Перейти к содержимому
Калькуляторы

Trunk + HP2910 Собрать транк между ProCurve и сервером

Добрый день.

 

Никак не могу разобраться с одной простой задачей. Нужно настроить агрегирование каналов, между сервером и железкой HP2910, для получения пропускной способности в 2G. На сервере установлена сетевая карточка Intel 82576 и настроен Bonding.

alias bond0 bonding
options bond0 mode=4 miimon=100 xmit_hash_policy=1

 

Настройки на HP2910

trunk 2-3 trk1 lacp

 

Тестирование показывает, что один порт только используется, а второй служит резервом. Даже если один порт загружен на 100% второй не используется.

Подскажите пожалуйста как правильно настроить оборудование, что бы была возможность пропустить между ними более 1Г ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На 2910:

trunk 2-3 Trk1 Trunk

Изменено пользователем Zohan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На 2910:

trunk 2-3 Trk1 Trunk

Спасибо, за быстрый ответ.

Если прописываю Trunk вместо lacp, сервер не отвечает (после добавления Trk1 в влан, проходить к серверу только три пинга)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну сначала уберите lacp c портов 2,3:

conf t
int 2-3
no lacp

 

потом

trunk 2-3 Trk1 Trunk

 

если порт тегированный, то тэги вешать не на 2,3 порт, а на созданный Trk1:

 

int vlan2
tagged trk1
int vlan3
tagged trk1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Документацию читал.

 

Настройки на железке:

LACP
no LACP ports found.

Load Balancing

 Port | Name                             Type      | Group Type 
 ---- + -------------------------------- --------- + ----- -----
 2    | server-eth5                      100/1000T  | Trk1  Trunk
 3    | server-eth7                      100/1000T  | Trk1  Trunk

show vlan

Trk1             Tagged   Learn        Up

 

Если меняю настройки на lacp, то все корректно работает. Может проблема связана с режимом сетевой карточки на сервере, при статическом агрегировании канала на ProCurve, стоить использовать режим mode=4 (IEEE 802.3ad)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если изменить опцию сетевой карточки на mode=0 или mode=2, тогда сервер доступен. Но проблему это не решает, при нагрузке канала используется только один порт ProCurve.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.