Перейти к содержимому
Калькуляторы

Как поставить свои столбы?

Собственно сабж...устал упрашивать энергетиков, лучше свои сделать. Но какие? чтобы дешево и сердито

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычные деревянные с зелёной пропиткой. Отверстия бурятся прекрасно бензобуром, например Hitachi DA300E (очень рекомендую, прекрасный агрегат). Втыкать можно вручную (сами впятером втыкали) или арендовать манипулятор, благо их сейчас на каждом углу как собак не резанных.

 

манипулятором можно и бетонные повтыкать, но они дороже

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычные деревянные с зелёной пропиткой. Отверстия бурятся прекрасно бензобуром, например Hitachi DA300E (очень рекомендую, прекрасный агрегат). Втыкать можно вручную (сами впятером втыкали) или арендовать манипулятор, благо их сейчас на каждом углу как собак не резанных.

 

манипулятором можно и бетонные повтыкать, но они дороже

А почем сие?

 

И почему не дешевле трубы ставить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ага посмотрите сколько документов надо собрать на установку столбов=) дешевле электрикам платить=)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Столбы лучше ставить из бэушной 120-й трубы. Если высота нужна не больше 5-ти метров. Можно к концу уже делать.

Можно 150-й, но она сильно дороже будет.

Мы дырки сверлим в земле перфоратором на 12 килоджоулей и самодельным булом около 170 мм. Питаем его от генератора, или длинным удлинителем.

2-3 парня вручную трубу засовывают в дырку и вуаля.

Потом только палкой утрамбовать надо очень хорошо, чтобы потом ровнять не пришлось.

Плюсы:

При ЧП столб не ломается, а гнется.

Столбы не по госту, большинство государственных организаций их за нарушение не считает.

Если к вам доипуца, можно спокойно сказать, что не в курсе, нашли какую-то трубу, торчащую из земли и за нее зацепились :)

 

И эта.

Согласование очень сложно первый раз.

Второй и следующие только влет при небольшой смазке.....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А с кем вообще согласуются такие работы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Столбы не по госту, большинство государственных организаций их за нарушение не считает.

Если к вам доипуца, можно спокойно сказать, что не в курсе, нашли какую-то трубу, торчащую из земли и за нее зацепились :)

 

И эта.

Согласование очень сложно первый раз.

 

А разве возможно согласовать столбы не по госту?

 

А с кем вообще согласуются такие работы?

 

Смотря где ставите столбы. Но и как обычно. Ростелеком, газ, водопровод, теплосети - что у них там ничего не закопано.

 

Мы дырки сверлим в земле перфоратором на 12 килоджоулей и самодельным булом около 170 мм.

 

А глубоко сверлите?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А с кем вообще согласуются такие работы?

 

Как минимум с собственниками прилегающих земельных участков.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А разве возможно согласовать столбы не по госту?

Так вот мы и не согласовываем :)

 

А глубоко сверлите?

метр-полтора, в зависимости от грунта.

 

А с кем вообще согласуются такие работы?

 

Как минимум с собственниками прилегающих земельных участков.

Плюсуюсь.

А лучше самих участков.

 

А с кем вообще согласуются такие работы?

 

Как минимум с собственниками прилегающих земельных участков.

Плюсуюсь.

А лучше ставить на самих участках.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так вот мы и не согласовываем :)

 

тупо без согласования приезжаете бурите дырку в земле и вставляете трубу ?)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так вот мы и не согласовываем :)

 

тупо без согласования приезжаете бурите дырку в земле и вставляете трубу ?)))

Да. Только сначала металлоискателем проходимся....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В соседнем топике рассказывают как танковым тягачом без разрешений через лес проперлись к домику лесничих.

Почему я уже не удивляюсь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А дешёво и сердито - это сколько?

У нас вот в розницу. 11 метровый ЖБ столб на глубину 2 метра с доставкой и установкой - 10 тысяч руб.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас 9-ти метровый - 5 тыщ.

Зеленый деревянный - Три.

Мы укладываемся в полторы вместе с работой.

 

В соседнем топике рассказывают как танковым тягачом без разрешений через лес проперлись к домику лесничих.

Почему я уже не удивляюсь?

А чо удивляться-то.

В такой стране живем....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ага посмотрите сколько документов надо собрать на установку столбов=) дешевле электрикам платить=)

Я готов рискнуть...устал молиться на энергетиков

 

Столбы лучше ставить из бэушной 120-й трубы. Если высота нужна не больше 5-ти метров. Можно к концу уже делать.

Можно 150-й, но она сильно дороже будет.

Мы дырки сверлим в земле перфоратором на 12 килоджоулей и самодельным булом около 170 мм. Питаем его от генератора, или длинным удлинителем.

2-3 парня вручную трубу засовывают в дырку и вуаля.

Потом только палкой утрамбовать надо очень хорошо, чтобы потом ровнять не пришлось.

Плюсы:

При ЧП столб не ломается, а гнется.

Столбы не по госту, большинство государственных организаций их за нарушение не считает.

Если к вам доипуца, можно спокойно сказать, что не в курсе, нашли какую-то трубу, торчащую из земли и за нее зацепились :)

 

И эта.

Согласование очень сложно первый раз.

Второй и следующие только влет при небольшой смазке.....

А почему не бетонирование?

 

У нас 9-ти метровый - 5 тыщ.

Зеленый деревянный - Три.

Мы укладываемся в полторы вместе с работой.

 

В соседнем топике рассказывают как танковым тягачом без разрешений через лес проперлись к домику лесничих.

Почему я уже не удивляюсь?

А чо удивляться-то.

В такой стране живем....

 

труба 6-7 метров, 2мм стенка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Один раз вон сверлили, ставили рекламный щит, правда, - так пробурили до метро и потом трубу эту загнали поперек тоннеля. Не помню была авария или нет, но на этот сюрприз очень обиделись ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Один раз вон сверлили, ставили рекламный щит, правда, - так пробурили до метро и потом трубу эту загнали поперек тоннеля. Не помню была авария или нет, но на этот сюрприз очень обиделись ;)

))) на какой же глубине метро было? Да и вообще, достаточно пьяного тракториста, как у нас было, чтобы отключить сбербанк от связи )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычные деревянные с зелёной пропиткой. Отверстия бурятся прекрасно бензобуром, например Hitachi DA300E (очень рекомендую, прекрасный агрегат). Втыкать можно вручную (сами впятером втыкали) или арендовать манипулятор, благо их сейчас на каждом углу как собак не резанных.

 

манипулятором можно и бетонные повтыкать, но они дороже

А почем сие?

 

И почему не дешевле трубы ставить?

Кстати да... И трубы сотки ставили с крючками на верху приваренными и даже списанные опоры освещения, которые рассыпались на куски пока их везли, но их ствили электрики местные по договорённости. А согласования у нас можно получить дав инет халявный властям. Ведь согласовывать приходится как раз там, куда и тянем ВОЛС....

Если всё же не туда тянете, то можно заинтересовать новой офисной телефонией (благо бу атски и кнопочные панасы копейки стоят) или чем то подобным. Это всё 100% личный опыт получения подписей на нужных документах.... Firsa может об этом побольше рассказать - бумажная работа это его дело.

Изменено пользователем biox

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему не бетонирование?

а зачем?

Дырка именно сверлится в грунте. У нее практически гладкие стенки.

Если это не газон, конечно.

 

Там щель остается 2 см. Какой в нее нафиг бетон....

труба 6-7 метров, 2мм стенка?

обычно 5-6. Нам 5 метров высоты хватает за глаза и за уши. Кое где и 4-х. и даже 3-х.

Стенку не меряли.

 

Мы частный сектор проходим кое где по границе участков по забору. Там вообще просто к столбам забора жердь четырехметровую привязываем и всё.

Вобщем смысл в том, что опоры ставим на территории того, кому это нужно.

В большинстве случаев.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

труба 6-7 метров, 2мм стенка?

 

Трубы большого диаметра идут со стенкой 4-6мм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему не бетонирование?

а зачем?

Дырка именно сверлится в грунте. У нее практически гладкие стенки.

Если это не газон, конечно.

 

Там щель остается 2 см. Какой в нее нафиг бетон....

труба 6-7 метров, 2мм стенка?

обычно 5-6. Нам 5 метров высоты хватает за глаза и за уши. Кое где и 4-х. и даже 3-х.

Стенку не меряли.

 

Мы частный сектор проходим кое где по границе участков по забору. Там вообще просто к столбам забора жердь четырехметровую привязываем и всё.

Вобщем смысл в том, что опоры ставим на территории того, кому это нужно.

В большинстве случаев.

вообще, большое спасибо за ответы. Данная тема действительно очень спорная и интересная. Вот вы говорите, что по заборам идете. Но я представить не могу. К примеру, идет несколько (2-4) домов не подключенных, затем подключенный, все в доль дороги. как тут быть? Не подключённые же не дадут тянуть вдоль их заборов. Буду благодарен, если "разжуете" тему

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Года четыре назад согласовали установку столба:

В архитектуре взяли выкипировку участка, поставили крестик где столб планировали.

Согласования с теплосетями, водоканалом, энергетиками и телекомом в виде обмена письмами и подписью на плане.

Телеком перенес наш столб на метр в сторону и прислал своего монтажника контролировать установку (у них канализация в 1,5 метрах проходила).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но я представить не могу. К примеру, идет несколько (2-4) домов не подключенных, затем подключенный, все в доль дороги. как тут быть? Не подключённые же не дадут тянуть вдоль их заборов. Буду благодарен, если "разжуете" тему

Вот тут я не сильно могу помочь.

У нас подключены почти все дома.

Если надо пропустить дом, то смотрим по месту.

Или цепляем за чей-нибудь имеющийся столб так, чтобы в любой момент можно было снять, или ставим опору или две, предварительно обсудив место установки с соседями.

Пару раз были случаи, что нам не позволяли. Просто плюнули, извинились перед клиентом, и сказали, по чьей вине у них облом.

Через некоторое время все утряслось сомо собой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.