agach Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба интересно, кто как решал следующую проблему. необходимо запитать точку доступа wifi и оптический конвертор на жб опоре, причем точка запитывания находится в 300-400 метрах от этой опоры, оттуда же тянется оптика. на самой опоре запитаться невозможно , так как она предназначена для освещения, и поэтому питание подается только в темное время суток. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rmika Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба тянуть сип Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNEG Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба кинуть паралельно полевик и зацепить питание на него? или витуха + poe Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба может бесперебойник какой хитрый поставить? ночью будет заряжаться, а днем на аккумуляторах работать... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SNEG Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба еще из области фантастики - солнечнеая батарея + аккум. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Еще круче оборудование вечером от освещения питать и заряжать АКБ, а днем от солнечных батарей и АКБ! Вот только решение может оказаться сложнее реализовать и дороже, чем подвесить СИП вместе с оптикой ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valaskor Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Есть оптика с дополнительными силовыми медными жилами Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lomal Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба 300-400 метров меди грозят наводками. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DEN_Crash Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба 300-400 метров меди грозят наводками. наводками на что? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Поставьте ВиФай там, где электричество уже есть. Думаю, что 300-400 метров не принципиально для ВиФая, особенно, если поставить что-нибудь помощнее. А тепрь скажу самое забавное:не забудьте что обычный ВиФайный роутер так же как и более мощное оборудование это радио-оборудование и оно ТАК ЖЕ ДОЛЖНО РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ в органах Россвязьнадзора, не считая разрешений на частоты. (новые законы-новые правила) У вас такие разрешения есть? Тяните Оптику! Дешевле будет )) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба получаете ТУ- в ту написано будет проставить узел учета(счетчик) автомат 5А и протянуть сип2-2х10 (меньше нету) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lomal Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба наводками на что? На PoE. кинуть паралельно полевик и зацепить питание на него? или витуха + poe Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DEN_Crash Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба наводками на что? На PoE. кинуть паралельно полевик и зацепить питание на него? или витуха + poe PoE на 300 метров мне кажется извращением Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба Вам поможет вот это - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 23 ноября, 2011 · Жалоба по хорошему- да, положить рядом с медью либо полевик, либо просто ввг2*4 и в него 48вольт - для точки хватит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex8031 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба может бесперебойник какой хитрый поставить? ночью будет заряжаться, а днем на аккумуляторах работать... А собственно почему бы и не поставить аккумулятор, у точки потребление каких-то 100милиампер только блок питания точки по мощнее, и вывести цепь зарядки АКБ можно на коленках доработать. Поставить АКБ от УПСА 10 или 17 ампер час и всё на день с гаком хватит, а ночью ещё и подзаряжаться будет когда фонарики горят. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RG-45 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба может бесперебойник какой хитрый поставить? ночью будет заряжаться, а днем на аккумуляторах работать... А собственно почему бы и не поставить аккумулятор, у точки потребление каких-то 100милиампер только блок питания точки по мощнее, и вывести цепь зарядки АКБ можно на коленках доработать. Поставить АКБ от УПСА 10 или 17 ампер час и всё на день с гаком хватит, а ночью ещё и подзаряжаться будет когда фонарики горят. Опасно размещаться на бетоном столбе , грозы еще некто не отменял. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
biox Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба СИП+PLC без всякой оптики и витухи. Сами использовали такую схему в системах "Безопасный город" для подключения видеокамер. PLC адаптеры юзали от Zyxel, выявился недостаток этих PLC - через 2 года вспухают конденсаторы в них..... Приходиться демонтировать и перепаивать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба может бесперебойник какой хитрый поставить? ночью будет заряжаться, а днем на аккумуляторах работать... А собственно почему бы и не поставить аккумулятор, у точки потребление каких-то 100милиампер только блок питания точки по мощнее, и вывести цепь зарядки АКБ можно на коленках доработать. Поставить АКБ от УПСА 10 или 17 ампер час и всё на день с гаком хватит, а ночью ещё и подзаряжаться будет когда фонарики горят. В холода аккумулятор не будет заряжаться, значит еще и подогрев городить нужно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex8031 Опубликовано 17 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба может бесперебойник какой хитрый поставить? ночью будет заряжаться, а днем на аккумуляторах работать... А собственно почему бы и не поставить аккумулятор, у точки потребление каких-то 100милиампер только блок питания точки по мощнее, и вывести цепь зарядки АКБ можно на коленках доработать. Поставить АКБ от УПСА 10 или 17 ампер час и всё на день с гаком хватит, а ночью ещё и подзаряжаться будет когда фонарики горят. В холода аккумулятор не будет заряжаться, значит еще и подогрев городить нужно. А какие у вас холода? Если минус 50 то надо. Да и подогрев лампочки 25 ват хватит. Изменено 17 декабря, 2011 пользователем alex8031 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex8031 Опубликовано 17 декабря, 2011 · Жалоба СИП+PLC без всякой оптики и витухи. Сами использовали такую схему в системах "Безопасный город" для подключения видеокамер. PLC адаптеры юзали от Zyxel, выявился недостаток этих PLC - через 2 года вспухают конденсаторы в них..... Приходиться демонтировать и перепаивать. А насчёт этих игрушек они же работают если оба клиента на одном фидере и на одной фазе. И фактически они для квартиры предназначены, а по городским линиям 400 метров они не потянут и скорости нормальной не будет. Да и помехозащищённость у них мизерная. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
biox Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба У нас 300 метров без проблем работали. Если повесить сип то это и будет тот самый "Один фидер" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...