Jump to content

Recommended Posts

Posted

Здравствуйте .

 

Есть проблемка с наностейшенамиМ5 и питанием при малом напряжении.

 

В абонента стоит М5, сохо-роутер и дсл-модем. Все это хазяйство включено через УПС.

При возростании напряжения в сети до 250В, УПС переключается на аккумулятор. При этом на выходе УПС тестер показывает 180В. В этот момент М5 начинает криво себя вести - на АР не регистрируется + со стороны ЛАН-порта пинг на М5 практически не проходит . Если заменить М5 на простой НС2, такой проблемы падение устройства не наблюдается. Другие устройства - сохо-роутер и дсл-модем в этот момент работают прекрасно.

 

Путем экспериментов было установлено, что проблема быстрее всего в блоке питания М5.

Все устройства (модем, роутер и НС2) имеют блоки питания 12-15В, а М5 - 24В.

 

Вопрос такой.

 

Это проблема "кривого" блока питания М5 или это физика процеса, что при входном напряжении 180В 24-вольтовые БП потенциально проблемные? Либо УПС дает напряжение с "кривыми" параметрами?

 

 

Буду благодарен за помощь.

Posted

Дешёвые ИБП обычно выдают на выходе не синусоиду, а прямоугольный меандр. При этом тестер покажет заниженное значение выходного напряжения. Показания будут ниже в 1,41/1,11=1,27 раз. Вот статья, где это достаточно просто расписано: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html

С другой стороны, работа многих выпрямителей блоков питания сильно зависит от амплитудного значения напряжения сети. Амплитудное значение прямоугольного сигнала ниже в 1,41 раз синусоидального при равенстве эффективных значений. Отсюда вывод - косяк в блоке питания точки (неправильно расчитана).

Posted

Попробуйте поставить блок питания для M5 от наноса, на 12 вольт и посмотрите что будет. Или поменяйте ИБП на такой, в котором есть AVR (регулятор напряжения).

Posted

Попробуйте поставить блок питания для M5 от наноса, на 12 вольт и посмотрите что будет. Или поменяйте ИБП на такой, в котором есть AVR (регулятор напряжения).

Если чесно, то была такая идея - поставить БП от простого наноса, но в электрике не силен, поэтому и побоялся.

Припустим если заработает, то чем чревато использование БП от наноса (12В) вместо 24В-тового?

Posted

Да ни чем не опасно, просто если большая длина витухи может не заработать или работать не стабильно. Если вы попробуете то ничего страшного не произойдет. Все БП 12, 18, 24 вольта можно использовать для подключения наноса M2 и M5. Есть еще блоки питания на 24 вольта с разным количеством ампер, 0.7, 1, 1.2, 1.6, 2. Если есть магазины рядом, можете попробовать просто другой блок на 24 с большим количеством ампер, чем ваш.

  • 2 weeks later...
Posted

Если кому-то интересно чем закончилась тема.

 

К этому нанобриджу М5 подключили родной БЖ от простого наноса (12В) - та же ситуация.

 

Проблема устранилась после включения вот такого БЖ -

http://lanmarket.net/huiyang/huiyang-power-over-ethernet-poe---12v-1a-1121/

 

Всем спасибо за помощь.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...