Alex158 Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Так уж вышло, что на складе вместо подвесного оказалось много бронированного для канализации. А нужно кабель вешать по столбам освещения. Расстояние между столбами - 50м. Можно ли повесить на столбах эту самую бронь и чем это чревато? Насколько сильно будет провисать? Для круглых кабелей есть специальные зажимы, но в кабеле должен быть несущий элемент (как правило это кевларовый пруток), здесь же только фольга и изоляция кабеля. Покупать 10 км троса не вариант... У кого либо есть подобный опыт? Изменено 22 ноября, 2011 пользователем Alex158 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Вешали на самодельном подвесе, висит уже лет 6 как миниум. Чревато постоянным ожиданием отказа :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zadrovets Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Если есть ТУ на подвес (например нужно вешать диэлектрик) то рискуете нарушить это самое ТУ, что может повлечь различные последствия. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Черевато тем, что столбы упадут. Особенно это черевато на поворотах, где столбы без укосин стоят. А если задуматься о том, что после того как столбы "поплывут" собственник этих столбов вам СПАСИБО !ТОЧНО не скажет, то решать уже Вам. Для примера: посмотрите на вес такого кабеля относительно подвесного. Закопайте уж тогда эту бронь. Два джумшута, три лопаты и ВПЕРЕД! "А лучше сожгите"(С) :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FIGO Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Alex158 У вас кабель такой? или такой если первый то он долго может не провисеть, а второй вешали на моем предыдущем месте работы, уже пару лет висит Изменено 22 ноября, 2011 пользователем FIGO Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба подвес любго кабеля связи с металлическими элементами- запрещен... на опорах 0,4(освещение 220/380в) только диэлектрик.. Если у вас кабель с гофрированной броней- то не вешайте- через год полтора оборвется, проверенно... Если проволочная броня то без проблем по столбам вешали- весит работает более 7 лет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба если сильно стесняют средства, имеет смысл обзвонить коллег/конкурентов и предложить махнуть вашу бронь на подходящий кабель, возможно за незначительную доплату. вешать бронь на столбы - вам потом никто спасибо не скажет, а еще и огрести можно прилично, или просто прилично потерять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба в такой ситуации самый адекватный способ - поменяться с кем-нибудь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба недавно видел как сзт из колодца выходило. 3 пролета по опорам висело броней. между опорами 25я пвд труба, внутри тросик и кабель. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex158 Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба FIGO, у меня как раз кабель с гофрированой броней (фольга). Я конечно понимаю что если кабель для канализации то он не для подвеса. Но выбирать не приходится. Вот зачем тогда в кабеле кевларовый пруток? Он же должен не дать кабелю провиснуть, кто тому же сама фольга тоже не должна просто так растягиваться? У кого есть опыт подвеса именно гофрированной брони с прутком внутри? Изменено 22 ноября, 2011 пользователем Alex158 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба FIGO, у меня как раз кабель с гофрированой броней (фольга). Я конечно понимаю что если кабель для канализации то он не для подвеса. Но выбирать не приходится. Вот зачем тогда в кабеле кевларовый пруток? Он же должен не дать кабелю провиснуть, кто тому же сама фольга тоже не должна просто так растягиваться? У кого есть опыт подвеса именно гофрированной брони с прутком внутри? Личного опыта нету :) не маемся херней, видел как одни чудаки повесили... и сколько провисело... PS. посоветую сварочником забивать гвозди- равносильно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...