Перейти к содержимому
Калькуляторы

Питание нескольких WIFI базовых станций

Здравствуйте. Имеется вышка на которой размещены несколько базовых станций, Rocket, Nanos, MikroTik и тд.

 

Задача:

1. Запитать все это оборудование постоянным током 24V или 12V (220 на вышку нельзя)

2. Возможность дистанционной перезагрузки какого то конкретного устройства (Точки доступа иногда зависают)

3. Наличие встроенной защиты портов от статического напряжения (После грозы частенько сбрасываются настройки на ubnt, иногда горят порты)

 

Прошу помочь в решении данной актуальной задачи, которая в последствии облегчит жизнь многим начинающим пионерам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

220 на вышку можно в бронированном кабеле, он стоит около 120 рублей за метр. А на верху термобокс повесите с блоками питания. Для перезагрузки хорошо подойдет коммутатор с PoE, но он выдает 48 вольт, поэтому сразу на выходе коммутатора надо ставить сплиттеры и забирать уже пониженное напряжение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

220 на вышку можно в бронированном кабеле, он стоит около 120 рублей за метр. А на верху термобокс повесите с блоками питания. Для перезагрузки хорошо подойдет коммутатор с PoE, но он выдает 48 вольт, поэтому сразу на выходе коммутатора надо ставить сплиттеры и забирать уже пониженное напряжение.

 

Даже если 220 можно подать на вышку, то это не лучший способ, потому что придется задействовать несколько источников питания, было бы удобно запитать все оборудованием одним ИП.

Хотелось бы услышать мнение и других форумчан кто каким образом решает данную задачу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот такие http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/ups/ и акумуляторы - получаем еще и защиту от отключений электрики.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот такие http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/ups/ и акумуляторы - получаем еще и защиту от отключений электрики.

 

Уважаемый mamla, спасибо за ссылку, но меня в первую очередь интересовала возможность запитать несколько устройств. Я предполагаю что для этих целей должно быть POE патч-панель или что то вроде этого.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

зачем 220 на вышку ?

все железки на вышках всегда запитываю 24в промышленным БП ампер обычно на 10

если железок много ставлю таких 2, к каждой железке на вышке идет свой ФТП кабель, расстояние обычно 40-60м

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

зачем 220 на вышку ?

все железки на вышках всегда запитываю 24в промышленным БП ампер обычно на 10

если железок много ставлю таких 2, к каждой железке на вышке идет свой ФТП кабель, расстояние обычно 40-60м

 

У меня на вышке 8 устройств, и было бы неправильно на мой взгляд тянуть 8 витых пар на вышку тем более когда высота установки оборудования порядка 80-90 метров. С промышленным БП24V 10A все правильно, мы тоже его используем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если вам понадобится 48 вольт? Еще один кабель потяните? И на верху нужно ставить защиту от замыкания на каждом выходе питания, чтобы при поломке одной точки, которая закоротит линию питания, не пострадали остальные. И когда устройств станет более 10, вы их уже не сможете питать от единого источника, это UBNT и Mikrotik устройства имеются в виду, с примитивным питанием.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если вам понадобится 48 вольт? Еще один кабель потяните? И на верху нужно ставить защиту от замыкания на каждом выходе питания, чтобы при поломке одной точки, которая закоротит линию питания, не пострадали остальные. И когда устройств станет более 10, вы их уже не сможете питать от единого источника, это UBNT и Mikrotik устройства имеются в виду, с примитивным питанием.

 

Для этих целей мы используем 4-жильный силовой кабель, в котором первая пара это 24V для UBNT и MikroTik, а вторая пара 12V (48V) для IP Камеры или медиаконвертора.

Вот насчет защиты от замыкания и удаленной перезагрузки хотелось бы услышать от Вас Saab95 и от других форумчан.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня на вышке 8 устройств, и было бы неправильно на мой взгляд тянуть 8 витых пар на вышку

есть вышка где и 10 висит

сначала, тоже питание отдельно шло, наверху свич и магистраль вниз на оптике, но в последствии все равно пришли, что дешевле и надежнее каждому устройству свой кабель, чем проще, тем надежнее и с апгредом оборудования нет проблем

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сначала, тоже питание отдельно шло, наверху свич и магистраль вниз на оптике, но в последствии все равно пришли, что дешевле и надежнее каждому устройству свой кабель, чем проще, тем надежнее и с апгредом оборудования нет проблем

 

Ага, что проще, залезть на вышку, сунуть 5-ти метровый кусок витухи в PoE коммутатор через грозозащиту и подключить устройство. Или протянуть наверх новый кабель? Есть ящики, где и по 12-15 обычных блоков питания на 24 вольта в удлинители воткнуты, в дешевый коммутатор за 1500р. подключены, даже подогрева никакого нет, и годами работает без проблем. Чем меньше витухи - тем лучше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Два вот таких кабеля:

http://www.abn.ru/catalog/hyperline/cable_pair/utp25-c5-out-pe.shtml

решают проблему.

На верху - только патчпанель или кросс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Имеется вышка на которой размещены несколько базовых станций, Rocket, Nanos, MikroTik и тд.

 

Задача:

1. Запитать все это оборудование постоянным током 24V или 12V (220 на вышку нельзя)

2. Возможность дистанционной перезагрузки какого то конкретного устройства (Точки доступа иногда зависают)

3. Наличие встроенной защиты портов от статического напряжения (После грозы частенько сбрасываются настройки на ubnt, иногда горят порты)

 

Прошу помочь в решении данной актуальной задачи, которая в последствии облегчит жизнь многим начинающим пионерам.

Система питания для 7 (на сей момент) роутербордов микротик.

Труба 110м, шкаф стоит внизу.

При 28 В, ток 4А.

Питание идет по отдельному кабелю.

Сверху стоит 8 портовый роутерборд, монитор питания и вот такая планка:

http://tandem.ck.ua/img/electronics/PS-MT-93_1.jpg

Грозащиты и разводка РоЕ на борту.

Полтора года полет нормальный.

Там же организация питания для оптики.

Вообще смотрите здесь: http://tandem.ck.ua/electronics.php

post-65949-015593800 1318965045_thumb.jpg

Изменено пользователем matrot

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И это при какой температуре ниже нуля работает? АКБ замерзнут на морозе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И это при какой температуре ниже нуля работает? АКБ замерзнут на морозе.

Да не помню, но минус 20 было точно.

АкБ не замерзнут , они потеряют часть емкости - процентов 50!

Такая судьба резерва :(

Если есть возможность установить шкаф в помещение, то это нужно делать, однозначно!

Изменено пользователем matrot

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно сделать в нем обогрев. Включение от механического терморегулятора (500-600р.) и несколько нагревателей по 60-180 ватт (600-2000р.) Или обмотать батареи кабелем теплый пол, с регулировкой от ихнего же терморегулятора. Это тоже около 2000р. обойдется.

 

Вот как раз АКБ замерзнут на морозе, если их разрядить хорошенько. При разряде их температура повышаться не будет - слишком маленький ток разряда, плотность электролита упадет и он замерзнет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно сделать в нем обогрев. Включение от механического терморегулятора (500-600р.) и несколько нагревателей по 60-180 ватт (600-2000р.) Или обмотать батареи кабелем теплый пол, с регулировкой от ихнего же терморегулятора. Это тоже около 2000р. обойдется.

 

Вот как раз АКБ замерзнут на морозе, если их разрядить хорошенько. При разряде их температура повышаться не будет - слишком маленький ток разряда, плотность электролита упадет и он замерзнет.

Такое решение очевидно, и имеет право на жизнь.

Мы такого не практиковали.

Идея с "теплым полом" наиболее приемлема и безопасная, но нужно еще АКБ теплоизолировать.

Экономическую целесообразность нужно считать.

При частых отключениях, можно все это городить ничего не считая.

У нас не тот случай.

Еще один , довольно эффективный метод, это установка АКБ в специальный утепленный колодец глубиной около 2 м.

Это для случая альтернативных источников.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ага, что проще, залезть на вышку, сунуть 5-ти метровый кусок витухи в PoE

смотря какая вышка, если каждый залаз надо согласовавать с мобильным оператором и платить их монтажникам, которые только могут обслуживать вышки, то цена нового кабеля уже не имеет значения

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот посмотрите какой ящик можно удобно располагать на вышке, там и лампа подсветки есть, чтобы ночью лазать антенны крутить, вдруг понадобится=) в соседнем разделе тема обсуждается=) с фотками:

 

http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=69469&view=findpost&p=649558

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.