Давайте хоть от чего оттолкнемся. Хоть какой - но конкретный, существующий в Инете или в обычной университетской библиотеке, учебник/практическое руководство/пособие "Ethernet на селе" - назовите, будет хоть сколь-нибудь предметный разговор. А под "землить" я подразумеваю именно что зарыть в землю БАМ (лучше вертикально ;) ) и подключить к нему экран кабеля, с соблюдением требований ГОСТа - вроде, что-то такое на сайте Nag-а лежит. Имхо, в нашем случае (грозозащита воздушных магистралей, выполненных П296) землить лучше с двух сторон, почему - тоже высказался, в силу изложенного на http://www.exergia.biz/Lightning/lightning1.htm и ввиду того, что даже, казалось бы, только с одной стороны заземленный кабель на самом деле при разряде оказывается заземленным и со второй стороны - через разрядник или что там стоит на втором конце.

Вполне возможно ,что на практике "зарыть БАМ" не удается или другим способом хорошо заземлить с двух сторон не удается - ну так какого (непальца) тогда там П296 сунуть? Купите неэкранированную витуху и подвесьте ее под тросиком, с разрывом в середине на экране, и опять же землите тросик и грозозащиты с двух сторон на что придется, чтобы хоть как-то статику слить - но поскольку есть разрыв, то проблем с токами выравнивания потенциалов даже при плохом местном заземлении не будет (с неиспользуемыми парами лучше поступить, как будто они используются - нагрузить резаками по 100 Ом и такую же защиту поставить, как и на используемые).

 

Имхо, "на пальцах" можно так объяснить: тот разрыв, который Вы хотите сделать в контуре ["провод заземления точки 1" - "экран кабеля" - "провод заземления точки 2" - "сопротивление между землями в точке 1 и точке 2"], все равно будет местом, где "выбрасывается" энергия, "принятая" контуром от разряда молнии. И вполне понятно, что если при заземлении с двух концов с этим заземлением возникнут проблемы, какой-то неконтакт или еще чего, т.е. местом наибольшего сопротивления станет не земная поверхность между точками заземления 1 и 2, то и энергия будет выделяться уже не в землю, а в этом проблемном месте, вокруг него и куда загадочная душа русской молнии от него дотянется - и это действительно может быть хуже, чем заранее подготовить разрыв и оснастить его по полной разрядниками.

 

Просьба объянения "на пальцах", по возможности, не комментировать - сам знаю, что это для elk-ов; хотелось бы услышать - от способных внятно излагать - что-то содержательное против http://www.exergia.biz/Lightning/lightning1.htm и следующих страниц. Или, еще раз прошу, уважаемые, ткните носом во что-то конкретное. Кричать "читай учебники" без указания учебника и RDS может.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Труба спасет мир. Металлическая. Лучше - фановая. Можно даже с штатным содержимым, лишь бы кабель протянулся :)

 

Ничего не понял. Контура какие-то, выбросы энергии... и прочие Головачевизмы. :)

 

А на самом деле принципы-то простые, вот только побороть помеху сложно.

Вред приносит любой переменный ток, протекающий по экрану, поскольку именно этот ток и создает электромагнитное поле внутри экрана, что, в свою очередь, приводит к наведению помехи. Способов борьбы с последствиями паразитного тока экрана не существует, не поможет даже коаксиал (понимаете, почему? )

Поэтому надо такого тока избегать любыми способами. Вот и весь принцип.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поэтому надо такого тока избегать любыми способами. Вот и весь принцип

 

Т.е. минус земления с двух сторон сводится к выравнивающим токам?

Но это небольшой вред реально... Ну будут провода теплые. ;-)

Если, конечно, именно землить, а не за рабочий ноль цеплять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы частенько забываем, что в обычной электросети водятся шумовые сигналы весьма высоких частот, способные засирать сигнал в кабеле, особенно при превышении всех стандартных длин.

В том-то все и дело, что все цепляют за нулевой провод. Со всеми вытекающими. А другие цепляют за контур молниезащиты, путая его с заземлением - а потом удивляются сплавленным проводам.

 

2 Наг:

Павел, как вы оцениваете в долларах годовой ущерб от гроз? Может, мне с коллегами немного наукой заняться.... есть ли только в этом смысл в связи с переходом на оптику...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть ли только в этом смысл в связи с переходом на оптику...

 

В том-то и дело. ;-)

Коммутатор на 16 медяшек и с одноволоконным портом стоит $150.

Так что медь отходит...

Я на следующий год вообще буду снижать производство защит наверно.

Отходит этот дело в прошлое...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А я вот размышляю, чтобы такое сделать ради централизации электропитания ДС. А то энергонадзор обурел совсем, взятки такие требует, что проще вообще ничего не строить...

 

А теперь, с переходом на ВОЛС, проблема централизации питания выглядит нерешаемой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

Не подскажете волновое сопротивление STP? И какое его отклонение приемлемо на стандартных расстояниях? Еще интересно, какова емкость сигнальный проводник - экран на погонный метр кабеля П296?

 

Кстати по поводу заземления с двух сторон я бы не был столь категоричен.

Загляните на http://www.compliance-club.com/archive/old...hive/index.html

Конкретнее - EMC for Systems and Installations. Может кому интересно будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ссылку на журнал. Занес в букмарки.

 

Кстати (пардон за офф, но очень нужно), коллеги, подарите плз текст ISO11801, если у кого есть. Конфиденциальность гарантирую.

ant@nexter.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость
А я вот размышляю, чтобы такое сделать ради централизации электропитания ДС. А то энергонадзор обурел совсем, взятки такие требует, что проще вообще ничего не строить...

 

А теперь, с переходом на ВОЛС, проблема централизации питания выглядит нерешаемой.

 

Солнычные панели с акамулятором ,конечно же потребуетса контроль но это дело можно привязать к сигнализации..

Защита от молнии если делать по уму дороже выйдет чем проложить оптику ..

Звземлять /когда то я уже писал об этом/ лучше всего к железобетоной крнструкции здания повторюсь сопротиыление выходит меньше 1 ома ,

дешево и сердито а главное эфективность проверено годами ..

Насчет помех --был сделан эксперемент по витой паре подключили электродрель ,включая ее ---влияний от помех-гармоник замечено небыло ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

да еще унвс на работе требования заземление оборудования отношения напряжения между 0 и землей недолжно прывышать 5 вольт ,если неполучаетса то ставим развязывающий транс

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2art, интересная статейка там есть

Bonding Cable Shields at both ends to reduce noise

Вред приносит любой переменный ток, протекающий по экрану, поскольку именно этот ток и создает электромагнитное поле внутри экрана, что, в свою очередь, приводит к наведению помехи.

Т. е. заземление через конденсатор на другой стороне не даст толка - ведь переменный ток пройдёт через него?

Поэтому надо такого тока избегать любыми способами.

Т. е. если вообще не заземлять экран ни с одной стороны, то будет лучше?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

Антон, раз Вы эту ссылку в букмарки вписали, может, посмотрели, какие контуры я имел в виду? (http://www.compliance-club.com/archive/old_archive/000215.html).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

VVT, экран, не заземленный ни с одной стороны - вот это полная лажа. Он уже и от статики совершенно не будет защищать, и на любой статистике отказов это сразу будет видно. Неэкранированная витуха однозначно лучше, чем уродство с незаземленным экраном. Эта тема называется "Не Грозы боимся а Ветров Статику приносящих". Тема "ничего не боимся - ни грозы, ни статики", это, пожалуй, для домашних сетей совсем неактуально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

А от статики неэкранированную витуху, понятное дело, надо защищать, связав провода с землей резаками (просто) или чем-то намоточным (круто, но дорого).

Разрядниками, имхо, эффектно - но неверно, сами себе устраиваем накопление заряда и сосредоточенный выброс помехи, если разрядники отдельные или трехэлектродный неодновременно срабатывает, то получаем чудную дифф. помеху (конечно, ее можно победить - но не проще ли не создавать?).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да это я Антона спрашивал, каким способом можно избежать тока по оплётке?

А насчёт статики совершенно согласен, нужны как минимум резисторы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тока в экране избежать разумеется нельзя никак. На то он и экран... Можно либо:

1. Заземлять кабель в одной точке (при этом по экрану текут только токи, наведенные внешним электромагнитным полем).

2. Заземлять кабель в двух точках (при этом наведенные токи только увеличиваются как при параллельном включении сопротивлений плюс появляются иногда существенно большие токи выравнивания)

3. Заземлять кабель в множестве точек, в идеале - закопать в землю. Это решит все проблемы, но....

4. Не заземлять кабель вовсе. При этом эффект экранирования исчезает полностью, зато нет и токов в экране.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4. Не заземлять кабель вовсе. При этом эффект экранирования исчезает полностью, зато нет и токов в экране.

 

Chista lamerskaja rekomendacija

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну давай посоветуй не ламерскую - например сделать с кабеля и провода заземляющего екран трансформатор чтобы ток в екране компенсировал ток в кабеле ....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По всей видимости я не очень конкретно сформулировал свое предложение .

Попробую по другому .

Предположение

Напряжение которое наводиться на екран и на провода идущие в кабеле одинаковые .

Для компенсации напряжение наведенного на провода , делаем такую чучу

1. на кабель надеваем ферритовое кольцо

2. Заземляющий провод припаеваем к екрану до кольца

3 заземляющий провод продеваем через кольцо , только в обратную сторону .

В результате - ток который идет с екрана на землю компенсирует напряжение на сигнальных проводах .

и напряжение приходящее на порт равно потенциалу земли .

 

Ну а теперь бейте меня ногами ....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Марис

Шуток не понимаете, уважаемый...

 

Сирко

И что будем иметь? Автотрансформатор какой-то. Это вроде усилителя на резисторах :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну ты бы лучше рассказал , как запатентировать данный метод ;-)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SergeyS,

Насчет помех --был сделан эксперемент по витой паре подключили электродрель ,включая ее ---влияний от помех-гармоник замечено небыло ...

круто...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сирко

И что будем иметь? Автотрансформатор какой-то. Это вроде усилителя на резисторах :)

ну это не автотрансформатор

а как раз наоборот

 

автотранформатор в котором обмотки включены встречно

и напряжение подаеться на середину , нижний вывод заземлен .

в результате не верхнем конце обмотки напряжение будет отсутствовать .

 

неохота рисовать , нарисуй сам ;-))

 

это я называю "компенсатор sirco"

аминь ;-)

Конкурентам использовать запрещаеться ;-)))

изготовление с целью продажи На территории России разрешаеться только Нагу и Зоро

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

может есть смысл /как это делаетса в случае с коаксилем /надрезать защитный экран обмотав оплетку медной фольгой кабелем прицепить к земле и так по всему следованию магистрали ,через определеное растояние /чем чаще тем лучше/

Это предположение ,так что ногами небить .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сирко

 

Возьмите ЛАТР и попробуйте подать напряжение не на середину. Получится повышающий автотрансформатор. Эффект-то обратный... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.