pred1981 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Имеется вышка на которой размещены несколько базовых станций, Rocket, Nanos, MikroTik и тд. Задача: 1. Запитать все это оборудование постоянным током 24V или 12V (220 на вышку нельзя) 2. Возможность дистанционной перезагрузки какого то конкретного устройства (Точки доступа иногда зависают) 3. Наличие встроенной защиты портов от статического напряжения (После грозы частенько сбрасываются настройки на ubnt, иногда горят порты) Прошу помочь в решении данной актуальной задачи, которая в последствии облегчит жизнь многим начинающим пионерам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seed Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба http://asp24.com.ua/alternativnaja-jenergetika/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба 220 на вышку можно в бронированном кабеле, он стоит около 120 рублей за метр. А на верху термобокс повесите с блоками питания. Для перезагрузки хорошо подойдет коммутатор с PoE, но он выдает 48 вольт, поэтому сразу на выходе коммутатора надо ставить сплиттеры и забирать уже пониженное напряжение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pred1981 Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба 220 на вышку можно в бронированном кабеле, он стоит около 120 рублей за метр. А на верху термобокс повесите с блоками питания. Для перезагрузки хорошо подойдет коммутатор с PoE, но он выдает 48 вольт, поэтому сразу на выходе коммутатора надо ставить сплиттеры и забирать уже пониженное напряжение. Даже если 220 можно подать на вышку, то это не лучший способ, потому что придется задействовать несколько источников питания, было бы удобно запитать все оборудованием одним ИП. Хотелось бы услышать мнение и других форумчан кто каким образом решает данную задачу Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mamla Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба вот такие http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/ups/ и акумуляторы - получаем еще и защиту от отключений электрики. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pred1981 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба вот такие http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/ups/ и акумуляторы - получаем еще и защиту от отключений электрики. Уважаемый mamla, спасибо за ссылку, но меня в первую очередь интересовала возможность запитать несколько устройств. Я предполагаю что для этих целей должно быть POE патч-панель или что то вроде этого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба зачем 220 на вышку ? все железки на вышках всегда запитываю 24в промышленным БП ампер обычно на 10 если железок много ставлю таких 2, к каждой железке на вышке идет свой ФТП кабель, расстояние обычно 40-60м Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pred1981 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба зачем 220 на вышку ? все железки на вышках всегда запитываю 24в промышленным БП ампер обычно на 10 если железок много ставлю таких 2, к каждой железке на вышке идет свой ФТП кабель, расстояние обычно 40-60м У меня на вышке 8 устройств, и было бы неправильно на мой взгляд тянуть 8 витых пар на вышку тем более когда высота установки оборудования порядка 80-90 метров. С промышленным БП24V 10A все правильно, мы тоже его используем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба А если вам понадобится 48 вольт? Еще один кабель потяните? И на верху нужно ставить защиту от замыкания на каждом выходе питания, чтобы при поломке одной точки, которая закоротит линию питания, не пострадали остальные. И когда устройств станет более 10, вы их уже не сможете питать от единого источника, это UBNT и Mikrotik устройства имеются в виду, с примитивным питанием. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pred1981 Опубликовано 16 октября, 2011 · Жалоба А если вам понадобится 48 вольт? Еще один кабель потяните? И на верху нужно ставить защиту от замыкания на каждом выходе питания, чтобы при поломке одной точки, которая закоротит линию питания, не пострадали остальные. И когда устройств станет более 10, вы их уже не сможете питать от единого источника, это UBNT и Mikrotik устройства имеются в виду, с примитивным питанием. Для этих целей мы используем 4-жильный силовой кабель, в котором первая пара это 24V для UBNT и MikroTik, а вторая пара 12V (48V) для IP Камеры или медиаконвертора. Вот насчет защиты от замыкания и удаленной перезагрузки хотелось бы услышать от Вас Saab95 и от других форумчан. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба У меня на вышке 8 устройств, и было бы неправильно на мой взгляд тянуть 8 витых пар на вышку есть вышка где и 10 висит сначала, тоже питание отдельно шло, наверху свич и магистраль вниз на оптике, но в последствии все равно пришли, что дешевле и надежнее каждому устройству свой кабель, чем проще, тем надежнее и с апгредом оборудования нет проблем Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба сначала, тоже питание отдельно шло, наверху свич и магистраль вниз на оптике, но в последствии все равно пришли, что дешевле и надежнее каждому устройству свой кабель, чем проще, тем надежнее и с апгредом оборудования нет проблем Ага, что проще, залезть на вышку, сунуть 5-ти метровый кусок витухи в PoE коммутатор через грозозащиту и подключить устройство. Или протянуть наверх новый кабель? Есть ящики, где и по 12-15 обычных блоков питания на 24 вольта в удлинители воткнуты, в дешевый коммутатор за 1500р. подключены, даже подогрева никакого нет, и годами работает без проблем. Чем меньше витухи - тем лучше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deac Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Два вот таких кабеля: http://www.abn.ru/catalog/hyperline/cable_pair/utp25-c5-out-pe.shtml решают проблему. На верху - только патчпанель или кросс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
matrot Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Имеется вышка на которой размещены несколько базовых станций, Rocket, Nanos, MikroTik и тд. Задача: 1. Запитать все это оборудование постоянным током 24V или 12V (220 на вышку нельзя) 2. Возможность дистанционной перезагрузки какого то конкретного устройства (Точки доступа иногда зависают) 3. Наличие встроенной защиты портов от статического напряжения (После грозы частенько сбрасываются настройки на ubnt, иногда горят порты) Прошу помочь в решении данной актуальной задачи, которая в последствии облегчит жизнь многим начинающим пионерам. Система питания для 7 (на сей момент) роутербордов микротик. Труба 110м, шкаф стоит внизу. При 28 В, ток 4А. Питание идет по отдельному кабелю. Сверху стоит 8 портовый роутерборд, монитор питания и вот такая планка: http://tandem.ck.ua/img/electronics/PS-MT-93_1.jpg Грозащиты и разводка РоЕ на борту. Полтора года полет нормальный. Там же организация питания для оптики. Вообще смотрите здесь: http://tandem.ck.ua/electronics.php Изменено 18 октября, 2011 пользователем matrot Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба И это при какой температуре ниже нуля работает? АКБ замерзнут на морозе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
matrot Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) · Жалоба И это при какой температуре ниже нуля работает? АКБ замерзнут на морозе. Да не помню, но минус 20 было точно. АкБ не замерзнут , они потеряют часть емкости - процентов 50! Такая судьба резерва :( Если есть возможность установить шкаф в помещение, то это нужно делать, однозначно! Изменено 18 октября, 2011 пользователем matrot Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Можно сделать в нем обогрев. Включение от механического терморегулятора (500-600р.) и несколько нагревателей по 60-180 ватт (600-2000р.) Или обмотать батареи кабелем теплый пол, с регулировкой от ихнего же терморегулятора. Это тоже около 2000р. обойдется. Вот как раз АКБ замерзнут на морозе, если их разрядить хорошенько. При разряде их температура повышаться не будет - слишком маленький ток разряда, плотность электролита упадет и он замерзнет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
matrot Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Можно сделать в нем обогрев. Включение от механического терморегулятора (500-600р.) и несколько нагревателей по 60-180 ватт (600-2000р.) Или обмотать батареи кабелем теплый пол, с регулировкой от ихнего же терморегулятора. Это тоже около 2000р. обойдется. Вот как раз АКБ замерзнут на морозе, если их разрядить хорошенько. При разряде их температура повышаться не будет - слишком маленький ток разряда, плотность электролита упадет и он замерзнет. Такое решение очевидно, и имеет право на жизнь. Мы такого не практиковали. Идея с "теплым полом" наиболее приемлема и безопасная, но нужно еще АКБ теплоизолировать. Экономическую целесообразность нужно считать. При частых отключениях, можно все это городить ничего не считая. У нас не тот случай. Еще один , довольно эффективный метод, это установка АКБ в специальный утепленный колодец глубиной около 2 м. Это для случая альтернативных источников. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Ага, что проще, залезть на вышку, сунуть 5-ти метровый кусок витухи в PoE смотря какая вышка, если каждый залаз надо согласовавать с мобильным оператором и платить их монтажникам, которые только могут обслуживать вышки, то цена нового кабеля уже не имеет значения Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 23 октября, 2011 · Жалоба Вот посмотрите какой ящик можно удобно располагать на вышке, там и лампа подсветки есть, чтобы ночью лазать антенны крутить, вдруг понадобится=) в соседнем разделе тема обсуждается=) с фотками: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=69469&view=findpost&p=649558 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...