krendel Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба Всем доброго времени суток! Давно присматриваюсь к http://shop.nag.ru/catalog/07153.Ustrojstva-elektropitaniya/04349.IBP-UPS/05688.SNR-UPS-ODC-3KVA На вид вроде не плохо, альтернатива от именитых производителей стоит раза в два дороже, даже кабинеты с доп. аккумуляторами есть. Есть кто пользовал? В Наге говорят, что много отзывов типа включил и забыл, так ли это? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lut Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба стоит как раз 3кВА и 6 полок с аккумуляторами. держит узел на 2кВт в районе 2-х часов (как раз чтобы подвезти генератор на узел). работает год где-то. был нюанс: - с креплениями в стойку - http://shop.nag.ru/catalog/07153.Ustrojstva-elektropitaniya/04349.IBP-UPS/05800.SNR-UPS-RK как оказалось им надо шкаф с глубиной не менее 800мм. - с первого раза не могли включить УПС в режиме УПС =) пока инструкцию не прочитали. там надо 2 кнопки удерживать несколько секунд. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба стоит как раз 3кВА и 6 полок с аккумуляторами. держит узел на 2кВт в районе 2-х часов (как раз чтобы подвезти генератор на узел). работает год где-то. Теплоотвод тоже от upc ? Просто я в таких условиях имел трабл и с apc, с дымом... из apc :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shiva Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба На вид Ippon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barbaris Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба ... 6 полок с аккумуляторами. ... Недешевые полки, однако. Аккумуляторы большой емкости не рассматривали как альтернативу? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
D^2 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба На вид Ippon SNR - все online с двойным преобразованием. Ippon - все line interactive Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) · Жалоба Ippon - гамно, простите за выражение... Ох уж я с ними намучался - три кирпича лежат. NAG-овских 4 по 3 КВА стоит уже как полгода, впечатления хорошие. Индикация вменяемая, был бы еще Parallel Kit) и клеммный выход и розетка для кабеля потребителя повышенной мощности (забыл название) Изменено 18 января, 2012 пользователем dignity Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
D^2 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба для кабеля потребителя повышенной мощности (забыл название) C20 навереное? http://ru.wikipedia.org/wiki/C19/C20_(разъём) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба Ога, для кисы 6509 Да, кстати, у меня с ушами 3 ква какой-то рамс был по несовпадению крепежа со стойкой) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Вопрос к нагу - а что-то подобное http://ineltups.ru/product/?cat_parent=59 не намечается в вашем исполнении? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
krendel Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Думал все намного хуже будет :) А вот интересно, по каким параметрам надо сравнивать упсы? понятно что по мануалу все красиво, а вот взять мультиметр, осциллограф, пару утюгов? Может кто-то располагает таким счастьем и под реальной нагрузкой снимет пару осциллограмм? Было бы очень показательно и познавательно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Вопрос к нагу - а что-то подобное http://ineltups.ru/p.../?cat_parent=59 не намечается в вашем исполнении? Можно заказать ИБПшки на 1-3КВА, все то же самое, но только без внутренних батареек и увеличен ток заряда (7А). До 200АЧ это наверно не потянет, а до 100 надо попробовать. Сэмплы уже заказаны, ждем поступления на склад. Недешевые полки, однако. Кстати, по поводу доп. блоков батарей - в том-то весь и их смысл, что у них есть своя зарядка, и они только в аварийном режиме подкармливают инвертор упса, а в остальное время только и делают, что поддерживают заряд батарей. Теплоотвод тоже от upc ? Там есть постоянно работающий вентилятор. Проблем с перегревом не было выявлено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) · Жалоба А мне бы все же Parallel Kit или один с клеммами но 4.5КВт)... Стандартное энергопотребление стойки средней плотности... Были бы клеммы для подключения PDU, тогда встроенные розетки не нужны. А так покупаю Inelt Monolith X6000. Изменено 19 января, 2012 пользователем dignity Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNR Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба А мне бы все же Parallel Kit или один с клеммами но 4.5КВт Обратите внимание на http://shop.nag.ru/catalog/07153.Ustrojstva-elektropitaniya/04349.IBP-UPS/07170.SNR-UPS-ODA-6KVA там и клеммы, Parallel kit тоже заказан на тест. Так же есть возможность заказать такой ИБП предназначенный для работы с внешними аккумуляторами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) · Жалоба О! Круто. Обязательно рассмотрим вариант на приобретения, если успешно пройдут испытания параллельной системы! Какие режимы параллельной работы/резервирования? Сколько устройств можно собрать в параллельную систему? Если все так же хорошо как с 3КВА, очень круто) Кстати, по ширине два тауэра 10КВА входит в стойку 19"? Изменено 19 января, 2012 пользователем dignity Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barbaris Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) · Жалоба Недешевые полки, однако. Кстати, по поводу доп. блоков батарей - в том-то весь и их смысл, что у них есть своя зарядка, и они только в аварийном режиме подкармливают инвертор упса, а в остальное время только и делают, что поддерживают заряд батарей. ИМХО, если изначально закладываться на 300 а/ч батареи, то проще поставить соответстующий бесперебойник с внешними батареями. Хороший аккумулятор на 100 Ач стоит в пределах 100 евро, полка на 84Ач - 300. Конечно, полки удобнее для "доумощнения" существующей системы, этого у них не отнимешь... Можно заказать ИБПшки на 1-3КВА, все то же самое, но только без внутренних батареек и увеличен ток заряда (7А). А напряжение батареи какое? Изменено 19 января, 2012 пользователем Barbaris Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
krendel Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба А напряжение батареи какое? В описании пишут про 24/48/72 вольта для 1/2/3кВА соответственно. т.е. надо не одну батарейку на 100АЧ а 2, 4 или 6... да по 100 ойро каждая. Думаю, что затея с УПСами для внешних батарей смысла не лишена, но и не так проста в реализации как думают многие (смотрим на напряжение выше) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barbaris Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба А напряжение батареи какое?В описании пишут про 24/48/72 вольта для 1/2/3кВА соответственно. Вопрос про конкретнй UPS, с внешними батареями, для которого указан ток заряда 7А. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
krendel Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Не поленился, узнал - все то же самое, только без батареек внутрях, ну и ток зарядки увеличен. Всетаки наверное буду брать, цена уж больно вкусная... Еще вот помониторю только :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
комсомолец Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба http://www.fenixred.com.ua/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=9&sobi2Id=51&Itemid= Вот близнец. Тоесть это клон N-power у меня в дух серверных установлены такие бесперебойники. Последний брал перед НГ за 4600 гривняшек. Двухкиловаттник. В первой серверной стоит киловаттник уже два года- никаких нареканий. Именно поэтому под вторую (новую) серверную опять взял этой же фирмы. Одно неудобство- нет дров под Фри. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба и где ты был раньше ... искал вариант для себя, остановился на люксеоне под 3квт с внешними батареями, уже заказал :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
комсомолец Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) · Жалоба Ну извини. Я редко здесь бываю. Могу еще огорчить - у меня с украинским представительством N-power сложились очень хорошие отношения- мог бы помочь с торгом. пы.сы. Я любопытства ради свой старый бесперебойник вскрывал- очень хотелось посмотреть его кишки и качество сборки. Лично я остался доволен качеством сборки и комплектухи. Изменено 19 января, 2012 пользователем комсомолец Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба комсомолец ну так фото надо было сделать... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
комсомолец Опубликовано 21 января, 2012 · Жалоба комсомолец ну так фото надо было сделать... Сплуговал! А теперь морда не влазит в стойку дабы щелкнуть потроха - все в работе и вынимать упс -не плющит сама идея. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
krendel Опубликовано 2 февраля, 2012 · Жалоба Не поленился, узнал - все то же самое, только без батареек внутрях, ну и ток зарядки увеличен. Еще есть инфа, что можно сделать такие штуки, только с увеличенным током заряда до 14А! А это уже начинает быть интересным, например 1КВА да с парой аккумов по 100 Ач, Ууууууу :) Что ж, ждем ответа от нага. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...