Перейти к содержимому
Калькуляторы

Испоьзование кабеля ТППэп вместо FTP для компьютерных сетей

Приветствую участников форума.

Необходимо проложить 13 метров витой пары в одной штробе вместе с электрическими силовыми кабелями (3х4, 2 кабеля, нагрузка не высока), до этого участка идет простая UTP (~60 метров). Дабы снизить наводки и головную боль (а вдруг помехи от эл-ва будут высокими, и коннекта не будет) возникла мысль использовать кабель FTP. Но, в нашей "деревне", такого кабеля сыскать не удалось. Встретился телефонный экранированный ТППэп, но у него меньшее сечение в сравнении с витухой. Будет ли работать по нему сеть? Или не стоит оно того, и качество связи будет хуже даже чем по UTP?

Изменено пользователем brom_x

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 5-ой категории очень важен именно повив нормированный,

там на таких частотах уже не токи бегают а волны. так что обычный телефонный кабель

смерть для Etherneta (П296 и П293 это другое, там есть экран и понятие эмпеданса).

 

Ложи обычным UTP. У нас километры по стоякам в домах протянуто с силовым кабелем

работает однако.

Изменено пользователем Gromozeka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ложи обычным UTP. У нас километры по стоякам в домах протянуто с силовым кабелем

работает однако.

+1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую участников форума.

Необходимо проложить 13 метров витой пары в одной штробе вместе с электрическими силовыми кабелями (3х4, 2 кабеля, нагрузка не высока),

Категорически запрещено! Ибо может быть немножко насмерть. При удаче - ещё и с пожаром.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

витой пары в одной штробе вместе с электрическими силовыми кабелями (3х4, 2 кабеля, нагрузка не высока),

Категорически запрещено! Ибо может быть немножко насмерть. При удаче - ещё и с пожаром.

Не, тут есть путаница...

Насмерть не будет, если в самом деле пробъет кабель - сработает автомат, хотя пожар более вероятен. Но вероятность пробоя нифига не зависит от наличия либо отсутствия в непосредственной близости от электричества слаботочного кабеля.

На самом деле требования СНиП про прокладку слаботочки в 25 мм от силы продиктованы соображениями электромагнитной совместимости: когда на телефонную "лапшу" не хотелось ловить фона 50 Гц.

Витая пара же симметричная и работает на бОльших частотах, так что на самом деле влиять не должно.

В конце-концов, буржуи в коробах вполне кладут кабеля слаботочки и силы, разделяя из перегородкой больше для удобства обслуживания.

 

То есть, я бы современный установочный силовой кабель без страха проложил одним каналом с витой парой и не парился бы. При паранойе можно в гофру в той штробе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПУЭ

"2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):

1. Всех цепей одного агрегата.

2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.

3. Цепей, питающих сложный светильник.

4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.

5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

 

2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.)."

 

Желающие могут меня поправить.

Изменено пользователем DimonAr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При паранойе можно в гофру в той штробе.

Как вариант. Но физическое разделение обязательно должно быть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.