилано от 12В и имеет резервные источники питания от аккумуляторов. И везде необходимо расставить железки мониторинга. Но получается такая засада, что SNR-ERD выбивается из общего строя. Приходится включать их без резервного питания, либо городить самопальные залипухи 12->5в на КРЕН'ках.

 

И еще иногда доставляет неудобство работа Ethernet-порта - 10M/HD и никакого MDI/MDI-X, в результате не всегда получается напрямую завести в что-нибудь, отличающееся от коммутатора

О поднятии напряжения задумывались, но есть причины, по которым не получается поднять напряжение.

Как вариант можем предложить качественное изготовление переходников на кренке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А у вас нормально работает ERD? Я уже месяц не могу заставить его нормально работать - уходит в произвольный ребут, как только выставляю любой адрес в поле отсылки трапов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В украине есть фирма еквиком, у них девайсы такие девайсы называются: ping3-knock.

 

Поставили уже штук 60, все хорошо.

 

Напряжение хавает 8-20 вольт 0.2 ампера.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А у вас нормально работает ERD? Я уже месяц не могу заставить его нормально работать - уходит в произвольный ребут, как только выставляю любой адрес в поле отсылки трапов.

 

Работают вполне нормально. По трапам есть только одна претензия - не отсылается трап на событие "закрытие двери". А так без проблем все.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А у вас нормально работает ERD? Я уже месяц не могу заставить его нормально работать - уходит в произвольный ребут, как только выставляю любой адрес в поле отсылки трапов.

 

Работают вполне нормально. По трапам есть только одна претензия - не отсылается трап на событие "закрытие двери". А так без проблем все.

 

Нет, трапы работают и отсылаются. Проблема что с включенными трапами ERD уходит произвольно в ребут. Это не заметно в работе (только валятся трапы если повесить оповещение о пропадании напряжении), а видно по возрастающему счётчику ребутов через веб интерфейс? У вас 0 стоят в поле ребутов в веб интерфейсе? У меня сейчас уже вот так: Counter of ERD resets: 199

Edited by _Daemon_

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перепрошили девайс на последнюю доступную прошивку: SysName: ERD-2.0_1:010:245

Подключили датчики открытия двери (геркон) и датчик движения.

 

После ребута девайса датчик двери оказывается всегда в выключенном состоянии:

The door is: sensor_OFF

Ни у кого такого не бывает?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перепрошили девайс на последнюю доступную прошивку: SysName: ERD-2.0_1:010:245

Подключили датчики открытия двери (геркон) и датчик движения.

 

После ребута девайса датчик двери оказывается всегда в выключенном состоянии:

The door is: sensor_OFF

Ни у кого такого не бывает?

попробуйте сбросить настройки девайса кнопкой резет

Share this post


Link to post
Share on other sites

О поднятии напряжения задумывались, но есть причины, по которым не получается поднять напряжение.

Как вариант можем предложить качественное изготовление переходников на кренке.

 

Мы поняли почему вы остановились на 5В, когда сами подняли питание до 12.

 

По-поводу переходника. В какую цену он у вас получится? У нас наколенная залепуха из шнура питания+КРЕН+алюминиевая пластинка вышли в 50р суммарно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

О поднятии напряжения задумывались, но есть причины, по которым не получается поднять напряжение.

Как вариант можем предложить качественное изготовление переходников на кренке.

 

Мы поняли почему вы остановились на 5В, когда сами подняли питание до 12.

 

По-поводу переходника. В какую цену он у вас получится? У нас наколенная залепуха из шнура питания+КРЕН+алюминиевая пластинка вышли в 50р суммарно.

мы готовы предложить качественное изготовление переходников ценой в пределах 150р.

Share this post


Link to post
Share on other sites

нехорошо посты затирать. Я написал об инных устройствах, аналогичных erd-snmp, но с 12 вольтовым питанием, 2-мя портами 100 мегабит в секунду, но мой пост потёрли.

Edited by biox

Share this post


Link to post
Share on other sites

нехорошо посты затирать. Я написал об инных устройствах, аналогичных erd-snmp, но с 12 вольтовым питанием, 2-мя портами 100 мегабит в секунду, но мой пост потёрли.

ибо реклама :)

 

А можете мне в личку скинуть что за устройства?

Share this post


Link to post
Share on other sites

либо городить самопальные залипухи 12->5в на КРЕН'ках.

 

Зачем греть воздух зарядом аккумуляторов?? Кренку пора бы давно похоронить,и повысить уровень знаний ваших технарей.

 

Закажите на заводе(или у дяди Васи) простейший преобразователь на mc34063 или более продвинутых ШИМах и будет вам счастье до 24в.+бонус в экономии заряда резервных батарей.Цена на копейки дороже,а эффект на лицо.

 

Если бы китайцы кренки в свичи ставили,это был бы п@***ц.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перепрошили девайс на последнюю доступную прошивку: SysName: ERD-2.0_1:010:245

Подключили датчики открытия двери (геркон) и датчик движения.

 

После ребута девайса датчик двери оказывается всегда в выключенном состоянии:

The door is: sensor_OFF

Ни у кого такого не бывает?

попробуйте сбросить настройки девайса кнопкой резет

Попробовал - ситуация не изменилась: датчик так же становится выключенным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перепрошили девайс на последнюю доступную прошивку: SysName: ERD-2.0_1:010:245

Подключили датчики открытия двери (геркон) и датчик движения.

 

После ребута девайса датчик двери оказывается всегда в выключенном состоянии:

The door is: sensor_OFF

Ни у кого такого не бывает?

попробуйте сбросить настройки девайса кнопкой резет

Попробовал - ситуация не изменилась: датчик так же становится выключенным.

обратитесь в отдел технической поддержки. erd@nag.ru

Edited by Flint

Share this post


Link to post
Share on other sites

либо городить самопальные залипухи 12->5в на КРЕН'ках.

 

Зачем греть воздух зарядом аккумуляторов?? Кренку пора бы давно похоронить,и повысить уровень знаний ваших технарей.

 

Закажите на заводе(или у дяди Васи) простейший преобразователь на mc34063 или более продвинутых ШИМах и будет вам счастье до 24в.+бонус в экономии заряда резервных батарей.Цена на копейки дороже,а эффект на лицо.

 

Если бы китайцы кренки в свичи ставили,это был бы п@***ц.

 

Кстати, НАГ не ограничивает своё предложение по переходнику, кренкой. Могут и на шимконроллерах сделать преобразователь.

 

Перепрошили девайс на последнюю доступную прошивку: SysName: ERD-2.0_1:010:245

Подключили датчики открытия двери (геркон) и датчик движения.

 

После ребута девайса датчик двери оказывается всегда в выключенном состоянии:

The door is: sensor_OFF

Ни у кого такого не бывает?

попробуйте сбросить настройки девайса кнопкой резет

Попробовал - ситуация не изменилась: датчик так же становится выключенным.

обратитесь в отдел технической поддержки. erd@nag.ru

может без ввода пароля пытаетесь датчик включить?

Share this post


Link to post
Share on other sites

может без ввода пароля пытаетесь датчик включить?

Не.

Последовательность действий такая: перезагружаем, включаем датчики с вводом пароля (иначе не включится). Дальше тестируем - всё работает. Перезагружаем ERD и датчик двери в состоянии OFF. Другие датчики работают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перепрошили девайс на последнюю доступную прошивку: SysName: ERD-2.0_1:010:245

Подключили датчики открытия двери (геркон) и датчик движения.

 

После ребута девайса датчик двери оказывается всегда в выключенном состоянии:

The door is: sensor_OFF

Ни у кого такого не бывает?

кто то ещё столкнулся с такой проблемой?

 

Перепрошили девайс на последнюю доступную прошивку: SysName: ERD-2.0_1:010:245

Подключили датчики открытия двери (геркон) и датчик движения.

 

После ребута девайса датчик двери оказывается всегда в выключенном состоянии:

The door is: sensor_OFF

Ни у кого такого не бывает?

кто то ещё столкнулся с такой проблемой?

попробуйте поэкспериментировать с кнопочкой вместо геркона.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день, имеется устройство SNR-ERD-GSM-1.0 Возникла проблема с

отслеживанием напряжения в сети, а именно, как правильно ее

подключить?

Суть проблеммы:

имеется две разные фазы, в каждую из которых включены блоки питания 5V,

нам нужно + с одного блока питания поместить на 1 контакт

трёхконтактного разъема, а со второго на 2-й и оба минуса кинуть на

3-й?

я все правильно понимаю?

Заранее большое спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день, имеется устройство SNR-ERD-GSM-1.0 Возникла проблема с

отслеживанием напряжения в сети, а именно, как правильно ее

подключить?

Суть проблеммы:

имеется две разные фазы, в каждую из которых включены блоки питания 5V,

нам нужно + с одного блока питания поместить на 1 контакт

трёхконтактного разъема, а со второго на 2-й и оба минуса кинуть на

3-й?

я все правильно понимаю?

Заранее большое спасибо.

Добрый день!

 

+ и - с блока питания 1 на контакты 1 и 2 трехконтактного разъёма (первый датчик)

+ и - с блока питания 2 на контакты 7 и 8 десятиконтактого разъема (второй датчик)

 

Датчики необходимо включить через WEB/SNMP интерфейс

Так же рекомендую обновить прошивку на устройстве на последнюю версию http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=77187

Share this post


Link to post
Share on other sites

+ и - с блока питания 1 на контакты 1 и 2 трехконтактного разъёма (первый датчик)

+ и - с блока питания 2 на контакты 7 и 8 десятиконтактого разъема (второй датчик)

 

Датчики необходимо включить через WEB/SNMP интерфейс

Так же рекомендую обновить прошивку на устройстве на последнюю версию http://forum.nag.ru/...showtopic=77187

Добрый день.

Сделали все как описано выше, но напряжение не показывает ни на одном из датчиков.

как сделано на примере 3-х контактного датчика: (+) на 1-м контакте, (-) на 2-м трёхконтактного разъема считая слева на право. Блок питания 5В. Через web интерфейс датчик включен, прошивка последняя.

Такая же проблема и со вторым датчиком.

Share this post


Link to post
Share on other sites

+ и - с блока питания 1 на контакты 1 и 2 трехконтактного разъёма (первый датчик)

+ и - с блока питания 2 на контакты 7 и 8 десятиконтактого разъема (второй датчик)

 

Датчики необходимо включить через WEB/SNMP интерфейс

Так же рекомендую обновить прошивку на устройстве на последнюю версию http://forum.nag.ru/...showtopic=77187

Добрый день.

Сделали все как описано выше, но напряжение не показывает ни на одном из датчиков.

как сделано на примере 3-х контактного датчика: (+) на 1-м контакте, (-) на 2-м трёхконтактного разъема считая слева на право. Блок питания 5В. Через web интерфейс датчик включен, прошивка последняя.

Такая же проблема и со вторым датчиком.

Добрый день!

Какой статус отображается напротив названия датчика через web интерфейс при подключенном напряжении?

Edited by Victor Pestov

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какой статус отображается напротив названия датчика через web интерфейс при подключенном напряжении?

main:

voltage 00.00 V

second voltage 00.00 V

 

sensor statistic:

The voltage on sens_1 NO OFF

The voltage on sens_2 NO OFF

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какой статус отображается напротив названия датчика через web интерфейс при подключенном напряжении?

main:

voltage 00.00 V

second voltage 00.00 V

 

sensor statistic:

The voltage on sens_1 NO OFF

The voltage on sens_2 NO OFF

Наличие/отсутствие напряжения отображается напротив The voltage on sens_ на странице sensor statistic

voltage и second voltage - это измерения напряжений на других контактах

 

отпишите на erd@nag.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.