Jump to content
Калькуляторы

настройка MLink DL500 Help!

Здравствуйте! Может не в тот раздел пишу, но не обессудьте. Сегодня угробил день на настройку этой железяки, сразу скажу - подобного опыта у меня нет. Первый раз взялся - блин комом... Есть два DL500-srl-2e1b-2eth-rp-v2. Хочу использовать один поток и Ethernet. Настраивал так:

- прописал IP, маску, тип - bridge, MAC сменил на каждом.

- параметры SHDSL - скорость (17*64к), тип один СОТ, 2й RT, coaleste - 3

- канал мониторинга на 16 (от 0) TS SHDSL S1, с одной стороны master, с другой slave. Тип Ei.

- изменил сетевой адрес 101 и 102 соответственно.

- привязал таймслоты к Е1-1 0-3TS, Ethernet 4-15TS.

Теперь проблема: не пингуются устройства , ни сами модемы. Интерфейсы модемов пингуются нормально. Еще интересный момент - после перезагрузки любого из модемов, какое -то время пинги ходят (3-10 сек.), потом все - нет. В статусе Ethernet ошибка на мастере - Ethernet link direction 1 - error, на slave все ОК. Что я делаю не так?Как решить (настроить)?Требуется ваша помощь, не знаю куда копать.

Edited by grizzled

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, линк межу модемами в норме, ошибок нет (или не там смотрю ?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

разобрался, кому интересно - спрашивайте.