Перейти к содержимому
Калькуляторы

ИБП DELTA Сброс настроек SNMP карты

Имеем ИБП DELTA model ges102r202035, в котором установлена SNMP карта, которую неправильно настроили..... зайти на нее никак, ни через comпорт, ни через лан..... Кнопку ресет на карте истыкал всю - не сбрасываются настройки.... Кто в курсе, как все таки можно сбросить настройки???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имеем ИБП DELTA model ges102r202035, в котором установлена SNMP карта, которую неправильно настроили..... зайти на нее никак, ни через comпорт, ни через лан..... Кнопку ресет на карте истыкал всю - не сбрасываются настройки.... Кто в курсе, как все таки можно сбросить настройки???

Хуже SNMP карты я не видел))

Может дело в 2х dip переключателях, которое там есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

притащил дельту, но у нас используются несколько другие карты ges102r200135, не знаю чем они отличаются. кнопка ресета и правда не даёт никакого эффекта, независимо от перемычек. в мануале написано, что ей вроде как можно сбросить аккаунт админа. не сильно вчитывался как это нужно делать, однако после всех попыток ресетнуть всю карточку не сбросился даже пароль с логином. есть подозрение, что в стандартные настройки не сбрасывается, ни одного слова про это в мануале нет. у вас нет на карте консольного выхода?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть выход, но через него не заходит:(

пытался писать производителю - ответа не получил....

Изменено пользователем geniyv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а почему не заходит? перемычки в левую позицию ставили? которая "ON"? скорость 2400. если пишет кракозябры в консоли, значит скорость другая. переходник RS232 в виде RJ45, распаяны 1,3,4,6 жилки. если нужно, расковыряю переходник, скажу на какие ноги в ком-штекере посажены.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

неверный пароль говорит.... перемычки естественно переключали, при етом во время настройки пароль на консоль не менялся

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сбрасывал на 3915100120-s

4ce8f90d09e57e89de7b8c367b3dc375.jpg

вышло сбросить так...

Чтобы восстановить учетную запись и пароль, подключите RJ45 - DB9 кабель к консольному порту. Потом переводим перемычки в положение on и шмякаем кнопочку, нажимаем энтер и когда система запросит регистрационное имя, введите (не позже чем через 30 секунд) rstadmin и нажмите клавишу Enter. По этой команде восстанавливается исходная учетная запись и пароль администратора (admin/ password).

Изменено пользователем Adim

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 21.05.2018 в 15:36, Adim сказал:

сбрасывал на 3915100120-s

Добрый день, нужна распиновка кабеля RG45 - DB9 в интернете не смог найти два дня потратил :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 20.03.2021 в 21:17, Olejon сказал:

два дня потратил

пара секунд))) по запросу консольный кабель cisco db9 rj45 распиновка

cisco-console-cable.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, Adim сказал:

пара секунд))) по запросу консольный кабель cisco db9 rj45 распиновка

Циска не подходит! она подходит к циске и делинку, я спаял циску, на делинках работает а к этой плате свой, человек выше пишет что используется 1,3,4,6 жилки .

Когда я сую циску в эту плату, у меня в первый раз на мониторе сгорело сенсорное управелние (усб в монике переходинк там - усб - COM) а второй раз в ноут воткнул, питание от ноута отключил (от батареек) так ноут  выключился и пару минут не подавал принзнаков жизни, но потом все включилось и на этот раз переходник усб ком не сгорел... (

Изменено пользователем Olejon

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обновлю ветку.

Вопрос, карту SNMP возможно установить на живую, т.е. работающий ИБП ? Есть те, кто так делал ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 18.08.2021 в 06:35, baronzzz сказал:

Вопрос, карту SNMP возможно установить на живую, т.е. работающий ИБП ? Есть те, кто так делал ?

В APC и Eaton - без каких-либо проблем, уже лет 10.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вдруг кому пригодится - распиновка у него такая:

RJ45 - DB9
 1 --- 1
 3 --- 2
 4 --- 5
 6 --- 3
 sh---sh

всего 5 проводов, корпус DB9 соединен с экраном RJ45.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.