Jump to content

Recommended Posts

Posted

Подскажите:

Есть три сервера HP DL380G6, DL380G7 под vmware esxi и ML350G5 под solaris 11

хочется связать их сетью на скорости 10 гигабит, хотя бы 380-е

какое самое дешевое решение ?

Posted

О, у меня та же задача!

 

Четырёх портов слишком мало будет, двадцатичетырёх уже слишком много. Портов восемь бы... Думаю над вариантом стекируемых DGS-36xx с десяточными модулями.

 

 

Posted

двадцатичетырёх уже слишком много

вот что у людей за стереотипы =) ну не делают чипов на 16х10Г портов массово )

если вам так проще - заклейте половину портов и будет 12 портовый коммутатор

 

http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/02392.Cisco/07228.WS-C4900M

вот на 8 портов =)

надо только добавить переходники http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/04260.Moduli-X2/04495.SNR-X2-SFP и SFP+ по вкусу http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/01891.Moduli-SFP-

Posted

В чем вопрос? Какой свитч поставить? Какие трансиверы? Какие карты на сервера? или решение под ключ? :).

 

cisco говорит, что в современных условиях имеет смысл ставить 10G агрерацию на стойку (или несколько ближайших) и собирать twin-ax кабелями.

Конкретные модели карт не подскажу, свитчей уже написал.

Можно и одномодом, конечно, но модули оптические могут стоить половину стоимости сервера.

Posted

Конкретно у меня вопрос был про коммутатор.

 

3560, кстати, интересный вариант. Правда, его L3-прибамбасы будут [у меня] абсолютно невостребованны, я-то хотел тупую L2 молотилку.

 

 

Posted

3560, кстати, интересный вариант. Правда, его L3-прибамбасы будут [у меня] абсолютно невостребованны, я-то хотел тупую L2 молотилку.

если вы покупаете "12D-S", вы получаете голый L2 с минимумом L3. все L3+ плюшки захотят отдельной лицензии (+10k$ к стоимости железки)

Posted (edited)

Коммутатор Eltex MES3124 - а это вообще что за коммутатор (никогда не сталкивался)

а твинкоаксиальным кабелем sfp+ - sfp+ его можно соединить ?

 

а не бывает коммутаторов чтобы N 1gb портов + 2-4 cx4 , но не для стекирования, а чтобы сервер подцепить, как раньше были N по 100 + 2 1gb ?

Edited by Dim-Soft
Posted

Все Dlink которые Вам выше советовали, такое умеют. К примеру Dlink DGS-3627 (без G) - 20 медных портов, 4 комбо порта, 2 10G+1 10G для стекирования. И стоит не дорого. еще есть Extreme Summit X460-24X, Extreme Summit X480-24x и даже так Extreme Summit X650-24x, но он без 1G портов вроде. Brocade (Foundry) TurboIron 24X, Allied Telesyn AT-9424Ts/XP, Allied Telesyn AT-x600-24Ts/XP. Все это есть у Нага в магазине.

Posted

Extreme Summit X650-24x, но он без 1G портов вроде

там 24 порта 1/10GE, так же как в x670 48 портов 1/10GE в те же деньги, что и х650

для сетевых Intel® 10 Gigabit AT2 Server Adapter

не бывает коммутаторов с 10gb rj45 портами ?

есть extreme summit x650-24t - там 24 порта Rj45 10GE. Есть у НАГа еще конвертеры 10GE RJ45-SFP+

Posted

Extreme Summit X480-24x у нас есть несколько штук в эксплуатации. Капризен к XFP модулям, был баг с тем, что по неизвестной причине не заводились онбордные модули при вставленных дополнительных.  

Posted

Extreme Summit X480-24x у нас есть несколько штук в эксплуатации. Капризен к XFP модулям, был баг с тем, что по неизвестной причине не заводились онбордные модули при вставленных дополнительных.

это не баг, это фича. относится она к особенностям некоторых версий ПО и функциональности wan-phy.

лечится так:

conf ports X mode lan

save

restart

- без рестарта или дергания по питанию эффекта не будет.

причем у меня на 480м на заводском софте сначала все завелось на ура, а потом при перезаливке софта на 12.6.1.3 пришлось вот такое шаманство проделать; еще не удалось подружить XFP от кошкиного бандла asr1k, но эт был эксперимент на интерес.

Posted
 

r39-xs1.1 # configure ports 25 mode lan


Error: Wan Phy is not enabled on the port 25.
r39-xs1.2 # show switch



SysName:          r39-xs1
SysLocation:      r39-403-top-480
SysContact:       sp@smartspb.net
System MAC:       00:04:96:51:93:DB
System Type:      X480-24x(10G4X)

SysHealth check:  Enabled (Normal)
Recovery Mode:    All
System Watchdog:  Enabled

Current Time:     Fri Dec 23 10:11:27 2011
Timezone:         [Auto DST Disabled] GMT Offset: 0 minutes, name is UTC.
Boot Time:        Tue Dec  6 14:27:10 2011
Boot Count:       29
Next Reboot:      None scheduled
System UpTime:    16 days 19 hours 44 minutes 16 seconds

Current State:    OPERATIONAL
Image Selected:   primary
Image Booted:     primary
Primary ver:      12.6.2.10
Secondary ver:    12.5.1.6

Config Selected:  primary.cfg
Config Booted:    primary.cfg

primary.cfg       Created by ExtremeXOS version 12.6.2.10
                 596289 bytes saved on Fri Dec 23 10:08:46 2011
r39-xs1.3 #

Posted

Коммутатор Eltex MES3124 - а это вообще что за коммутатор (никогда не сталкивался)

а твинкоаксиальным кабелем sfp+ - sfp+ его можно соединить ?

Нормальная машинка.. стоит у нас пара.. аптайм больше полугода уже (с момента запуска в "бой" ни разу не ребутали) радует много больше длинка... никаких непоняток или глюков пока не заметили, работают как чистая L2 "молотилка". Да ценниг на него щам много радостней стал.

Posted

А чем вас 3627 как чистый L2 не устраивал ?

ценой :)

 

склоняюсь к мысли о двух портовой карточке в solaris и по 1 портовой в сервера

что лучше cx4 или sfp+ директ кабель ?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.