grizzled Posted February 27, 2012 (edited) Здравствуйте! Может не в тот раздел пишу, но не обессудьте. Сегодня угробил день на настройку этой железяки, сразу скажу - подобного опыта у меня нет. Первый раз взялся - блин комом... Есть два DL500-srl-2e1b-2eth-rp-v2. Хочу использовать один поток и Ethernet. Настраивал так: - прописал IP, маску, тип - bridge, MAC сменил на каждом. - параметры SHDSL - скорость (17*64к), тип один СОТ, 2й RT, coaleste - 3 - канал мониторинга на 16 (от 0) TS SHDSL S1, с одной стороны master, с другой slave. Тип Ei. - изменил сетевой адрес 101 и 102 соответственно. - привязал таймслоты к Е1-1 0-3TS, Ethernet 4-15TS. Теперь проблема: не пингуются устройства , ни сами модемы. Интерфейсы модемов пингуются нормально. Еще интересный момент - после перезагрузки любого из модемов, какое -то время пинги ходят (3-10 сек.), потом все - нет. В статусе Ethernet ошибка на мастере - Ethernet link direction 1 - error, на slave все ОК. Что я делаю не так?Как решить (настроить)?Требуется ваша помощь, не знаю куда копать. Edited February 29, 2012 by grizzled Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grizzled Posted February 29, 2012 Да, линк межу модемами в норме, ошибок нет (или не там смотрю ?) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grizzled Posted March 1, 2012 разобрался, кому интересно - спрашивайте. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...