vladimirslk Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба Раньше не сталкивались, к весне готовимся к вылазке. Диэлектрический с НЕСУЩИМ троссом в виде 8 использовать нельзя, прав? Какой тип крепления использовать на бетонных столбах 35kV и металических A мачтах 110kV Меры безопасности при работе на столбах под напряжением? Экипировка(сапоги, перчатки итпд) в особенности на 110kV Использование лестницы алюминевой возможно в случае 35kV высота столба 11м вешаемся на 8~ (с подъемником там неудобно будет) Буду благодарен любым отзывам, опыта по прокладки под высоким напряжением нет, штудирую информацию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба Вы уверены что вам разрешать прокладывать ее своими силами? Обычно подрядную организацию нанимают, у которой есть все необходимое оборудование и пакет документов на осуществление этих работ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба Рисковые ребята... Вам бы в Александры Матросовы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirslk Опубликовано 3 января, 2012 (изменено) · Жалоба по существу пожалуйста если будет нужно необходимое оборудование - оно будет. ответ помоему ожидаемый :) на высотах работаем, если это можно назвать высотами 30м(трубы котельных итпд с радиолинком на стене). с ЛЭП еще не успели. Изменено 3 января, 2012 пользователем vladimirslk Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба Обратитесь к электрикам... А то сидеть будете все и дружно, если выживете ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirslk Опубликовано 3 января, 2012 (изменено) · Жалоба долбаебизм неизлечим. Нечего написать по существу - не пишите а идите вешать сопли по фасадам зданий и кошачьи клубки в подъездах. Я с EU. поэтому расслабились - у нас всё проще, где будет сложно будет выполнять подрядчик (линии крест на крест) где проще - своими силами для интересующихся: http://lib.rus.ec/b/160625/read Изменено 3 января, 2012 пользователем vladimirslk Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Клема Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба А вы умный я смотрю? Давно бы обратились в свою энергетическую компанию и проконсультировались. А сраться все умеют. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба ;) Вы к специалистам обратитесь хоть за консультацией, что ли... Если уж читать не умеете.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kriks Опубликовано 3 января, 2012 (изменено) · Жалоба Случай из жизни. Прошлым летом наши конкуренты строились в нашем городе, тянули кабеля трассированные как и все. Вообщем им нужно было перебросить кабель с пролетом в метров 200. Дома 9ти этажные, между ними стоит ЛЭП 110kV, вот эти ребята решили перекинуть троссированный кабель через эту ЛЭП. Вообщем перебросили кабель, начали перетягивать, на одном доме ребята тянули на себя, на другом ребята его отдавали. Вот те ребята что отдавали кабель, начали его отдавать слишком быстро, а на другой крыше его не успевали затягивать, все таки кабель тяжелый, ещё и 32й. Кабель начал провисать и лег на самый верхний заземляющий тросс и начал дальше падать. В итоге напряжение то высокое, и кабель как магнитом притянуло к фазным проводам. БАБАХ был колоссальный!!!! Пол городе без света! Заземляющий тросс на ЛЭПе отгорел, кабель (опта) в дребезги взорвался + весь сгорел, на крыше где отдавали кабель он лежал восьмеркой, крышу прожгло (А жэу в тот момент постелила новую крышу) Монтажники живы но кажись одному руки обожгло, кипишу было прилично, дальше все знаете сколько магарычей носили в различные органы :). Так что будьте крайне осторожны при таких перебросах. Изменено 3 января, 2012 пользователем kriks Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jazzy$ Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба верхний заземляющий тросс Вроде, грозотроссом зовется Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kriks Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба верхний заземляющий тросс Вроде, грозотроссом зовется Да, не так выразился. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kriks Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба У нас как то подрядосы тянули кабель по лэпам без тросса, только в кабеле сердцевина кивларовая. Кабель очень легкий. Маркировку не помню. Но говорили что этот кабель как раз для ЛЭПов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bgabgy Опубликовано 3 января, 2012 · Жалоба http://www.elecab.ru/kab41.shtml отключаем, заземляем, тянем %) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirslk Опубликовано 3 января, 2012 (изменено) · Жалоба У нас как то подрядосы тянули кабель по лэпам без тросса, только в кабеле сердцевина кивларовая. Кабель очень легкий. Маркировку не помню. Но говорили что этот кабель как раз для ЛЭПов. угу мы как раз заказываем ADSS это полный диэлектрик центральная жила кевларовая/пластик. (пляшем от магнитного поля). Но гдето писали что вешали и с троссом металлическим какойто тип кабеля - поэтому и спросил Поясню ситуацию. Выше линий электропередач никто не лезет, мы вешаемся на 35кВ ниже на 2м от линий. В случае 110кВ еще ясности нет, но ТОЖЕ ниже однозначно. У нас требуется пройти курс для проведения работ(техника безопасноти на работе с ЛЭП) и экзамен 300евро. Сейчас должны выдать технические требования, дальше обозначим дату как после зимы +5 и посуше, до этого Акат курсы. Все равно жду ОПЫТНЫХ имевших дело с оптоволокном по ЛЭП, наверняка есть грабли, поделитесь ) Относительно креплений ничего пока не услышал.. отключать никто ничего не даст - это сразу мимо :) а про случай из жизни - это полным дебилом надо быть чтобы НАД 110kV чтото тянуть, лучше 3 км в обход пойти или радиолинк поставить. Проще намного получить разрешение и провесить ПОД линиями с напряжением на той же опоре ================ А вот кстати и тип кабеля http://www.odeskabel.com/vok-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=18 В силу отсутствия металлических элементов - полное отсутствие влияния магнитного поля. Получается ДО 10кВ в теории можно и с троссом использовать судя из описаний, поправьте если не прав Изменено 3 января, 2012 пользователем vladimirslk Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Клема Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба У нас в Кемерово Комстар прокладывал кабель между 2-х домов, так же там шла ЛЭП. Все кабеля с чердака одного дома пропускают через старый столб на другую крышу. 2 монтажника тянули кабель, он зацепился за ветки дерева, потом отпружинил и по нижним проводам. Кабель сгорел, монтажники получили ожоги. З.Ы. Рассказано от водителя, который выезжал на чп. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба Читайте ПУЭ. Там все написано. http://insafety.ru/top/pye/2.5-17.php http://stroyka-ip.ru/xsv_sv_ndpot_b/pue_razdel-2/pue_razdel-2-0023.html 2.5.241. Совместная подвеска проводов ВЛ и проводов ЛС и ЛПВ на общих опорах не допускается. Это требование не распространяется на специальные оптические кабели, которые подвешиваются на конструкциях ВЛ. Эти кабели должны соответствовать требованиям настоящей главы и правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи. т.е. при пересечении ЛЭП линией связи - в ТУ электрики вам почти наверняка напишут - выполнить подземным способом. При подвесе волокна на ВЛ, думаю однозначно загонят менять грозотрос (если вообще пустят) Такой трос (с волокном) стоит - как самолет. При этом - случись что с волокном чинить его будете не тогда, когда вам нужно, а когда разрешат энергетики ( будете ждать технологического окна, позволяющего снять напряжение с данной ВЛ ). Говорят ждать можно и неделю и две. Под напряжением работать с волокном на опорах ЛЭП никто не даст. Был случай. Прокладовали ВОЛС в полосе землеотвода ЛЭП ( Подмосковье ). В ТУ энергетики выкатили условие - кабель должен быть без металлических элементов ( не смотря на то, что кабель прокладывали в грунте, параллельно ЛЭП ). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба отключать никто ничего не даст - это сразу мимо :) В таком случае - ваша задумка тоже "мимо". Как Вам уже ответил j_box, под напряжением работать на опорах ЛЭП никто не даст, только с обязательным отключением участка ЛЭП, на котором будут производиться работы и наложением видимого заземления с двух концов этого участка. Последний факт Вы будете обязаны зафиксировать лично подписью в соотв. документе. P.S. Пишу это не "с потолка" - сами проходили. ЛЭП была 6 Kv. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
almak Опубликовано 4 января, 2012 (изменено) · Жалоба Читаем "Библию": "Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ" и "Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кB и выше". В этих святых книгах есть ответы на половину вопросов о строительсте волс по лэп. Изменено 4 января, 2012 пользователем almak Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба Я видел как меняют изоляторы на ЛЭП 110 кВ. Отключили одну половину ЛЭП. Задирают люльку. Начиная с нижнего фазового провода монтажник начинает вешать заземляющие штанги на провода. Сначала заземлитель крепит к опоре, потом штанга ( визуально длинной 1,5-2 метра ) цепляет на провод. При этом между штангой и проводом проскакивает не хилый разряд (наведенное от рабочих фаз ЛЭП электричество). Кабель, какой бы он ни был (диэлектрический или с металлом) на своей оболочке собирает токопроводящую грязь и пыль. Прикосновение к оболочке кабеля висящего на ЛЭП 110 кВ - думаю может оказаться фатальным для монтажника. Поэтому - делайте ТОЛЬКО ТАК, как разрешают энергетики и никак иначе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BasilKlyev Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба Относительно креплений ничего пока не услышал.. Такие Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirslk Опубликовано 4 января, 2012 (изменено) · Жалоба Читаем "Библию": "Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ" и "Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кB и выше". В этих святых книгах есть ответы на половину вопросов о строительсте волс по лэп. ========================================= про 35кВ про отключения нигде ничего. кроме как вешаемся ниже на 2м и все отлично. кабель как привёл выше 3.2.23. Монтаж ОКГТ и ОКСН должен производиться с отключением ВЛ, на которой эти работы ведутся. Монтаж ОКГТ и ОКСН при креплении его на уровне нижней траверсы у стойки опоры допускается производить на ВЛ без ее отключения с соблюдением необходимых мер безопасности, которые должны быть отражены в ППР. Монтаж муфт и их закрепление на опорах может производиться как с отключением ВЛ, так и на ВЛ, находящейся под напряжением. ========================================= Интересующие вопросы раскрыты относительно ВЫКЛЮЧЕННОЙ ВЛ. Я же писал нам коридор дают ниже 2м на 35кВ по 110кВ еще заявление не давали а если использовать крепление диэлектрического кабеля по типу ремня с замком? есть у кого опыт? как это всё натягивать? Изменено 4 января, 2012 пользователем vladimirslk Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
almak Опубликовано 5 января, 2012 (изменено) · Жалоба Меры безопасности при работе на столбах под напряжением? Экипировка(сапоги, перчатки итпд) в особенности на 110kV Это не на форуме спрашивать надо. Есть межотораслевые правила техники безопасности. Человеки, которые на опоры ЛЭП полезут, должны иметь соответствующую подготовку (теоретическую и практическую). Это за 5 мин не настучать, да и за пару часов, пожалуй, тоже. Раз вопрос возник, значит у Вашей организации опыта таких работ - меньше нуля. Или ищите спецов со стороны или попробуйте в сетях (ЛЭП же не безхозная ;) ) поговорить... по 110кВ еще заявление не давали Вот в ТУ и прочитаете, где именно прокладывать ВОК. Вообще, из вопроса неясны масштабы проблемы. Если надо всего пару пролетов по ЛЭП проскочить, где иначе - никак, то это один вопрос. А если решили ВОЛС, к примеру, на 100 км и чисто по ЛЭП - то совсем другая тема и надо, как минимум, ГИПа грамотного нанимать. И "субчиков" продвинутых по этой теме, чтоб на их примере опыта набраться и следующий аналогичный объект своими силами поднимать. Изменено 5 января, 2012 пользователем almak Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SB_Piter Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба Вообще, тип кабеля зависит еще помимо регламентирующих правил и от ТУ, выданным энергетиками, вплоть до производителя кабеля и зажимов. Кстати не у всех производителей/кабелей есть сертификат ФСК ЕС, на это тоже советую обратить внимание. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба Вы никогда не задумывались, почему подстанции 0,4/10 кВ имеют раздельные входы для низкой и высокой стороны? Еще раз. На низкой стороне можно работать пассатижами с изолированными ручками, на высокой - только штангой. Почувствуйте разницу! ВЛ 35 кВ - подвешены на высоту 5-ти этажного дома. Вл 110 кВ - на высоту 9-ти этажного дома... С лестницы - нихрена не повесишь. Нужна люлька. При этом ТУ вам дали 2 метра от фаз ЛЭП. Ага. Ваш люльковод асс и не воткнет люльку под фазу ЛЭП нечаянно... Блеать! Я своих бойцов на ЛЭП 10 кВ ( обрезать заросли кустарника ) не пускал под напряжением. ***, ЛИЧНО присутствовал на подстанции, пока РУЭС не обесточил и не заземлил ЛЭП. Может я и не прав, но я бы НИКОГДА не стал бы работать на ЛЭП, где любая ошибка - смерть, без снятия напряжения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...