выбор генератора для запуска серверной

главное чтобы было напряжение от 250 до 320вольт(постоянка)

Вообще-то, строго говоря, и 400В постоянки пережует БП, хоть и не особо радостно. Но где-то до 350-370В будет нормально работать. Ну или 250-260В синуса.

А упсы - трансформаторные проблемы актуальны для back-ups'ов, для smart - нет (ибо входное напряжение выпрямляется, а далее - формируется выходной синус с постоянки).

Давайте так- марку УПСА :) ... для смартов тоже актуально- там транс используется как автотрансформатор...

А вот полностью онлайн...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Некоторые особо продвинутые блоки питания, вырубаются уже при 210 вольт. И по ним же не определить, пока проблема не появится. Конечно это не относится к брендовым БП. Однако попробуйте компы разные через автотрансформатор повключать и поглядеть какое минимальное напряжение он пережует. Я тренировался на адаптерах PoE, при указанных диапазонах 110-240 вольт, вырубался уже при 190=(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас kipor IG3000 инвертерный (китай). Даёт ровный ток 230 в. Заводится не автоматически, но от аккумулятора от машинного, поворотом ключа. Легко запускается даже зимой. Легко тянет полную стойку железа. Наш админ (электронщик) думает как сделать автозапуск :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставь онлайн упс к генератору ,и будет тебе счастье

Генератор Kipor KDE16STA3 с автозапуском.Стоял инвертор Tripp lite APSIN2012,2024 ни хера не хотел работать от генератора,жрал с батарей ,поставили онлайн упс, и попёрло за милую душу.

Изменено пользователем dalacom

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подскажите, если упс не запускается от генератора,в чем может быть причина ?

1.генератор не заземлен. пробником невозможно отличить на выходе ноль от фазы.

2.генератор обычный (не инверторный)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В частоте в первую очередь. Купите частотомер (можно китайский тестер с частотомером типа ХВ868 - только через трансформатор в 220 включать); выставьте где-то 52-53 Гц на холостом ходу. И пробуйте включать упс от него.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня HUTER DY8000LX(6.5кВт) и МАП "Энергия" SIN с шестью акками на 230ач. Нагрузка серверной 0.9квт, 8 часов от батарей отрабатывал несколько раз, больше по времени держать не пробовал, привозил генератор на родзарядку+питание на пару часов, потом снова работа от аккумуляторов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Освежу темку.

 

А кто-где размещает генератор?

 

У меня сырная в подвале многоквартирника размещена.

Хотел под балконом 1го этажа поставить генератор, но боюсь, после того как он сработает... соседи с вилами прилетят уже ко мне.... ))))

 

PS

может шумкой проклеить все стены (в т.ч. и потолок) и сам генератор на пружинки поставить? %)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтоб небыло проблем с пожарниками генератор нужно ставить за пределами жилого здания, считай строить отдельное сооружение для самого генератора и хранения топлива. Умные люди советуют использовать "передвижные генераторы". В смысле генератор на прицепе подгоняется к зданию, заводится кабель и после чего можно торжественно спустить шины и поставить его там на вечную стоянку как крейсер Аврора.

Выходит намного бюждетней капитального строения, ну и удобство обслуживание некоторое есть. На крайняк всегда можно передвинуть, оттогнать на ремонт или к другому объекту. Ну и главное вопросы согласование с пожарниками и прочими службами, вроде как автоматически снимаются.

Изменено пользователем abab

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтоб небыло проблем с пожарниками генератор нужно ставить за пределами жилого здания, считай строить отдельное сооружение для самого генератора и хранения топлива. Умные люди советуют использовать "передвижные генераторы". В смысле генератор на прицепе подгоняется к зданию, заводится кабель и после чего можно торжественно спустить шины и поставить его там на вечную стоянку как крейсер Аврора.

Выходит намного бюждетней капитального строения, ну и удобство обслуживание некоторое есть. На крайняк всегда можно передвинуть, оттогнать на ремонт или к другому объекту. Ну и главное вопросы согласование с пожарниками и прочими службами, вроде как автоматически снимаются.

Совершенно верно, к примеру так делает Синтерра/Мегафон. Кстати, контейнер - это тоже мобильный генератор, хоть и без колесиков)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

озадачиваюсь тем же вопросом, пока лучше прицепа ничего не придумал.

вот только одно но! вы реально верите, что такой прицеп генератор простоит неделю? его упрут через пару тройку ночей =))

буду делать кожух, что бы не шумел и не палился сильно, хранить на стоянке у дома. на зимний вариант вебасто для прогрева и питание от борт сети машины, пока едешь до серверной прогреется и заведётся легко.

покупал гену с водяным охлаждением.

Kipor KDE 12000

8.5К.В. номинал. 40А предохранитель. однофазник, дизель.

2 UPS SNR 3К.В. с двойным преобразованием и 12 АКБ свинцово кислотных по 72Ач ( самых дешовых, покупали по 2000р штука) ревизия раз в пол года.

кондиционеры + стойка 4-6 К.В. хватает на 2-3 часа работы, генератор в 20 минутах езды, заправка в прямой видимости.

удлиннители 30м 2 штуки и блок АВР самопайный.

 

ну не оставишь ты его просто так на улице, даже в морозы, я не говорю про лето.

либо за провода запнутся, либо интересно будет, что там жужжит, либо бабки ругаются, что в клумбу полутора метровый штырь заземления всадили =)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Совершенно верно, к примеру так делает Синтерра/Мегафон. Кстати, контейнер - это тоже мобильный генератор, хоть и без колесиков)

И не только они. У нас на здании бс-ки всей троицы, и в дни плановых отключений во дворе торчат три прицепчика-генератора, с авто, в каждом по два скучающих бойца. Различаются размерами, цветом и мощностью только. А вот переноски с земли на крышу пятиэтажки у всех одинаковые. Слаботочники живут по-разному. Некоторые генератор на крышу тащат (ага, девятина без лифта) некоторые его на газоне ставят и удлиннитель с техэтажа. Мы проще - автоинвертор+ст55, Не шумит, компактен и в шкафы иногда влазит, можно без присмотра оставить. Единственный минус дешевого инвертора - ИБП на нём не работают, соотв перерывы на переключение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот эти генераторы: http://www.fubag.ru/ (ЦИФРОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ) (http://www.fubag.ru/catalog/elektrostantsii/tsifrovye-invertornye-mobilnye-elektrostantsii-fubag-ti/)

прекрасно запитывают и APC и SNR ИБП. Проблем ни разу не было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Могу отвечать на вопросы про генераторы, ИБП и их стыковку. Сам занимаюсь этим оборудованием, поэтому есть опыт установки.

Первое - при возможности НЕ ставьте трёхфазные генераторы, если нагрузка однофазная: выровнять что-либо у вас вряд ли получится. Второе: далеко не все ИБП корректно работают с портативными генераторами - сказываются скачки частоты на выходе с 48 до 53 Гц.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо брать 3-х фазный генератор на 8-10 киловатт. Например вот такие:

Я вот не стал брать трехфазный.

решил что всю критичную нагрузку вполне можно посадить на одну фазу и купил Hyundai 7000непомнюкакие буквы ATS (с автозапуском) на 5,5 пиковую 5.0 - номинальную.

 

Оказалось что у него АКБ стартерный заряжается только когда когда генератор заведен. Когда в режиме ожидания - заряд АКБ не поддерживается.

Генератор менять не будем, сконструируем ему зарядку. При выборе обратите внимание.

 

Надо брать 3-х фазный генератор на 8-10 киловатт. Например вот такие:

Я вот не стал брать трехфазный.

решил что всю критичную нагрузку вполне можно посадить на одну фазу и купил Hyundai 7000непомнюкакие буквы ATS (с автозапуском) на 5,5 пиковую 5.0 - номинальную.

 

Оказалось что у него АКБ стартерный заряжается только когда когда генератор заведен. Когда в режиме ожидания - заряд АКБ не поддерживается.

Генератор менять не будем, сконструируем ему зарядку. При выборе обратите внимание.

не желает на него переключать(на частоту жуется).

для генератора UPS нужен обязательно ONLINE (с двойным преобразованием), кроме случаев когда двойное преобразование реализовано внутри генератора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кроме случаев когда двойное преобразование реализовано внутри генератора

Инверторные генераторы. Да, они есть, и вроде как даже экономичнее до 30% при малых нагрузках. Но если он сломается, цена замены инвертора будет сразу около 15-20 тысяч, а инвертор - самое слабое место во всём генераторе. Традиционные генераторы надёжнее. А экономичность...один фиг он аварийный и цена топлива не так важна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Могу отвечать на вопросы про генераторы, ИБП и их стыковку. Сам занимаюсь этим оборудованием, поэтому есть опыт установки.

Собственно вопрос - как выбрать мощность генератора дизельного для варианта двигателя с турбиной и без?

Гипотетическая нагрузка 100кВт

Кстати, как правильно перевести кВт в кВА? делить на 0,6 или на 0,7?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

имхо без турбины на такую мощность - только что нить военное из времен СССР

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, как правильно перевести кВт в кВА? делить на 0,6 или на 0,7?
Делить на cos Фи нагрузки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

имхо без турбины на такую мощность - только что нить военное из времен СССР

Да почему же? Есть генераторы на ЯМЗах, там вроде как до 200кВА без наддува.

 

Делить на cos Фи нагрузки.

А как быть с выходным косинусом генератора? Что-то тут путаюсь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как быть с выходным косинусом генератора? Что-то тут путаюсь.
А что, генератор генерирует реактивную мощность?!? В топку тогда такой генератор...

 

А к стати, в чём интрига с турбиной? Вам не всё равно? Есть там турбина, не её... Главное, что "чёрный ящик" генерирует столько, сколько от него надо. Или вы рассматриваете вариант _длительной_ работы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как быть с выходным косинусом генератора? Что-то тут путаюсь.
А что, генератор генерирует реактивную мощность?!? В топку тогда такой генератор...

 

А к стати, в чём интрига с турбиной? Вам не всё равно? Есть там турбина, не её... Главное, что "чёрный ящик" генерирует столько, сколько от него надо. Или вы рассматриваете вариант _длительной_ работы?

На острове Искусственный работают два дизеля 160кВа каждый, двигатель IVECO турбированный... 4 год пошел, регулярное ТО и все ок... Работают так 2 дня один два дня другой... Бывает и по недели... Топливо хреновое, для судов с парафином... Зимой конечно топливо получше но все равно Г.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А к стати, в чём интрига с турбиной?

Интрига в том, какой мощности номинальной выбрать генератор. С запасом в 1,5 или в 2, а может и в 2,5?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дык, а турбина то причём?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.