Приветствую участников форума.

Необходимо проложить 13 метров витой пары в одной штробе вместе с электрическими силовыми кабелями (3х4, 2 кабеля, нагрузка не высока), до этого участка идет простая UTP (~60 метров). Дабы снизить наводки и головную боль (а вдруг помехи от эл-ва будут высокими, и коннекта не будет) возникла мысль использовать кабель FTP. Но, в нашей "деревне", такого кабеля сыскать не удалось. Встретился телефонный экранированный ТППэп, но у него меньшее сечение в сравнении с витухой. Будет ли работать по нему сеть? Или не стоит оно того, и качество связи будет хуже даже чем по UTP?

Edited by brom_x
Posted (edited)

В 5-ой категории очень важен именно повив нормированный,

там на таких частотах уже не токи бегают а волны. так что обычный телефонный кабель

смерть для Etherneta (П296 и П293 это другое, там есть экран и понятие эмпеданса).

 

Ложи обычным UTP. У нас километры по стоякам в домах протянуто с силовым кабелем

работает однако.

Edited by Gromozeka
Posted

Приветствую участников форума.

Необходимо проложить 13 метров витой пары в одной штробе вместе с электрическими силовыми кабелями (3х4, 2 кабеля, нагрузка не высока),

Категорически запрещено! Ибо может быть немножко насмерть. При удаче - ещё и с пожаром.

Posted

витой пары в одной штробе вместе с электрическими силовыми кабелями (3х4, 2 кабеля, нагрузка не высока),

Категорически запрещено! Ибо может быть немножко насмерть. При удаче - ещё и с пожаром.

Не, тут есть путаница...

Насмерть не будет, если в самом деле пробъет кабель - сработает автомат, хотя пожар более вероятен. Но вероятность пробоя нифига не зависит от наличия либо отсутствия в непосредственной близости от электричества слаботочного кабеля.

На самом деле требования СНиП про прокладку слаботочки в 25 мм от силы продиктованы соображениями электромагнитной совместимости: когда на телефонную "лапшу" не хотелось ловить фона 50 Гц.

Витая пара же симметричная и работает на бОльших частотах, так что на самом деле влиять не должно.

В конце-концов, буржуи в коробах вполне кладут кабеля слаботочки и силы, разделяя из перегородкой больше для удобства обслуживания.

 

То есть, я бы современный установочный силовой кабель без страха проложил одним каналом с витой парой и не парился бы. При паранойе можно в гофру в той штробе.

Posted (edited)

ПУЭ

"2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):

1. Всех цепей одного агрегата.

2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.

3. Цепей, питающих сложный светильник.

4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.

5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

 

2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.)."

 

Желающие могут меня поправить.

Edited by DimonAr

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.