Firsa Опубликовано 12 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Доброе время суток, коллеги! (сам я не из этой ветки...так что сильно не критикуйте) Тема такая: В существующих кабельканалах проложена муниципальная сеть КТВ (между домами коаксиал, в каждом доме по усилителю, разводка по коаксиалу, общая схема - дома последовательно включены в одну цепочку (т.е. не звезда)) Вопрос: Прокладывая свою сеть по схеме: волокно до дома, приемник на каждый дом, далее коакисал для своих абонентов, НЕ БУДЕТ ЛИ НАВОДОК на сигнал друг-друга ПРИ ПРОКЛАДКЕ В ТЕХ ЖЕ САМЫХ КАБЕЛЬКАНАЛАХ?! Не пострадает ли качество сигналов при этом?! Кто что посоветует? (кроме строительства своих кабельканалов) Может быть какие-то кабели особенные? Сплиттеры хитрые? Выдавать минимальную мощность в коаксиал? Я хз что ещё может влиять...диапазоны частот, на которых выдается в аналоговую сеть сигнал (модуляторы или как их там? СДВИГАТЕЛИ частот если покупать - накладно). Варианты есть? Изменено 12 марта, 2012 пользователем Firsa Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Оплётку землите. Качественно и везде. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба заземления в домах ОТСУТСТВУЕТ. (кое где "занулено").... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Это, конечно, печально, но не отменяет необходимости делать сеть правильно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Муниципалка КТВ не наша. Мне поуху))) Мне главное, чтобы после того, как я свою растяну и начну подключать своих абонентов, чтобы и у моих качество было на уровне и другим не нагадить (муниципалам). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Если у оператора оплётка кабеля не заземлена и сосёт наводки, - это его проблемы. Даже если он муниципал. Так, стоп! Ты в кабель-каналах тянешь что? Коакс по дому? Тогда земли оптические приёмники, - этого тебе хватит. К слову о земле... Переставлял я как-то телевизор. И заодно поменял весь старый кабель на новый. Обрезал, оконцевал, собираюсь втыкивать в телек, - и вдруг от разъёма в телевизор загорается дуга. "Я как-то задумался..." Померял, - там около 300+ вольт. Вызываю ремонтника, заявка "подключение телевизора". Приходит такой добрый молодец, рассчитывая протянуть кабель и срубить баблосик по-лёгкому, - а кабель уже есть и даже оконцован. Я ему ласково: "воткните, пожалуйста, кабель в телевизор". Он на меня так странно посмотрел, но привычным движением взял кабель в ладошку и полез пальцем нащупывать дырку в телевизоре. Не знаю, дуга или как, но он как-то внезапно подпрыгнул и матюгнулся. "Ну что? Цель вызова понятна? Иди земли этажный щиток!" - только и оставалось ему сказать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 12 марта, 2012 (изменено) · Жалоба На крыше в ящике - приемник оптический, далее кокс по стоякам (11) и разводка коксовая (6) и опять же - ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕТУ. Что на каждый дом свое заземление делать?! Меня ж выипут! Тема про "ЗАНУЛЕНИЕ" поднималась в соседней ветке где то.... А если "Занулить" ? %) Изменено 12 марта, 2012 пользователем Firsa Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Коакс до первого этажа спускается? Спусти до подвала и вбей там в грунт "штырь заземлительный", - заведи оплётку коакса на него. Можно даже коакс до подвала не спускать, а из подвала просто одиночную медную жилу квадрата 2-3 дотянуть до конца коакса. Этого хватит, чтобы работало. Если не хочешь, чтобы в случае чего тебя дрючили, то придётся делать заземление под Акт, но это уже тебе решать, надо ли оно тебе. Повторюсь: чтобы просто всё хорошо работало, то находишь (любыми способами) место, куда можно вбить метровую арматурину в грунт, и твоя задача решена. Дело пяти минут и пятидесяти рублей, включая покупку и приваривание болта с гайкой. Ты ж не защитное заземление силовых электроустановок делаешь, а свою скромную оплётку землишь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба за инфу спасибо - возьму на вооружение. Завтра ещё кто то может что подскажет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Просто чтобы ты понимал: растянутый в воздухе (по твоей схеме без земли) кабелюка высотой и шириной в подъезд - это такая огромная антенна, которая сосёт шумы и наводки из эфира. Если им уйти некуда, - они уйдут в телевизоры, прийдя по оплётке и сожрав тот сигнал, который твой оптический приёмник выдал на центральную жилу. Собственно, именно поэтому кабель и коаксиальный, - чтобы своей оплёткой защищать сигнал на центральной жиле. Если на оплётке шумы, - они попадут в телевизор и загадят всё то, что ты с заботой доводил до квартиры. Собственно, поэтому и правило: землить оплётку везде, где только это возможно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
castor Опубликовано 13 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Я бы еще посоветовал на "воздушку" между домами и даже между подъездами повесить изолятор земли.И все ответвители по снижениям прикручивать в слаботочных щитках тем самым их "занулив" если нет отдельного заземления. http://shop.nag.ru/catalog/00003.Televizionnoe-oborudovanie/04660.Aksessuary/04216.SNR-GRND-ISLTR Изменено 13 марта, 2012 пользователем castor Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...