Подскажите:

Есть три сервера HP DL380G6, DL380G7 под vmware esxi и ML350G5 под solaris 11

хочется связать их сетью на скорости 10 гигабит, хотя бы 380-е

какое самое дешевое решение ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

О, у меня та же задача!

 

Четырёх портов слишком мало будет, двадцатичетырёх уже слишком много. Портов восемь бы... Думаю над вариантом стекируемых DGS-36xx с десяточными модулями.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня модули 10Gbase-SR на Intel X520-DA2, Infiband не прокатит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

двадцатичетырёх уже слишком много

вот что у людей за стереотипы =) ну не делают чипов на 16х10Г портов массово )

если вам так проще - заклейте половину портов и будет 12 портовый коммутатор

 

http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/02392.Cisco/07228.WS-C4900M

вот на 8 портов =)

надо только добавить переходники http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/04260.Moduli-X2/04495.SNR-X2-SFP и SFP+ по вкусу http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/01891.Moduli-SFP-

Share this post


Link to post
Share on other sites

В чем вопрос? Какой свитч поставить? Какие трансиверы? Какие карты на сервера? или решение под ключ? :).

 

cisco говорит, что в современных условиях имеет смысл ставить 10G агрерацию на стойку (или несколько ближайших) и собирать twin-ax кабелями.

Конкретные модели карт не подскажу, свитчей уже написал.

Можно и одномодом, конечно, но модули оптические могут стоить половину стоимости сервера.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конкретно у меня вопрос был про коммутатор.

 

3560, кстати, интересный вариант. Правда, его L3-прибамбасы будут [у меня] абсолютно невостребованны, я-то хотел тупую L2 молотилку.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

3560, кстати, интересный вариант. Правда, его L3-прибамбасы будут [у меня] абсолютно невостребованны, я-то хотел тупую L2 молотилку.

если вы покупаете "12D-S", вы получаете голый L2 с минимумом L3. все L3+ плюшки захотят отдельной лицензии (+10k$ к стоимости железки)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dell PowerConnect 8024F - кто-то может про него что-то сказать?

Цена, вроде бы, не большая.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Четырёхпортовые SFP+ коммутаторы, кстати, оказались ещё и у DLink'а: DGS-3420-28 TC/SC и L3-уровня DGS-3620-28 TC/SC.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

3420-28 достойная железка, в чем-то лучше даже 3627G )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коммутатор Eltex MES3124 - а это вообще что за коммутатор (никогда не сталкивался)

а твинкоаксиальным кабелем sfp+ - sfp+ его можно соединить ?

 

а не бывает коммутаторов чтобы N 1gb портов + 2-4 cx4 , но не для стекирования, а чтобы сервер подцепить, как раньше были N по 100 + 2 1gb ?

Edited by Dim-Soft

Share this post


Link to post
Share on other sites

для сетевых Intel® 10 Gigabit AT2 Server Adapter

не бывает коммутаторов с 10gb rj45 портами ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все Dlink которые Вам выше советовали, такое умеют. К примеру Dlink DGS-3627 (без G) - 20 медных портов, 4 комбо порта, 2 10G+1 10G для стекирования. И стоит не дорого. еще есть Extreme Summit X460-24X, Extreme Summit X480-24x и даже так Extreme Summit X650-24x, но он без 1G портов вроде. Brocade (Foundry) TurboIron 24X, Allied Telesyn AT-9424Ts/XP, Allied Telesyn AT-x600-24Ts/XP. Все это есть у Нага в магазине.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Extreme Summit X650-24x, но он без 1G портов вроде

там 24 порта 1/10GE, так же как в x670 48 портов 1/10GE в те же деньги, что и х650

для сетевых Intel® 10 Gigabit AT2 Server Adapter

не бывает коммутаторов с 10gb rj45 портами ?

есть extreme summit x650-24t - там 24 порта Rj45 10GE. Есть у НАГа еще конвертеры 10GE RJ45-SFP+

Share this post


Link to post
Share on other sites

Extreme Summit X480-24x у нас есть несколько штук в эксплуатации. Капризен к XFP модулям, был баг с тем, что по неизвестной причине не заводились онбордные модули при вставленных дополнительных.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Extreme Summit X480-24x у нас есть несколько штук в эксплуатации. Капризен к XFP модулям, был баг с тем, что по неизвестной причине не заводились онбордные модули при вставленных дополнительных.

это не баг, это фича. относится она к особенностям некоторых версий ПО и функциональности wan-phy.

лечится так:

conf ports X mode lan

save

restart

- без рестарта или дергания по питанию эффекта не будет.

причем у меня на 480м на заводском софте сначала все завелось на ура, а потом при перезаливке софта на 12.6.1.3 пришлось вот такое шаманство проделать; еще не удалось подружить XFP от кошкиного бандла asr1k, но эт был эксперимент на интерес.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

r39-xs1.1 # configure ports 25 mode lan


Error: Wan Phy is not enabled on the port 25.
r39-xs1.2 # show switch



SysName:          r39-xs1
SysLocation:      r39-403-top-480
SysContact:       sp@smartspb.net
System MAC:       00:04:96:51:93:DB
System Type:      X480-24x(10G4X)

SysHealth check:  Enabled (Normal)
Recovery Mode:    All
System Watchdog:  Enabled

Current Time:     Fri Dec 23 10:11:27 2011
Timezone:         [Auto DST Disabled] GMT Offset: 0 minutes, name is UTC.
Boot Time:        Tue Dec  6 14:27:10 2011
Boot Count:       29
Next Reboot:      None scheduled
System UpTime:    16 days 19 hours 44 minutes 16 seconds

Current State:    OPERATIONAL
Image Selected:   primary
Image Booted:     primary
Primary ver:      12.6.2.10
Secondary ver:    12.5.1.6

Config Selected:  primary.cfg
Config Booted:    primary.cfg

primary.cfg       Created by ExtremeXOS version 12.6.2.10
                 596289 bytes saved on Fri Dec 23 10:08:46 2011
r39-xs1.3 #

Share this post


Link to post
Share on other sites

К примеру Dlink DGS-3627 (без G) - 20 медных портов, 4 комбо порта, 2 10G+1 10G для стекирования. И стоит не дорого.

мне бы в 15-25тр :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

мне бы в 15-25тр :(

делайте 1G

Edited by Valaskor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коммутатор Eltex MES3124 - а это вообще что за коммутатор (никогда не сталкивался)

а твинкоаксиальным кабелем sfp+ - sfp+ его можно соединить ?

Нормальная машинка.. стоит у нас пара.. аптайм больше полугода уже (с момента запуска в "бой" ни разу не ребутали) радует много больше длинка... никаких непоняток или глюков пока не заметили, работают как чистая L2 "молотилка". Да ценниг на него щам много радостней стал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А чем вас 3627 как чистый L2 не устраивал ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А чем вас 3627 как чистый L2 не устраивал ?

ценой :)

 

склоняюсь к мысли о двух портовой карточке в solaris и по 1 портовой в сервера

что лучше cx4 или sfp+ директ кабель ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this