Jump to content

Recommended Posts

Posted

Шкаф закрытая конструкция, следует применять там где есть необходимость ограничить доступ к оборудованию, а также упорядочить поток воздуха.

Стока- открытая конструкция из направляющих, применяется в служебных помещениях обеспечивает доступность со всех сторон хорошую но не упорядоченную вентиляцию оборудования...

 

Пример, ЦОД- подача холодного воздуха снизу из под пола...- шкаф... ЦОД- подача из холодного коридора- шкаф... Общественное помещение, доступ надо ограничить- шкаф... Специализированное помещение но доступ посторонних к своему оборудованию тоже желательно ограничить- шкаф...

 

Помещение специально выделенное "северная"- вентиляция 1-2 стандартных кондиционера на помещение, доступ только проверенный персонал... Стойка однозначно...

Posted

А надёжность конструкции везде одинаковая? Стойка шататься не будет, если её нагрузить по полной бесперебойниками и серверами по 30кг?

Шатхо она выглядит.....

Posted

Нормальная - не будет шататься. А бывают ведь и такие, что отверстия под гайки не совпадают на 2-4мм. Подобные не шатаются, они вальсируют. (((

Posted

Забыли сказать ещё, что шкаф поглащает немного звука. Не так ли?

Вопрос где шкаф установлен...

Posted (edited)

То есть разница только в охлаждение и доступности?

Стойку проще охлаждать, в шкафу большая безопасность?

 

Сколько Вт потребляет актив, который установлен в стойку?

Edited by dimonSCS
Posted

2кВт оборудования

Тогда без разницы.

шкаф зепас 42вершка 600х800 1,8квт... внизу фильтр.. вверху вентиляторная панель... помещение +20 градусов в шкафу +23 градуса... шум от кулеров шкафа... практически у всех серваков стоит авто регулировка скорости.. при 20 градусов оно не очень шумно при 23 оно чуть шумнее... :) Итог помещение- АТС, все помещение контролируется оборудование свое же... гул шум... я показал фокус :) просто пришел открыл стойки с двух сторон- термометр в шкафу упал... вентиляторы тоже остановились.. оборудование чуть тише стало работать...

Posted

А этот фильтр внизу что-то дает? У меня что с ним, что без него - количество пыли внутри то же самое - по щелям сосет между дверью и накладками.

Posted

2кВт оборудования

Тогда без разницы.

шкаф зепас 42вершка 600х800 1,8квт... внизу фильтр.. вверху вентиляторная панель... помещение +20 градусов в шкафу +23 градуса... шум от кулеров шкафа... практически у всех серваков стоит авто регулировка скорости.. при 20 градусов оно не очень шумно при 23 оно чуть шумнее... :) Итог помещение- АТС, все помещение контролируется оборудование свое же... гул шум... я показал фокус :) просто пришел открыл стойки с двух сторон- термометр в шкафу упал... вентиляторы тоже остановились.. оборудование чуть тише стало работать...

 

Ну если еще более неграмотно первоначально организовать охлаждение в шкафу (хотя это не просто), то после открытия дверей (поди стекло) еще бы и не то можно было продемонстрировать, например, оттуда бы еще живой заяц выскочил, которого там пять минут назад не было.

Posted

из шкафа стойка делается, так же как из штанов шорты :)

 

А еще за шкафом можно спрятаться, а за стойкой - нельзя.

 

Внутри шкафа можно пиво припрятать и запереть на ключь, а в стойке нельзя - сопрут.

 

Внутри шкафа можно поддерживать порядок и аккуратно укладывать провода, а в стойке нельзя - всегда найдется тот, кто через нее напрямки протянет кабель между соседними стойками=)

 

Когда шкаф в сборе таскаешь с места на место весь изматеришся, а когда таскаешь стойку - нет=)

Posted (edited)

Стойка со стенками и дверями = шкаф или есть ещё какие-нибудь отличия?

Как обычно охлаждают шкаф? Куда дуть холодным воздухом и где забирать горячий?

Как остужать шкаф обычным настенным кондиционером?

Edited by DobroFenix
Posted

Стойка со стенками и дверями = шкаф или есть ещё какие-нибудь отличия?

Как обычно охлаждают шкаф? Куда дуть холодным воздухом и где забирать горячий?

Как остужать шкаф обычным настенным кондиционером?

 

Воздух никуда не дует. Вверху шкафа ставятся специальные блоки вентилляторов, там 2 места под них. Внизу фильтр. Воздух проходит через стойку снизу - вверх. Если оборудования в стойке много и стоит оно плотно - есть внутренние вентилляторные модули, ставятся в нужных местах и они дополнительно гоняют воздух внутри.

 

Но если в стойке стоит всего несколько коммутаторов и несколько серверов, можно обходится и без принудительной вентилляции, и так не будет перегрева.

 

Кондиционер просто воздух в помещении охлаждает. И нужно уплотнять двери/окна чтобы потерь холода не было и пыль не сосало - ведь если нет воздухообмена нет и пыли.

Posted

Так как охладить шкаф обычным кондиционером?

Я думаю, что за пол часа с закрытыми дверками внутри шкафа всё перегреется.

 

Засуньте внутренний модуль кондиционера в шкаф боком и не перегреется=)

Posted
Стойка со стенками и дверями = шкаф или есть ещё какие-нибудь отличия?
на самом деле, шкафы бывают очень разные :)

Есть вариант, когда шкаф получается из двухрамной стойки путем навешивания на неё крыши, боковых стенок, дверей.

А есть настоящие шкафы с собственным каркасом, в которые монтируются профили для крепления оборудования 19" или 21".

 

Первый вариант плох тем, что расстояние от профиля до двери не регулируется и, зачастую, оказывается слишком маленьким -- дверь мнет торчащие из передней панели патчкорды. Или органайзеры не умещаются.

 

Во втором варианте профили обычно слабенькие, при навешивании тяжелых железок могут прогибаться. А если еще и боковые стенки не быстросъемные, то монтаж превращается в геморрой.

 

Ветиляция шкафа делается практически равнозначной вентиляции стоек при установке перфорированных дверей и боковых панелей.

Posted

Использую ряд шкафов стянутых между собой без стенок...

Охлаждение - внутренний модуля кондиционеров висят над шкафами, так что засасывают горячий воздух позади них, а охлажденный вдувают перед шкафами...

Posted

Нам инспектор связьнадзора один раз сделал замечание, когда мы для улучшения охлаждения сняли задние стенки у шкафов..

"У вас стоят шкафы, если нужно было охлаждать - нужно было покупать стойки, а не делать их из шкафов".

забавно...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.