DiM_TauRus Posted June 30, 2004 Posted June 30, 2004 Расклад значит такой: Стоим мы на 3/4 сети на холме - но гроза порты на свичах выбивает не часто - гораздо чаще вылетают они из-за ветра, легкого дождичка, налипшего снега и прочих подобных "неэкстремальных" природных явлений. Заземление (свободные пары УТП в основном) есть не везде - но почти весь высокий участок сетки заземлен в едином центре. Грозозащиты не стоят - но сейчас начали потихоньку клепать свои наподобии АПС - вот в связи с этим и возникает вопрос - а будет ли от них толк, если сами грозы нас не бьют? Вставить ник Quote
Busta Posted July 1, 2004 Posted July 1, 2004 Мы применяем грозозащиты "клон APC" с некоторыми дополнениями. Через 4 резистора по 100 кОм заземляем неиспользуемые пары и параллельно разряднику ставим резистор на 1 МОм - от статики как раз спасает. Вставить ник Quote
Guest Posted July 1, 2004 Posted July 1, 2004 Без грозозащиты - просто резисторы 100-200 кОм на землю. Вставить ник Quote
DiM_TauRus Posted July 3, 2004 Author Posted July 3, 2004 Без грозозащиты - просто резисторы 100-200 кОм на землю. Это на каждый свободный провод или на все свободные скопом ? Вставить ник Quote
Dfyj Posted July 3, 2004 Posted July 3, 2004 Люди , подскажите ! Грозозащиту надо ставить на 2 стороны ... или на 1 стороне достаточно ... ??? 100м висит ... свичи вылетают ... Вставить ник Quote
zoro Posted July 4, 2004 Posted July 4, 2004 Dfyj, естестно на 2 стороны.. Клоны АРС сливают всю напругу больше ограничителя(кот на землю).. ей по барабану статика это или помеха от грозы. так же рекомендуеться ставить паралельно разряднику/варистору/сапрессору(защитный элемент который сбрасывает лишнее напряжение на землю) резисторы 100-1000кОм. для "сливания" имменно статики.. Вставить ник Quote
Guest Posted July 4, 2004 Posted July 4, 2004 2 APC на воздушку и экран занулить или заземлить на доме который выше(как показала практика там чаще вышибает порт). Весь собственно рецепт. Да вышибает по большей части до дождя от ветра :). Помню экраны приделывали к нулю и незаметили как дождик собиратся стал. Моего напарника от экрана нехило статикой долбануло когда он схватился за металлический ящик :). Вставить ник Quote
Guest Posted July 4, 2004 Posted July 4, 2004 Это на каждый свободный провод Достаточно по одному резистору на оранжевую и зеленую пару при условии что они подключены к сетевому устройству и один резистор на объединённые коричневые и синие. Вставить ник Quote
Guest Posted July 5, 2004 Posted July 5, 2004 У нас та же проблема бывает, но довольно редко. Делаем такую ГЗ - пока ничего не вышибло, где она стоит - были три грозы, а ветра у нас всегда хватало. http://digital.kc.ru/user/101_0747.jpg http://digital.kc.ru/user/101_0748.jpg http://digital.kc.ru/user/101_0749.jpg Вставить ник Quote
DiM_TauRus Posted July 5, 2004 Author Posted July 5, 2004 http://digital.kc.ru/user/101_0747.jpg http://digital.kc.ru/user/101_0748.jpg http://digital.kc.ru/user/101_0749.jpg Клевые фотки :) Вставить ник Quote
Tet Posted July 5, 2004 Posted July 5, 2004 У нас та же проблема бывает, но довольно редко.Делаем такую ГЗ - пока ничего не вышибло, где она стоит - были три грозы, а ветра у нас всегда хватало. http://digital.kc.ru/user/101_0747.jpg http://digital.kc.ru/user/101_0748.jpghttp://digital.kc.ru/user/101_0749.jpg[/quote Глянул на фото и вспомнил - "Что такое понастоящему большая комната - когда в углу стоит маааленький аквариум для бегемотов! " Это я к тому, что такие фотки проще всего делать на планшетном сканере. Кладеш на стекло платку и сканируеш. Глубины резкости, даже у "контактного" сенсора, хватает на 15-20мм. Вставить ник Quote
st@s Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Смотри http://www.iola.ru/1251/hardware_protect.htm Вставить ник Quote
DiM_TauRus Posted July 28, 2004 Author Posted July 28, 2004 Смотри http://www.iola.ru/1251/hardware_protect.htm спасибо - мне очень понравилось ! начинаю думать о приобретинии Вставить ник Quote
Guest Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Да причем тут Иола и эзернет технологии? Думаете те кто с иолой ковыряется открыли Америку? АРС уже все давно придумал. Вставить ник Quote
st@s Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Да причем тут Иола и эзернет технологии? Думаете те кто с иолой ковыряется открыли Америку? АРС уже все давно придумал. Да, вот только почему то за клонами APC порты у нас в сетке погорели, а за Иолой - ни один, и свитчи виснуть практически перестали - пример - в прошлую пятницу была страшная гроза, хоть бы один повис или погорел. Вставить ник Quote
Nag Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Ну что, кто первый разберет Иолу и пришлет схему и фотографии? ;-) Там и посмотрим, чего и куда... Вставить ник Quote
st@s Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 А толку то: ну вскрыли и видим компоненты без маркировки, диодов типа 1N4007 не наблюдается. А платка сделана с умом: зелёнка, честные широкие шины земли, разводка хитрая - похоже на микрополосковые линии передачи... Вообщем - видимо толковая вещь, не на коленке сделано. Вставить ник Quote
Daemon2561 Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Ага, все горазды заказные ответы писать :) Вставить ник Quote
Nag Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 А толку то: ну вскрыли и видим компоненты без маркировки, диодов типа 1N4007 не наблюдается. А платка сделана с умом: зелёнка, честные широкие шины земли, разводка хитрая - похоже на микрополосковые линии передачи... А теорию струн разработчики не привлекали? ;-) Смешно же такое читать - элементы защиты - не ПЛМки, логик аналайзера для выяснения их структуры не надо. Хватит цешки 20-ти баксовой. Впрочем, совершенно не верю в стирание номиналов Иолой - это просто глупо... Вставить ник Quote
jab Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Когда я слышу слово Иола, я хватаюсь за парабеллум. (с) д.Геббельс :-) Есть старая народная мудрость о том какое место жительства исправит горбатого, так вот подозреваю что с Иолой то же самое. :-) Вставить ник Quote
Guest Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Павел знает что из себя представляет иола :) класическая АРС только диоды НЕР107-108 сапрессоры, а в качестве гальваничейской развязки кондюки на 1,5КВ пико-нано-фарад незнаю сколько но из самой разводки и по фоткам это отчетливо видно :) Вставить ник Quote
Guest Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Павел знает что из себя представляет иола :) класическая АРС только диоды НЕР107-108 сапрессоры, а в качестве гальваничейской развязки кондюки на 1,5КВ пико-нано-фарад незнаю сколько но из самой разводки и по фоткам это отчетливо видно :) Вставить ник Quote
Guest Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Anonymous писал(а):Да причем тут Иола и эзернет технологии? Думаете те кто с иолой ковыряется открыли Америку? АРС уже все давно придумал. Да, вот только почему то за клонами APC порты у нас в сетке погорели, а за Иолой - ни один, и свитчи виснуть практически перестали - пример - в прошлую пятницу была страшная гроза, хоть бы один повис или погорел. Я что идиот что-ли? Свитчи виснут от перепада напряжения, а не от сгорания портов. Фигню вы говорите уважаемый.... врать тут можно только ламерам, а сетевикам со стажем бесполезно. Иола это вчерашний день и пора с этим смирится. Срашное было в субботу когда восстановив работу сегмента он был послан электриками в даун проседанием электричества за полсекунды. Вставить ник Quote
st@s Posted August 4, 2004 Posted August 4, 2004 Павел знает что из себя представляет иола :) класическая АРС только диоды НЕР107-108 сапрессоры, а в качестве гальваничейской развязки кондюки на 1,5КВ пико-нано-фарад незнаю сколько но из самой разводки и по фоткам это отчетливо видно :) Вот фантазёры то, это вам во сне диоды НЕР107-108 приснились, или от избытка пива? Вставить ник Quote
st@s Posted August 4, 2004 Posted August 4, 2004 Впрочем, совершенно не верю в стирание номиналов Иолой - это просто глупо... Просто на SMD компонентах не всегда пишут название, особенно , если оно не умещается :-) Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.