Здравствуйте.

UniFi в режиме L2 работает весьма хорошо.

В режиме L3 - нет.

 

UniFi контроллер имеет IP-адрес 192.168.1.1

UniFi точка имеет IP - 192.168.0.2

Сети доступны друг к другу через два маршрутизатора.

 

С контроллера могу зайти на точку по SSH и запустить команду "ping 192.168.1.1" - всё будет успешно. Т.е. трафик между точками ходит нормально.

Через Discover делаю поиск точки, вставлю нужный адрес в Inform.

После этого точка определяется в контроллере. Нажимаю "Pending"... Точка вроде как пытается подключиться, но спустя минуту контроллер пишет, что точка отключена. И больше не подключается.

 

У кого-то запускалось L3? Есть мысли, что может быть?

Posted

Здравствуйте.

UniFi в режиме L2 работает весьма хорошо.

В режиме L3 - нет.

 

UniFi контроллер имеет IP-адрес 192.168.1.1

UniFi точка имеет IP - 192.168.0.2

Сети доступны друг к другу через два маршрутизатора.

 

С контроллера могу зайти на точку по SSH и запустить команду "ping 192.168.1.1" - всё будет успешно. Т.е. трафик между точками ходит нормально.

Через Discover делаю поиск точки, вставлю нужный адрес в Inform.

После этого точка определяется в контроллере. Нажимаю "Pending"... Точка вроде как пытается подключиться, но спустя минуту контроллер пишет, что точка отключена. И больше не подключается.

 

У кого-то запускалось L3? Есть мысли, что может быть?

 

маски то какие прописанны и шлюзы? на точке и контроллере?

Posted

Здравствуйте.

UniFi в режиме L2 работает весьма хорошо.

В режиме L3 - нет.

 

UniFi контроллер имеет IP-адрес 192.168.1.1

UniFi точка имеет IP - 192.168.0.2

Сети доступны друг к другу через два маршрутизатора.

 

С контроллера могу зайти на точку по SSH и запустить команду "ping 192.168.1.1" - всё будет успешно. Т.е. трафик между точками ходит нормально.

Через Discover делаю поиск точки, вставлю нужный адрес в Inform.

После этого точка определяется в контроллере. Нажимаю "Pending"... Точка вроде как пытается подключиться, но спустя минуту контроллер пишет, что точка отключена. И больше не подключается.

 

У кого-то запускалось L3? Есть мысли, что может быть?

 

маски то какие прописанны и шлюзы? на точке и контроллере?

 

255.255.255.0

шлюз 192.168.0.254 у сети 192.168.0.0

и шлюз 192.168.1.254 у сети 192.168.1.0

 

если я с контроллера могу зайти на точку по SSH и пропинговать с точки контроллер - то связь между ними, конечно, есть.

Posted

Разобрался.

Инструкция:

 

To perform L3 adoption with the discovery utility:

1. wait until the AP shows up

2. if the AP is not in default state. click "reset", specify the SSH username/password and click "Apply"

3. click on "manage", modify the inform URL and leave the SSH username/password as ubnt/ubnt and click "Apply"

4. open a browser to your remote UniFi controller and you should see it being "Pending Approval"

5. Click on "approve". You'll see it going to "Adopting" state, ignore it as it'll eventually become "Adoption Failed" or "Disconnected"

6. perform [3] again (no need to wait for [5] to finish)

7. AP is now managed by the controller

 

 

я не выполнял пункт 6.

проблема была в этом.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.