Доброе время суток, коллеги!

У меня возникли некоторые вопросы на предмет ПРАВИЛЬНОСТИ заземления тросов в ВОК, которые висят между домами (магистральные ВОК).

Как сделать правильнее:

1) Только на одном из концов (например в доме "А") кабель прикрутить к шине заземления через соединитель типа "орех" по соответствующему типу и размеру соединительного кабеля?

2) Оба конца (и дом "А" и дом "В") прикручивать к таким шинам? Но в таком случае есть разность потенциалов? Ведь у каждого дома свое заземление!

Как быть? Понимаю, что с диэлектриком таких проблем не возникает, но как быть с тросом?

 

Так же не будем забывать и о том, что В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, если трос заземлен на доме "А", то второй конец крепится к распаячному боксу(КРС/КРН), ведь трос это силовой элемент за который держится модуль в кабеле в т.ч. и в боксе, а тот, в свою очередь будет заземлен через электроприборы на контур заземления дома "В"..... Итог получается тот же, что и в случае №2 но уже через бокс.

 

Могу путаться в терминах, но для меня ШИНА ЗАЗАЕМЛЕНИЯ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДОМА - одно и тоже.

 

Понимая, что все это нужно будет потом оформлять, задался таким вопросом.

Спасибо.

Edited by Firsa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правильно - заземление с одного конца; со второго - разве что через разрядник или конденсатор. Иначе - блуждающие токи будут по нему гулять, + токи из-за несимметричности нагрузки - особенно в случае отгорания нуля.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы на расстоянии примерно 1 метра от ящика выкусываем примерно на полметра трос

с обоих сторон.

А для сохранения прочности и жесткости кабеля под 3 -4 слоя изоленты (черной)

в это место прикручиваем стеклопруток или диэлектрический "трос" от кабеля.

 

При прямом попадании молнии все равно кабель, однозначно, менять.

а так хоть наводка в киловольты просто стечёт за несколько секунд.

 

Встречали случай (во времена П-296) когда между двумя домами

запитанными от разных ТП разность контура арматуры ЖБ панелей была

в 10 вольт, а при таком сечении как у троса, это десятки ампер.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы на расстоянии примерно 1 метра от ящика выкусываем примерно на полметра трос

с обоих сторон.

А для сохранения прочности и жесткости кабеля под 3 -4 слоя изоленты (черной)

в это место прикручиваем стеклопруток или диэлектрический "трос" от кабеля.

 

При прямом попадании молнии все равно кабель, однозначно, менять.

а так хоть наводка в киловольты просто стечёт за несколько секунд.

 

Встречали случай (во времена П-296) когда между двумя домами

запитанными от разных ТП разность контура арматуры ЖБ панелей была

в 10 вольт, а при таком сечении как у троса, это десятки ампер.

 

Десятки ампер ? :-). Вот она, мечта Николы Тесла -- электричество из мирового эфира, бесплатно :-).

 

На счёт троса: заземлять по-настоящему надо выполнить с одной стороны. На второй стороне тоже сделать вид настоящего заземления, но где-нибудь выкусить 0.2-0.5 метра троса и замаскировать это место, но только не в ущерб кабелю! Т.е. кусок без троса не должен нести нагрузки на разрыв или ещё какой натяг. Это нужно чтобы показывать заземление инспекторам в случае чего, а выкусить - чтобы токи с одной точки подвеса на другую через весь длинный пролёт всё же не перетекали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Купите иековский разрядник (красный), у него ток пробоя >400 вольт и подключите к заземлению через него. Маленькие, у которых номинальное напряжение 250 вольт (зеленые) покупать не надо, он после первого же пробоя в негодность придет, т.к. максимальный ток у него маленький.

 

Разрядник из двух блоков около 2000 стоит, из 4-х под 4000р. Собственно наверно и по одному блоку продаются - но я сам не видел. Так же можно отдельно сменные элементы от них использовать, выйдет дешевле.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правильно, земля нужна. У меня на работы был случай когда на трос упала фаза, и все кабеля в сегменте начали плавиться, трос стал греться, во весело было менять потом кабеля.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Десятки ампер ? :-). Вот она, мечта Николы Тесла -- электричество из мирового эфира, бесплатно :-).

Почему же - из эфира?

Отгорит ноль на вводе в дом, + старый перегнивший заземлитель, + перекос фаз - и получаете на одной фазе 280В, на другой - 120В, а при наличии троса, который соединяет отгоревший ноль с заземлителем другого дома - получаете ток по тросу в десятки ампер, ибо трос исполняет ф-и нулевого проводника.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Десятки ампер ? :-). Вот она, мечта Николы Тесла -- электричество из мирового эфира, бесплатно :-).

Почему же - из эфира?

Отгорит ноль на вводе в дом, + старый перегнивший заземлитель, + перекос фаз - и получаете на одной фазе 280В, на другой - 120В, а при наличии троса, который соединяет отгоревший ноль с заземлителем другого дома - получаете ток по тросу в десятки ампер, ибо трос исполняет ф-и нулевого проводника.

 

Как вам сказать-то ? ... Ну шутка это такая у меня :-). Из мирового эфира, бесплатно, электричество. Ну для того-кто его потребит бесплатно, а так за него кто-то всёравно заплатит :-). Почитайте про идеи Тесла и другх, которые витали идеями получения очень дешёвой энергии из мирового эфира - из того, что сейчас называют физическим вакуумом. Физический вакуум это среда распространения радиоволн, нифига не изученная, но по утверждениям многих учёных обладает немеряной плотностью энергии, только как "размотать" ФВ в энергию, пока никто не знает.

 

Ну неужели у вас нет чувства юмора ? :). Всё объяснять приходится ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну "бесплатного электричества" какбы достаточно - и под высоковольтными линиями в дождь киловольты можно на обычном зонтике получить, и вдоль ж/д в земле огромные токи гуляют, и т.п. :) А к слову вдоль ж/д с постоянным током вообще пичалька для всяческих водопроводов и т.п. наступает - ибо гниют из-за электрокоррозии не по дням, а по часам...

Так что шутить над общеизвестными фактами - какбы не смешно :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

На счёт троса: заземлять по-настоящему надо выполнить с одной стороны. На второй стороне тоже сделать вид настоящего заземления, но где-нибудь выкусить 0.2-0.5 метра троса и замаскировать это место, но только не в ущерб кабелю! Т.е. кусок без троса не должен нести нагрузки на разрыв или ещё какой натяг. Это нужно чтобы показывать заземление инспекторам в случае чего, а выкусить - чтобы токи с одной точки подвеса на другую через весь длинный пролёт всё же не перетекали.

По правилам только с Двух сторон, по факту надо делать как вы и описали :) так что вам +100

Но мы полностью отказались от троса только Диэлектрик...

Share this post


Link to post
Share on other sites

а может откусить трос с 2 сторон за 5 м. от ящика и не заморачиваться с заземлением? ибо земли все равно может не быть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

а может откусить трос с 2 сторон за 5 м. от ящика и не заморачиваться с заземлением? ибо земли все равно может не быть?

Можно, мы тоже так делали :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Русская смекалка рулит! Это понятно. :)

Но я хотел узнать как это делается ПРАВИЛЬНО. Что выступает регулятором в данном вопросе? Какие документы? Может быть ПУЭ, или ещё что? Какие РД?

Для примера, у нас в соседнем городе 2 года назад, на связной кабель, который был подвешен на стальке упала фаза(от образовавшегося провиса)...Монтажник УК вылез на крышу, взялся за эту стальку и упал с крыши...труп. (от чего именно умер - от падения или от тока - я не в курсе, но это уже и не важно) Разборки долго были, прокуратура и прочее...

Share this post


Link to post
Share on other sites

а может откусить трос с 2 сторон за 5 м. от ящика и не заморачиваться с заземлением? ибо земли все равно может не быть?

Можно, мы тоже так делали :)

Откусить и вообще не заземляться?

Share this post


Link to post
Share on other sites

а может откусить трос с 2 сторон за 5 м. от ящика и не заморачиваться с заземлением? ибо земли все равно может не быть?

Можно, мы тоже так делали :)

Откусить и вообще не заземляться?

Да, после того как откусите, уже на кросс или ящик не пойдет, так же если на ящике будет фаза итд, дальше откуса не пойдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, после того как откусите, уже на кросс или ящик не пойдет, так же если на ящике будет фаза итд, дальше откуса не пойдет.

Это понятно. Однако статика, накапливающаяся в токоведущих частях подвешенного кабеля, никуда не стекает...

Share this post


Link to post
Share on other sites

По правильному, должно заземляться с обоих сторон и прокачиваться отдельный провод или проволока четверка минимум и забиваться свое заземление в землю.

Если же с кросса на кросс по кабельной канализации, то должно делаться разрыв брони при входе в помещения или шахты станции и землиться через соединение типа "орех" на шину заземления.

Edited by Atreyo

Share this post


Link to post
Share on other sites

По правильному, должно заземляться с обоих сторон и прокачиваться отдельный провод или проволока четверка минимум и забиваться свое заземление в землю.

Если же с кросса на кросс по кабельной канализации, то должно делаться разрыв брони при входе в помещения или шахты станции и землиться через соединение типа "орех" на шину заземления.

 

Если по правильному, то и провод заземления не должен быть в изоляции, и не должен прилаживаться в трубах, отверстиях стен и где либо

где нет возможности проконтролировать его целостность.

 

Пример: Кабель сечением 8 квадратов в желто-зеленой изоляции,- проверяющий говорит "кто даст гарантию что внутри изоляции нет обрыва".

То что его там не было месяц назад когда все проверяли при поверке контура заземления его не "иб--" ему нужно доказательства что нет

обрыва сейчас.

 

Т.е. правильно еще не значит что так делают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну гарантия такая встал любым прибором типа ИРК ПРО и померял, а вообще автор именно просил написать, как это правильно делается. Я не спорю, что мало кто это делает. Строим для ростелеком и то бывает не во всех проектах, есть слово про заземление.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну гарантия такая встал любым прибором типа ИРК ПРО и померял, а вообще автор именно просил написать, как это правильно делается. Я не спорю, что мало кто это делает. Строим для ростелеком и то бывает не во всех проектах, есть слово про заземление.

 

он говорит: Не еб--, мы замерим сейчас и убедимся что все нормально, через час где то отгорит,

придет чел работать на ЭУ и должен убедиться что ЭУ заземлена, -не таскать же ему с собой любой прибор ИРК ПРО

 

Короче, захотят дое--- дое---ся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

при использовании диэлектрического кабеля проблема с заземлением кабеля исчезает... Так может переплатить лишнии 4-5 килорублей на кабель и не мучать мозги?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот - вот, потому если существует пересечение высоковольтных линий или прокладка параллельно им

используем полный диэлектрик.

 

В остальных случаях обычно трос.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну гарантия такая встал любым прибором типа ИРК ПРО и померял, а вообще автор именно просил написать, как это правильно делается. Я не спорю, что мало кто это делает. Строим для ростелеком и то бывает не во всех проектах, есть слово про заземление.

 

он говорит: Не еб--, мы замерим сейчас и убедимся что все нормально, через час где то отгорит,

придет чел работать на ЭУ и должен убедиться что ЭУ заземлена, -не таскать же ему с собой любой прибор ИРК ПРО

 

Короче, захотят дое--- дое---ся.

Ну эта та понятна, ведь если он не напишет замечания значит он не работал, вот они и дое.... до всего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this