Задача простая, есть системный блок выполняющий серверные задачи.

Нужно недорогое решение для ликвидации простоев из-за отключения электроэнергии сроком до 12 часов.

Posted

Поиск по форуму вам в помощь.

Потом калькулятор.

Либо это будет упс, с кучей акков, либо вместо кучи акков будет генератор. Если совсем дешман - то кулер ещё на упс, а то простые упсы, даже АПЦ не расчитаны на долгую работу от акков. В любом случае это нужно обслуживать.

Posted

Ippon Smart Winner 2000 + батарейные блоки. Достаточно будет 3-х батарейных блоков, если сервер потребляет менее 250 ватт. Вот именно из-за стоимости бесперебойников и выгодно использовать современные сервера, которые потребляют около 90 ватт в час. Тогда можно на батареях экономить.

Posted

Ippon Smart Winner 2000 + батарейные блоки. Достаточно будет 3-х батарейных блоков, если сервер потребляет менее 250 ватт. Вот именно из-за стоимости бесперебойников и выгодно использовать современные сервера, которые потребляют около 90 ватт в час. Тогда можно на батареях экономить.

Ещё и кондиционирование экономится.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.