Проблема с оптическим линком

Мистика ))) Проложили линк длина 450 метров по пути идет 2 муфты. Светим фонариком линк целый. Светим рефляком все замечательно (по словам сварщика) втыкаем железо и тут происходит что не понятное со стороны где стоит sfp модуль 1550 линк загорается и даже мигает (АКТ) а вот со стороны 1310 все глухо нечего не горит. Пробовали менять железо ставить просто медяки на 100 мб нечего не меняется линк только с одной стороны. Завтра пойдем в одну организацию где приедут все проверят и дадут распечатку хотя линк проверяли две бригады одна из них из компании КОМСТАР вторая из ЭР-ТЕЛЕКОМ. Сварку с обоих сторон делали дважды. Мне кажется что проблема в патч-кордах потому что когда переваривали патч-корды не менялись а вы как думайте?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

sfp пробовали другие ставить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

патчкорды оранжевые? измерения ребята проводили? там достаточно одного измерителя мощности....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

рефлектометром на 1310 и 1550 проверяли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорость-дуплекс на портах в которые втыкаете sfp, конвертеры настраивали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А может вы петлю сварили?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А может вы петлю сварили?

ага- WDM петля... 1 волокно вышло из модуля и... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

проблема как у меня один в один, с одним отличием что на 100мбит поднимается.. у вас оптика не пропускает на 1550, я вылечил лишь задействовав доп волокно и исльзую двухглазый sfp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пигтэйлы везде UPC ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такс! А модули sfp гигабитные(?) а оборудование 100 или 1000?? Просто если вы пуляете гигабит, 100 мигабитное железо его не поймает. Вроде понятно написал :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Давайте смотреть рефлектограмму!!! Скорее всего просто проблема в сварках. Проосто на одной из сторон сигнал отражается от дефекта и дает линк :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можно попробывать указать 1гбит принудительно вместо auto на порту

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дело не в железе это точно так как пробовали разные свитчи медяки и все прочее на коленке в офисе все работает. На неделе будет рефлектограмма но на сколько я помню когда мерили техники линия шла на спад почти сразу но не резко. Но техники сказали что типа нормально не критично. На сколько я сам могу сказать когда мы тянули этот линк на одном дереве были проблемы линия идет вокруг всех веток. НО такое было много раз и все работает. Рефлектограмма точно покажет в чем проблема с линком отражает или еще какая проблема?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

через катушку смотрели километровую ?

или сразу рефлектометром ?

Изменено пользователем Vasmer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ванга вам в помощь. Правильно составленная рефлектограмма (с обоих концов, в двух разных диапазонов), ответит на все ваши вопросы.

Если с одной стороны линк загорелся, а с другой стороны нет - значит на одну сторону сигнал по RX все же имеется, а вот TX до конца не пробивает.

Если это типичный WDM (1310/1550), то такое можно наблюдать, например, если где-то имеется пережатое колечко. Чаще всего такие пережатые колечки возникают уже непосредственно в кассетах - с них и стоит начать проверять, тем более что

когда мерили техники линия шла на спад почти сразу но не резко.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

патчкорды оранжевые? измерения ребята проводили? там достаточно одного измерителя мощности....

оранжевые обычно многомод, для одномода желтые. А вот насчет иизмерителя мощности очень правильная мысль. Достаточно измерить на выходе сфп, а затем на конце линии и на 90% можно диагностировать есть или нет проблемы в линии. (измерения провести с обеих сторон)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

патчкорды оранжевые? измерения ребята проводили? там достаточно одного измерителя мощности....

оранжевые обычно многомод, для одномода желтые. А вот насчет иизмерителя мощности очень правильная мысль. Достаточно измерить на выходе сфп, а затем на конце линии и на 90% можно диагностировать есть или нет проблемы в линии. (измерения провести с обеих сторон)

так я про что и спрашиваю :) уже видел такое именно когда применили попавшийся под руку патчкорд... итог затухание на 1310 в районе 20дб- линк есть... а на 1550 более 30дб...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К сожалению рефлектограмму так и не удаются получить. Линка по прежнему нет. Было сделано: поменяли патчкорды. Переварили пиктейлы. Поменяли местами модули то есть там где был 1310 теперь стоит 1550 и наоборот итог такой же линк только с одной стороны где стоит 1550 модуль.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну правильно... 1310 до него доходит, 1550 до конечного устройства не доходит... значит где-то залом... на 1310 проходит на 1550 нет... смотрите кассеты...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

померить рефлюком именно на 1550 и все станет ясно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...