Alex_1972 Posted July 12, 2004 Posted July 12, 2004 Опишу свою схему заземления и установки грозащиты на магистральном кабеле. Видимо в ней есть ошибка, т.к. грозозащите на спасает, а порты "умирают". Ситуация такая: При прокладке меджу домами магистральный кабель заземляется только с одной стороны (на сколько я понимаю это самый правильный способ заземления магистрального кабеля). С этой же стороны ставим нетпротект и заземляем его. Тут проблем нет! А как заземлить нетпротект на другом, на не заземленном, конце кабеля? Соединить его на свою "землю" или на экран кабеля, который в свою очередь заземлен на другом конце (на другом доме)? Если соединить с экраном кабеля и тем самым ипользовать "землю" с другого конца кабеля, то будет учитываться его сопротивление. Это может привести к несрабатыванию нетпротекта или срабатыванию только при большом потенциале. Если соединить нетпротект с "землей" на своем же конце, то в момент срабатывания двух нетпротектов, расположенных по разным сторонам кабеля, произойдет соединение двух "земель". Получаем противоречие с методом "заземление только с одной стороны"... Вот мы сейчас грозозащиту на втором конце соединяем не со "своей землей", а на оплетку кабеля. После нескольких гроз "потеряли" несколько портов свичей. Где ошибка? В неправильном выборе земли или неправильном заземлении грозозащиты? В качестве "земли" используем стальную проволку, которая расположенна на крыше по контуру здания. К ней же заземлены мачты радиотрансляционной линии. Она же, видимо, используется для молниеотвода здания. С той стороны где грозозащиту соединяем на "землю" используется грозозащита "Экстрим". К ней же подключаем абонентов. С другой стороны, где соединяем на оплетку кабеля, используем грозозащиту http://www.netprotect.ru/np/index.html Помогите советом. Иначе скоро все порты сгорят... Проблема пока только с магистральны кабелем. С абонентами пока проблем нет. Ни у кого ничего не выгорало. Вставить ник Quote
Nag Posted July 13, 2004 Posted July 13, 2004 В качестве "земли" используем стальную проволку, которая расположенна на крыше по контуру здания. Хм. Странно что горят только порты... ;-) Вставить ник Quote
Guest Posted July 13, 2004 Posted July 13, 2004 Во первых проверь качество земли, то что на нее заземлено ещё что то ни о чем не говорит, иногда намного лучше просто занулить. Во вторых поставь с двух сторон Stream_ы, причем у каждого свое заземление, а не через оплетку пэшки. Вставить ник Quote
ol Posted July 13, 2004 Posted July 13, 2004 "Уж сколько раз твердили миру" (С) Крылов Sirco уже наверное устал повторять прописные истины. Может надо сделать форум FAQ в самом верху. И доступ только для чтения. И чтоб модераторы только могли туда писать. И темы вбить "Грозозащита", "П296" и т.д. И вновь зарегистрированных автоматом в тот форум редиректить. Теперь по существу: С одной стороны землится экран кабеля. ГЗ устанавливаются и землятся (нулятся в крайнем случае на щиток) с двух сторон. Даже если они срабатывают одновременно, и закорачивают оба конца кабеля на разные земли, то происходит это очень на короткий промежуток времени (пока заряд не сольется). Она же, видимо, используется для молниеотвода здания. Хм. Странно что горят только порты... ;-) Да уж. Действительно странно. Вы б еще на фазу заземлились. Вставить ник Quote
Alex_1972 Posted July 15, 2004 Author Posted July 15, 2004 А где на жилом доме можно хорошо "заземлиться"? Если только к эл. щитку... Но там не всегда бывает "земля". В старых панельных домах там есть только "ноль". Выходит, что выбора нет? Видимо, нужно подключаться к щитку. А там как повезет: если есть "земля", то хорошо, а если только "ноль", то придется довольствоваться и этим... Вставить ник Quote
klauska Posted July 15, 2004 Posted July 15, 2004 Да уж. Действительно странно. Вы б еще на фазу заземлились А в чем собственно такая проблемма? Думаете, что такая земля еще хуже чем зануление? Вообще-то для того она и сделана, чтобы землить все к ней и еще как громоотвод. А то, что на ней может быть какая-нить напруга - так она же и в "идеальной" земле в щитке тогда будет, если даже не больше. Дядя электрик или дядя сварщик могут откуда угодно массу брать... Вопрос был совсем о другом... 2Alex_1972: Почти все Вы делаете правильно, только не надо землить грозозащиту на экран. Землите или зануляйте с двух сторон... Если даже это не помогает, что, кстати, почти всегда и происходит, то попробуй поставить ферриты... Вставить ник Quote
Cramp Posted July 17, 2004 Posted July 17, 2004 а если нулить то как, прям к тому же нулю, что и эл. розетка? и как проверить качество заземления? Вставить ник Quote
Guest Posted July 18, 2004 Posted July 18, 2004 Бери землю у лефтеров - это лутшая земля в многоэтажках и постоянно проверяемая лифтерами. Я вот подключил лифтеров к инету и нет проблем у меня с землей, вот теперь думаю может свичи перенести в лифтовую, а то стоят на площадках ... Вставить ник Quote
Stevе Posted August 3, 2004 Posted August 3, 2004 Alex_1972, вообще метод "заземление с одной стороны" не совсем правильный. Более правильное утверждение будет "все кабели имеют только одну точку заземления". В вашем случае получается практически на каждом доме своё заземление. Ну и соответственно с довольно большой разностью потенциалов между экранами кабелей, которые заземлены в разных точках. Честно говоря как в этом случае будет работать грозозащита не знаю, но судя по всему работает не очень хорошо. В нашей сети грозозащита не используется вообще, при этом за 2 года работы сгорел только один свич. Это случилось тогда, когда молния ударила в дерево, находящееся в 20 метрах от того дома, где стоял свич. В нашей местности грозы довольно частое явление. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.