Всем привет

заменил c3750G на с3750X, конфиг идентичен

на 3750X наблюдается следующее

 

 

3750-48X#sh proc cpu sorted 5s
CPU utilization for five seconds: 33%/2%; one minute: 33%; five minutes: 33%
PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
156     7580967  11922245        635  9.10% 10.01% 10.02%   0 Hulc LED Process
 80      787477    202348       3891  7.98%  6.46%  6.54%   0 Adjust Regions
 74    15273449   2425580       6296  2.87%  2.57%  2.54%   0 RedEarth Tx Mana
116     8541216    499719      17092  1.75%  1.52%  1.55%   0 hpm counter proc
 73     2423033   3678453        658  0.63%  0.36%  0.33%   0 RedEarth I2C dri

 

в логе по поводу Physical link flapping пусто, кто сталкивался?

Изменено пользователем ichthyandr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читайте: http://www.cisco.com...0807213f5.shtml

 

Прочитал также, что баг с высокой загрузкой процессом Hulc LED Process был пофиксен в последних версиях.

 

 

Изменено пользователем passer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читайте: http://www.cisco.com...0807213f5.shtml

 

Прочитал также, что баг с высокой загрузкой процессом Hulc LED Process был пофиксен в последних версиях.

дык уже начитался и такой еще есть гайд

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750/software/troubleshooting/cpu_util.pdf

пишут что Hulc LED Process ест цпу, если часто линки падают/поднимаются, у меня такого нет ...

 

3750-48X#sh version
Cisco IOS Software, C3750E Software (C3750E-UNIVERSALK9-M), Version 12.2(55)SE3,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://supportforum...m/thread/161063

 

show platform tcam utilization ничего сверхъестественного не показывает?

 

 

Изменено пользователем passer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://supportforum...m/thread/161063

 

show platform tcam utilization ничего сверхъестественного не показывает?

все вроде в норме

 

3750-48X#sh platform tcam utilization

CAM Utilization for ASIC# 0                      Max            Used
                                            Masks/Values    Masks/values

Unicast mac addresses:                       3292/3292         85/85
IPv4 IGMP groups + multicast routes:         1120/1120          1/1
IPv4 unicast directly-connected routes:      3072/3072         30/30
IPv4 unicast indirectly-connected routes:    8144/8144       2269/2269
IPv4 policy based routing aces:               498/498          13/13
IPv4 qos aces:                                474/474          21/21
IPv4 security aces:                           972/972          34/34

Note: Allocation of TCAM entries per feature uses
a complex algorithm. The above information is meant
to provide an abstract view of the current TCAM utilization

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Та же самая фигня

main-switch#show version
Cisco IOS Software, C3750E Software (C3750E-UNIVERSALK9NPE-M), Version 12.2(58)SE2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

И вот что с утилизацией:

main-switch#show processes cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 37%/1%; one minute: 33%; five minutes: 32%
PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
152    13776761     1648794       8355 19.35% 19.57% 19.51%   0 Hulc LED Process
 12      268879      685372        392  2.55%  1.37%  0.84%   0 ARP Input
 78     1670840      311085       5371  2.39%  2.21%  2.34%   0 RedEarth Tx Mana
 10      126285        1102     114596  2.23%  0.27%  0.16%   0 Licensing Auto U
119     1139487      131979       8633  1.59%  1.66%  1.61%   0 hpm counter proc
183       54083       69300        780  0.63%  0.09%  0.06%   0 CDP Protocol
164      225228       13198      17065  0.31%  0.31%  0.31%   0 HQM Stack Proces
 87       29661      133961        221  0.31%  0.03%  0.03%   0 hrpc <- response
195      111063      671337        165  0.31%  0.36%  0.32%   0 IP Input
194        3784     1649267          2  0.31%  0.03%  0.00%   0 IP ARP Retry Age

 

При этом никаких аномалий в логе по поводу link-flap не имеется.

В BugReport на Cisco написано, что лечится путем обновления на более новый IOS.

При этом в BugReport говорится, что проблема уходит начиная с IOS релиза 12.2 (58)

Если что, то у меня именно такой.

Что-то Cisco начинает меня удивлять в последнее время.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что показывает sh platform tcam utilization ?

 

И что из функционала используется?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Таже самая ситуация. Пользуется routing и pbr. Нагрузка на камень всегда на одном уровне, поэтому не напрягает. Жрет больше, если скорость на портах не выставлена в жесткую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Покажите свои pbr. У меня pbr на cpu не сказался вовсе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

PBR на CPU не сказывается. Я говорил что оно всегда стабильно 30%.

route-map pbr, permit, sequence 10

Match clauses:

ip address (access-lists): pbr

Set clauses:

ip next-hop 10.10.11.2

 

 

c3750x#sh proc cpu sort | e 0.00
CPU utilization for five seconds: 30%/0%; one minute: 30%; five minutes: 30%
PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
 85   426720122    78257354       5452  2.39%  2.17%  2.20%   0 RedEarth Tx Mana
129   283436896    16676755      16995  1.59%  1.60%  1.59%   0 hpm counter proc
 53     9386015      281399      33355  0.63%  0.07%  0.01%   0 Per-minute Jobs
212    72111847   178474485        404  0.63%  0.35%  0.36%   0 IP Input
179    56748863     3319739      17094  0.31%  0.31%  0.31%   0 HQM Stack Proces

Изменено пользователем MaDDoG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.