Доброго времени суток.

Есть плоская сеть, нужно ее разбить на подсети.

Доступ пользователей по PPoE (перход на IPoE пока не возможен)

На стенде DGS 3120-24SC и коммутаторы доступа DES 3200-26

 

на DGS 3120-24SC

create account admin ********
create account user *******

enable telnet ****
disable web

config vlan default delete 1-24
create vlan vlan2001 tag 2001 (управляющий vlan для коммутаторов)
create vlan vlan1001 tag 1001 
create vlan vlan1002 tag 1002 
create vlan vlan1003 tag 1003 
create vlan vlan1004 tag 1004 
create vlan vlan1005 tag 1005

config vlan vlan2001 add tagged 1-24
config vlan vlan1001 add tagged 1:9
config vlan vlan1002 add tagged 1:10
config vlan vlan1003 add tagged 1:11
config vlan vlan1004 add tagged 1:12
config vlan vlan1005 add tagged 1:13

config ipif System ipaddress 10.90.90.90/8 vlan default state disable

create ipif if1001 10.0.1.2/24 vlan1001 state enable
create ipif if1002 10.0.2.2/24 vlan1002 state enable
create ipif if1003 10.0.3.2/24 vlan1003 state enable
create ipif if1004 10.0.4.2/24 vlan1004 state enable
create ipif if1005 10.0.5.2/24 vlan1005 state enable
create ipif if2001 172.20.10.1/24 vlan2001 state enable

на одном из DES 3200-26

create account admin superadmin
create account user simpleuser

enable telnet 6000
disable web

create trusted_host ххххх

config vlan default delete 1-26

create vlan vlan1001 tag 1001
config vlan vlan1001 add untagged 1-24
config vlan vlan1001 add tagged 25-26

create vlan vlan2001 tag 2001
config vlan vlan2001 add tagged 25-26

config ipif System vlan vlan2001 ipaddress 172.20.10.2/24 state enable

config stp version rstp
config stp ports 1-24 fbpdu disable state disable

enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 1800
config loopdetect interval 10
config loopdetect ports 1-24 state enable
config loopdetect ports 25-26 state disable

create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFF offset2 l3 0 0xFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content offset1 0x8863 offset2 0x0007 port 1-24 deny

config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable action drop threshold 64 countdown 5 time_interval 5

Есть вопросы:

1.Все ли правильно для DGS 3120-24SC?

2.Есть web сервер можно ли сделать на него маршрутизацию на DGS 3120-24SC ?

3.На доступе хочется защитится от левых DHCP правильно ли написал ACL

create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 25 permit

Может еще что подскажите;)

a5918c3ace54.jpg

Edited by Sonneandsky
Posted

dgs-3120 - l2+ коммутатор, а вы на него еще и l3 подвешиваете. очень быстро повесится.

Пока так, думаю успеет Cisco WS-C3550-12G приехать

Posted

3.На доступе хочется защитится от левых DHCP правильно ли написал ACL

create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 25 permit

 

config filter dhcp_server ports 1-24 state enable

config filter dhcp_server ports 25 state disable

Posted

Поставьте тазик баксов за 400, отроутит пару гигабит прекрасно при наличии адекватных сетевух. И не насилуйте L2 свич в особо извращенной форме - все равно толкового с этого ничего не выйдет.

Posted (edited)

И не насилуйте L2 свич в особо извращенной форме - все равно толкового с этого ничего не выйдет.

ясно

Поставьте тазик баксов за 400, отроутит пару гигабит прекрасно при наличии адекватных сетевух

Спасибо подумаем

Edited by Sonneandsky
Posted

ну за чем цепляться к рисунку то? DGS 3120-24 в visio не нашел :(

 

Причем здесь рисунок? Вам подсказывают, что коммутатор DGS-3120-24 не является полноценным коммутатором 3-его уровня, соответственно если вы заставите его этим заниматься, то ничего хорошего не выйдет.

Posted

Вам подсказывают, что коммутатор DGS-3120-24 не является полноценным коммутатором 3-его уровня, соответственно если вы заставите его этим заниматься, то ничего хорошего не выйдет.

т.е. ему можно доверить только агрегацию?

Posted (edited)

config traffic_segmentation 1-24 forward_list 25 (порт аплинк)

на вланы 1001-1005 циска будет ругаться

в чем прикол делать управляющий влан не 1(default) если он все равно один на всю сеть?

чтоб враги не угадали ?

Edited by kf72
Posted

вопрос почти в тему, стоит ли использовать DGS-3120-24 как core switch в _предполагаемой_ сети из ~400-500 абонентов? По сути от железки требуется только L2, невысокая стоимость, хорошая стабильность, вланы, оптические и медные порты, коих в ней в самый раз или это плохая мысль? Просто поглядел на схему с железками и увидел часть своей задачи...

Posted

dignity, да, в моем случае РРРоЕ, влан на дом, домов не много, конкурентов можно сказать нет, но все равно для начала я думаю не стоит брать что-то более серьезное, ведь в случае успеха потом можно эту железку поставить в самый нагруженный район, а в ядро поставить железку посолиднее.

Posted

Я бы в ядро советовал DGS-3100. Дешевый, стекируемый, достаточно стабильный (у нас с парой в стеке проблем особых не было). И по цене демократичнее. + qinq поддерживает (что для схемы влан на абона весьма полезно).

Одна его особенность - при кольце на каком-то порту он порт тушит, и не поднимает (или поднимает, но неудачно как-то, link down) :)

К слову, если сеть на управляемом железе - смысла от PPPoE нет никакого. Один головняк и техподдержке, и абонам...

Posted

К слову, если сеть на управляемом железе - смысла от PPPoE нет никакого. Один головняк и техподдержке, и абонам...

 

А балансировка нагрузки, отказоустойчивость? С PPPoE еще один тазик поставить, а с IPoE нужно затратить чуточку больше.

Posted
слову, если сеть на управляемом железе - смысла от PPPoE нет никакого. Один головняк и техподдержке, и абонам...

ну смотря что за свичи.

управляемое оборудование разное бывает.

Posted

config filter dhcp_server ports 1-24 state enable

config filter dhcp_server ports 25 state disable

большое спасибо ;)

config traffic_segmentation 1-24 forward_list 25 (порт аплинк)

Спасибо про traffic_segmentation забыл ;)

на вланы 1001-1005 циска будет ругаться

До 1000 если сразу сделать проблем не будет (с циской)

К слову, если сеть на управляемом железе - смысла от PPPoE нет никакого

за DES-ми дерево неуправляемых комутаторов

для начала я думаю не стоит брать что-то более серьезное, ведь в случае успеха потом можно эту железку поставить в самый нагруженный район, а в ядро поставить железку посолиднее.

Именно так и рассуждаю я

И не насилуйте L2 свич в особо извращенной форме - все равно толкового с этого ничего не выйдет.

Удалил все интерфейсы на DGS-3120-24, временно роутить VLAN будет софтроутер.

Posted

А балансировка нагрузки, отказоустойчивость? С PPPoE еще один тазик поставить, а с IPoE нужно затратить чуточку больше.

Отказоустойчивость IPoE тазика даже одного вполне себе достаточная. А при желании - можно и кластер запилить.

 

за DES-ми дерево неуправляемых комутаторов

Тогда да, печально. Хотя если руки к паялу стоят - их можно немного модифицировать, и сделать vlan per port...

Posted

А почему DGS-3120 плохо роутит, тут столько воплей, а пруф где?

 

Может быть потому что тут половина форума плюется от L3 на DGS 3612\3627?

Вы попробуйте как оно на L2+, потом расскажите, ценой своих нервов\абонентов.

Posted

Есть у нас 3627G, молотит OSPF, работает хорошо уже 4 год. У соседней сети 3610 по BGP молотит более 2 гигов входящего + внутренний + PIM, тоже довольны :)

Posted

Есть у нас 3627G, молотит OSPF, работает хорошо уже 4 год.

У соседней сети 3610 по BGP молотит более 2 гигов входящего + внутренний + PIM, тоже довольны :)

http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=71530&view=findpost&p=662965

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.