Перейти к содержимому
Калькуляторы

Сгорели 4 камеры из 6-ти...... помогите

Объект находится в районе, систему видеонаблюдения установил сам 2,5 года назад - всё работало отлично, клиент принял работу, заплатил денег. Клиент изначально хотел бюджетную систему, поэтому уложились в 30-35т.р за 6 камер( сейчас уже не помню). первый звонок поступил летом - потухли 2 глаза, приехал посмотрел камеры сгорели полностью, все платы чёрные, провода обуглены. тогда в наличии были 2 камеры - успешно поменял, забрал деньги, уехал. Перед НГ опять звонок - 4 камеры потухли, опять этиже 2 и ещё 2 - приехал, так как холодно, их просто снял и обещал продиагностировать дома, заодно увёз и регистратор. дома всё подключил - сгорели только 2 камеры, опять теже, что и впервом случае. Одна из них стояла на столбе, другая к мет. пов-ти бокса, откуда велось управление оборудованием. тогда же летом кабель, подходящий к этой камере в 2х метрах от бокса был повреждён, такое ощущение, что прямым поподанием молнии)) всё починилось. камеры были подключены коаксиалом РК75-2, питались от китайского импульсного БП 12Вх10А. Когда снимал камеры - уж очень сильно бились током разъёмы БНС.

Погуглил -вроде как уменя получилась земляная петля. Решением будет установка видеотрансформаторов. Но только почему проблема дала о себе знать. спустя 2 года с лишним?? и как доказать клиенту, что это не моя вина?

Может ещё необходимо что то указать

 

заранее, благодарен

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А надо доказывать? Или Вы гарантию 3 года дали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У клиента регистратор какой вилкой подключен к розетке? Обычной или с заземлением? Само заземление в доме не отгорело? Камеры на столбе заземлены?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

гарантия была ГОД, в течении оного ниодного вызова не было, всё было на словах

регистратор подключён через внешний БП, вилка с землёй, земли на розетке есесна нету.

Столбы - бетоний, кабель м-у столбами подвешен на стальной проволоке

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В регистраторе наверно импульсный БП с развязкой конденсаторами на корпус, а бнс разъемы как раз электричество с корпуса передают на оплетку кабеля и далее на камеру - поэтому вас и било током, напряжение 110 вольт, но сила тока маленькая.

 

Если одна камера установлена на металлическом боксе, то он наверно имеет контакт с землей. Камера на столбе закреплена наверно шурупами в бетонный столб? И не могло ли получится так, что шурупы имеют контакт с внутренней арматурой столба, которая так же заземлена? Вот и выходит что эти 110 вольт постоянно попадают на эти две камеры.

 

Теперь внимание - возможно во время грозы наведенным напряжением пробило один из конденсаторов в БП регистратора и на корпус устройства попадает либо нуль, либо фаза 220 вольт. Такое часто случается с компьютерными БП. Вам надо спросить у хозяина не выключал ли он недавно регистратор из розетки, если это так - он мог воткнуть вилку другой стороной и получить как раз 220 на корпусе.

 

Если регистратор у вас под рукой, проверьте тестером сопротивление между каждым контактом вилки и корпусом.

 

Если пробоя конденсатора нет - во время дождя, когда столб намокает, на камеру может наводится напряжение с проводов столба, и через оплетку кабеля передаваться на камеру на железном боксе, которая имеет контакт с землей. Протекает ток и привет=)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

100 процентов токовая петля, нужно переделать и устранить завязку, или переежать туда жить :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То есть, если я правильно понимаю, необходимо просто отвязать корпуска камер от возможной земли? Тупо сделать диэлектрическую прокладку?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну да. Вырезать кусок резины под площадку крепления камеры, конические саморезы заменить на плоскоголовые. На их у шляпки мотаете изоленту или одеваете тонкую трубочку, под шляпку подкладываете резиновую или пластиковую прокладку. Если все сделать аккуратно - контакта с землей не будет. Или как вариант изготовить переходник из второпласта или куска пластика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может уболтаю ещё поставитьсогласующий трансформатор

всем пасибо! поробую камеру просто прикрутить к коробке распределительной, благо я там огромные поставил 150х100х50))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такой трансформатор да за такую цену - не стоит=)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://www.planar.chel.ru/Products/Accessories/Isolators/

А вот такое например?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://www.planar.chel.ru/Products/Accessories/Isolators/

А вот такое например?

 

Эти уже получше, хотя бы стоят не так дорого.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ага, понятно, пасиба) но чортов мороз всё портит)))

а вот если я поставлю пассивные приёмник-передатчик около регистратора и свяжу их хоть 10см витухи - это ведь тоже вроде будет являться своего рода изолятором?

просто балуны есть в наличии)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

одна стояла на столбе - на столбе каком? какое на нём напряжение? на ЛЭП? :D так там магнитное поле такое, что кокс кидать самоубийству=.

вешая кокс на столб - кокс надо было вешать на металлический тросс БЕЗ оплётки и заземлить его с обоих сторон.. помоему банально статика выносит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

столб местный, на нём 2 кобры висят, до нашего кабеля от них около 3х метров. кабель и висит на сталистой проволоке, только не заземлён есесна)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.